Расчет металлического листа
IcorMitn
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 5

Добрый день!
Есть металлический лист 2800х250х16. В нем отверстие d30 на расстоянии 100 мм от конца. В отверстие вставляется скоба такелажная. Лист несет нагрузку в 8,5т.
Подскажите, как рассчитать, выдержит ли лист такую нагрузку?
Спасибо!
Просмотров: 8811
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:17
#2
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Нагрузка распределенная или сосредоточенная? Как приложена? Граничные условия? Как опирается лист? По двум точкам?, сторонам?, 4 сторонам?, на упругом основании?
jopt вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:43
#3
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от IcorMitn Посмотреть сообщение
Подскажите, как рассчитать, выдержит ли лист такую нагрузку?
Нарисуй-ка схему с размером диаметра такелажной скобы в отверстии Ф30 мм, т.к. нагрузка на вскидку не маленькая даже при оптимальной схеме.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:46
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


jopt, вопрос читал?

1. ОСТ 36-128-85 Устройства и приспособления монтажные. Методы расчета и проектирования
2. В.В. Матвеев, Н.Ф. Крупин Примеры расчета такелажной оснастки.
Навскидку - понесет легко.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:46
#5
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Понесет. С 10-тикратным запасом
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:58
#6
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от IcorMitn Посмотреть сообщение
Есть металлический лист 2800х250х16. В нем отверстие d30 на расстоянии 100 мм от конца. В отверстие вставляется скоба такелажная. Лист несет нагрузку в 8,5т.
Подскажите, как рассчитать, выдержит ли лист такую нагрузку?
Ты ба, хотЯбА написал, вертикально лист работает или плашмя
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:01
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ты ба, хотЯбА написал, вертикально лист работает или плашмя
мне кажется, это хрень, за которую подвешивают что-то, или хрень, которую за что-то подвешивают. Так что скорей всего вертикально (причем h=250) и другим концом оно приварено к чему-нибудь.
Понятно, что это не 3-метровая консоль шириной в 25 см с подвешенным к концу грузом в 8,5 тонн)
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:21
#8
IcorMitn

инженер
 
Регистрация: 02.06.2013
Москва
Сообщений: 5


Все верно, вертикальная нагрузка.
Прилагаю фото.

А если так:
N/A<Ru
получается, что 8500/2,5 (главная загвоздка как раз в площади, я взял площадь над отверстием)<3600кг/см2 (если сталь С235)
3400<3600кг/см2

Верно?
Изображения
Тип файла: jpg лист.jpg (67.9 Кб, 965 просмотров)
IcorMitn вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:27
#9
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
мне кажется, это хрень, за которую подвешивают что-то, или хрень, которую за что-то подвешивают
Вот именно! Толи 8.5 тонн-это собственный вес подвешенного листа, или нагрузка на подвешенный лист или еще что-то.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:31
#10
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
мне кажется, это хрень, за которую подвешивают что-то, или хрень, которую за что-то подвешивают. Так что скорей всего вертикально (причем h=250) и другим концом оно приварено к чему-нибудь.
Понятно, что это не 3-метровая консоль шириной в 25 см с подвешенным к концу грузом в 8,5 тонн)
Мого быть, мого быть...
Но все таки я "плашмя" написал исключительно для смеху , но вот ТС наверное должен написать или приложить схему все таки вкртикально или ребром, чисто визуально я наверное соглашусь что выдержит, а вот то что он скобу такелажную например G2130 наденет на лист с расстояниями от конца 100 и от края 135 мм очень, очень сомневаюсь
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:53
#11
IcorMitn

инженер
 
Регистрация: 02.06.2013
Москва
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
вот то что он скобу такелажную например G2130 наденет на лист с расстояниями от конца 100 и от края 135 мм очень, очень сомневаюсь
Дело в том, что этот расчет возник как раз из-за необходимости подобрать скобу такелажную. у меня нагрузка 25 т на 4 таких листа, то есть 25/3=8,33, грубо говоря 8,5 ( с учетом остальных конструкций).
мне необходимо уменьшить расстояние до конца листа, чтобы скоба поместилась, т.к. у скобы грузоподъемностью 8,5 т высота всего лишь 85 мм.
Есть вариант использовать арматуру вместо скобы, но, опять же, возникает вопрос с расчетом.
IcorMitn вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 11:25
#12
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от IcorMitn Посмотреть сообщение
скобы грузоподъемностью 8,5 т высота всего лишь 85 мм.
У омегообразных G2150 и G209 95мм
http://oootris.ru/skoby.php
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 12:54
#13
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
jopt, вопрос читал?
Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Понесет. С 10-тикратным запасом
Даже если вставляемая в отверстие часть скобы будет Ф30 мм, то лист на смятие: 8500/3/1,6=1770,8 кг.
Вопрос не про монтажные элементы, а про лист.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 14:15
#14
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Да, виноват, на смятие запас всего двукратный.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 15:45
#15
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Да, виноват, на смятие запас всего двукратный.
Для Ст3 упругие деформации заканчиваются при 2100. Запас 2100/1770,8=1,186. И это при условии равенства диаметров отверстия и вала.
Надо бы на лист приварить нашлёпки миллиметров по 5, и сквозь них просверлить отв. Ф30. Оно будет длиной 26 мм. Отверстие приподнять до возможности установки скоб, например, указанных Красниковым.

Последний раз редактировалось uraltay, 11.09.2013 в 16:04.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 16:23
#16
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Расчетное сопротивление Ст3 смятию 3300.
Если, конечно, считать эту штуку строительной конструкцией
и руководствоваться стальным СНиПом.
Uzel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлического листа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлического каркаса в СКАДе dxxxs SCAD 12 22.05.2014 13:44
Расчет металлического прогона Pavel_MO Металлические конструкции 6 26.03.2011 00:23
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab АЛЕНУШКА ПГСка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 16:40
Расчет металлического бункера Алексей Викторович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.04.2008 11:12
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58