проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Мои представления следующие - способность воспринимать внешнюю нагрузку при установленных (принятых) признаках его неразрушения. (часто упомянутое ограничение развития "пластических" зон) Конечно при других принятых ограничениях имеем возможность получить другое значение. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
В СниПе 2.02.02-85 "ОСНОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ",
расчетное сопротивление грунта основания определяют по СНиП2.02.01-83, хотя там площади плит бывают значительными. Единственно при b>20м – глубина сжим. слоя опр-тся из условия равенства на нижней границе слоя вертикальных напряжений от внешней нагрузки половине вертикальных напряжений от собственного веса грунта с учетом фильтрационных сил и взвешивающего действия воды ниже уровня подземных вод (п.7.9). А для экспертизы СниП 2.02.01-83 является главенствующим, где ничего не сказано, нет никаких ограничений для определения R. По нему и считаем. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
философская категория - всё имеет пределы применения. - безусловно работает для конструктивных расчетов. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Неужели вы начали понимать, то что вам написали выше?!!! это радует. :wink: хоть кто то для вас авторитет. 8)
на счет зданий 55-60 гг. останкинская башня проектировалась в середине 50-х, а 27 сентября 1960 года в фундамент башни был заложен первый кубометр бетона. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да дело не в авторитетах а в способности сесть и подумать, что это за зверь, как и где его можно применить (и самое главное почему здесь можно, а тут это просто глупость получится) и что получается когда его применяешь...
с нестандартной механикой грунтов, впрочем как и с ж/б и к/м стандартные методы не проходят - тут думать надо... :roll: расчета по башне нет к сожалению - но сам непрочь посмотреть его... но до и в середине прошлого века строили не только башни, но и гидротехнические сооружения (от доков и шлюзов до плотин), сооружения гражданской обороны ну и военные бункеры и т.п. (почти везде монолит и плиты больших размеров в плане и глубине заложения. а если по сути первоначально-заданного вопроса - уже в этой ветке выше достаточно написано и вообще по форуму подобная тема поднималась неоднократно. :wink: |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Итак: Расчетное сопротивление основания - это давление по подошве фундамента, при котором глубина развития пластических зон составляет b/4 (ширину фундамента, деленную на 4). Считается, что при давлениях, меньших нежели расчетное сопротивление, осадки фундамента изменяются линейно. При превышении расчетного сопротивления основания осадки необходимо считать по нелинейной зависимости по соответствующим формулам пособия по проектированию оснований и фундаментов. з.ы. А С1 и С2 - вообще фуфло... поверьте. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
Вообще, это ведь не философия. Есть почти четкие определения. Я занимаюсь грунтами больше 5-ти лет и по осадкам оканчиваю диссертацию, думаю мои высказывания будут полезны для общественности. Если нет, умолкну, не сочту за обиду. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Про С1 и С2, чё то вы резко … и коротко … Если Вы знаток в этой теме Вы должны больше нашего писать, а не обижаться там, где нет этих попыток … |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Yamb
А зачем вам табличные значения расчетного сопротивления грунта СП 50-101-2004 (Приложение Д (рекомендуемое) Расчетные сопротивления грунтов оснований Д.1. Расчетные сопротивления грунтов основания R0, приведенные в таблицах Д.1 - Д.10, предназначены для предварительного определения размеров фундаментов. Область применения значений R0 и R´0 для окончательного определения размеров фундаментов указана в 5.5.13 для таблиц Д.1 - Д.3, в 6.1.9 - для таблицы Д.4, в 6.4.19 - для таблицы Д.5, в 6.5.16 - для таблиц Д.6 - Д.8, в 6.6.15 - для таблицы Д.9 и в 7.5 - для таблицы Д.10. сравнивать не надо |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2006
kiev
Сообщений: 140
|
Цитата:
На счет расчетного сопротивления - лучше определять расчетом, а не по таблицам. С1 и С2... Вы мне пожалуйста расскажите что такое С1, чтобы я понимал, насколько я могу это объяснить, какими терминами... |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Почитал и офигел!!!
:shock: :shock: Вот собственно и мои пять копеек. Нормальная формула для определения R. И Дмитрий уже сказал что в нее заложено условие прочности Кулона-Мора, и при большой глубине давление от собственного веса грунта за пределами загруженной площади препятствует развитию зон сдвигов. Если определите первое критическое давление по Пузыревскому, то оно у Вас составит около 1500 кПа - это давление при котором на такой глубине и при таком фи только начнут развиваться сдвиги. Так что, даже в случае однородного песка глубина заложения играет немаловажную роль, если обратите внимание на закон Кулона, то увеличение касательных напряжений прямо пропорционально увеличению нормальных напряжений, а нормальные напряжения в данном случае зависят от собственного веса вышележащего грунта за пределами загруженной площади. При Вашей глубине заложения давление от собственного веса грунта в уровен подошвы составляет 11,1*17=188,7кПа. При ф=36 допустимые касательные напряжения составят Т=188,7*tg36+2=139 кПа то есть прочность грунта на 98,5 % определяется углом внутреннего трения и нормальным напряжением (читай глубиной заложения) и только на 1,5% удельным сцеплением. Ну закон прочности в виде, предложенном Мором, записывать не буду ввиду навороченности формул и его присутствия в любом учебнике по механике грунтов. Хотя практически он более интересен и именно исходя из него определены коэффициенты My, Mq и Mc присутствующие в формуле расчетного сопротивления. Применимость закона Кулона-Мора справедлива вплоть до напряжений, не превышающих прочность минеральных частиц грунта, а их прочность измеряется уже в мегапаскалях 8) Воть. ЛИС тоже правильно сказал, что допустимую глубину развития сдвигов можно ограничить и меньшим значением чем 0,25b, потому как это действительно момент спорный, но в Вашем случае я думаю даже начального критического давления хватит более чем. :roll: ЗЫ: У меня при глубине около 10 м тоже получались расчетные сопротивления больше мегапаскаля и меня это нисколько не смущало. Конечно таких больших значений не было, но у меня и угол трения такой никогда не встречался (у нас в основном суглинки). А предел применимости формулы, я еще раз повторяю, это прочность минеральных частиц грунта с некоторым понижающим коэффициентом, учитывающим концентрацию напряжений в местах контакта минеральных частиц (местное смятие). 8)
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||