| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)?

Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2014, 16:18 2 | #1
Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

По СП 16.13330.2011 имеем:
Цитата:
4.2.7 Элементы конструкций, рассматриваемые в настоящих нормах, подразделяются на три класса в зависимости от напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного сечения:
1-й класс - НДС, при котором напряжения по всей площади сечения не превышают расчетного сопротивления стали |σ| ≤ Ry (упругое состояние сечения);
(...)
С другой стороны, п. 8.2.1 говорит о использовании ф. (44) для балок 1 класса. Формула (44) получена на основе энергетической теории прочности с введением коэффициента 0,87, учитывающим, как известно, развитие зон пластичности.
Получается противоречие: для элементов 1 класса допускается развитие зон пластичности. В чём тут дело? Почему использование ф. (44) относят к упругой работе сечения?

Последний раз редактировалось eilukha, 29.08.2014 в 16:32.
Просмотров: 15828
 
Непрочитано 29.08.2014, 17:37
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
0,87, учитывающим, как известно, развитие зон пластичности.
Кому известно?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 17:49
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Гореву, например.


Цитата:
(...) если ограничить приведенные напряжения с превышением расчетного сопротивления на 15%. Тем самым после достижения в точке условия пластичности допускается дополнительно некоторое развитие пластических деформаций в близлежащей зоне.
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (170.5 Кб, 1461 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 18:14
#4
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


п. 5.20 пособия по проектированию стальных конструкций смотрите. Там это относится к балкам, рассчитываемым в пределах упругих деформаций

Последний раз редактировалось Kykycuk, 29.08.2014 в 18:19.
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 18:26
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Там это относится к балкам, рассчитываемым в пределах упругих деформаций
- понятно (СП тут просто копия СНиП), но это не снимает вопроса.
Цитата:
5.20 (5.14*). В балках, рассчитываемых в пределах упругих деформаций, необходимо проверять прочность стенки при сложном напряженном состоянии путем определения обобщенного напряжения (интенсивности напряжений) на основе энергетической теории прочности по формуле (33) СНиП II-23-81*. Обобщенное напряжение, вычисляемое по этой формуле, сравнивается с расчетным сопротивлением, увеличенным на 15 %, что предполагает развитие локальных неупругих деформаций в стенке.
- здесь противоречие в самом пункте.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 19:03
#6
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Может таким способом подгоняется результат под НДМ? Может рассмотреть конкретный пример?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 19:50
#7
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Думаю, что просто недоработка авторов СП))) Можно, конечно, предположить, что нормирование по классам производится только по пластике от M/W, а тут эквивалентные (см. СП 8.2.1 и 8.2.3). В данном случае имеем пластику ограниченную контуром из части стенки и полки, а сечение работает почти упруго
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 20:03
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


frostyfrost, ну там в начале слишком четко сказано "1 класс = ВСЁ сечение упруго".
С этим вопросом мне кажется к нормотворцам можно смело обращаться.
 
 
Непрочитано 29.08.2014, 20:07
#9
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Arikaikai, а если открыть приложение Б в СП и почитать его, то |sigma| - абсолютная величина нормального напряжения))) Первый класс - |sigma|<Ry
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 20:16
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


frostyfrost, окей. Кстати и в 4.2.7 есть такое, я до формулы не дочитал)) Написано "напряжения <...> не превышают", а слова "нормальные" нет. Так что да, видимо Вы правы)
 
 
Непрочитано 29.08.2014, 20:33
#11
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Arikaikai, ну и нормы тоже плохо написаны к сожалению.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 21:35
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
нормы тоже плохо написаны
- аха, так про любую непонятку можно сказать. ("Раз непонятно - значит, нормы плохие"). Или Вы считаете, что рассматриваемое противоречие только в СП, а в СНиП всё хорошо было?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 00:25
#13
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


eilukha, есть ряд недоработанных моментов, которые приплыли к нам после переработки старых норм в новые с добавлением новых пунктов.
Из первого, что вспоминаю:
- Текущая тема.
- Таблица 22 для квадратных труб, которые забыли нарисовать в пункте 2, а в примечании дали описание. Хотя, это может и к лучшему.
- Устойчивость труб при сжатии с изгибом в двух плоскостях при определенных соотношениях усилий. Если ничего не напутал, когда графики строил, можно уйти за границы применимости (которые никак не обозначены), а это ведет к снижению вклада.
- Коэффициент по общей линейной устойчивости не менее 1.3, когда по нелинейной можем уже прощелкнуть. Зачем давать то, что не всегда выполняется?
- Применимость по ФЗ)))
Если что-нибудь еще вспомню, то конечно добавлю.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 30.08.2014 в 02:00.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 01:07
#14
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


frostyfrost к Вашему списку:
-как применять формулу 86 в рамках таблицы 22
-странные изменения в характеристиках прочности болтов (стали почему-то больше)
-нет заявленной "гармонизации" с еврокодом
- не понятно на каком эксцентриситете теперь рассчитаны коэффициента продольной устойчивости
- расчет балочной устойчивости взят из снип без изменений. В снипе расчет не учитывал никаких начальных несовершенств - расчет не в запас.
- как всегда нет нормальных указаний по расчету узлов.
- указания по Z расслою скопирован из еврокода, но нет таблицы перевода z фактора в требуемую величину (например, если 15<Z<30, Z берем 25), нет четких указаний к каким сечениям (листовым, прокатным) относятся указания, с какой толщины начинают действовать.
- нет четких указаний по расчету с учетом эффектов второго порядка.
и т.д.

некоторые ответы на вопросы можно найти в еврокодах, некоторые здесь на форуме, но многое должно быть в снипе. (возможно по некоторым вопросам просто не понял, хотя читать пытался внимательно)

Последний раз редактировалось atos88, 30.08.2014 в 01:12.
atos88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 09:35
1 | #15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
-как применять формулу 86 в рамках таблицы 22
- находите минимальную толщину стенки (при заданной её высоте), которая удовлетворяет неравенству (86). Обратите внимание на выделения. По найденной толщине определяется искомая гибкость. Эта тема обсуждалась тут, по ф. (86) резюме тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 11:51
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Гореву, например.
Ну, Горев известный шутник. На самом деле никаких 15% пластики нету. Это граница, причём заниженная, до которой сечение находится в упругой стадии. В Стрелецком всё хорошо описано. Или, на худой конец в Белене.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 12:21
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это граница, причём заниженная, до которой сечение находится в упругой стадии.
- т. е. для стали не подходит используемый критерий прочности, в котором 1,15 отсутствует?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 12:37
#18
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
15% пластики нету
Ну да, там превышение напряжений на 15%))), которые в пластике дадут менее 0.5% пластики

Цитата:
т. е. для стали не подходит используемый критерий прочности, в котором 1,15 отсутствует?
1.15 - это условный предел из темы пришли дяди, пообщались и приняли данное значение. Природа аналогична коэффициенту "с" для M/W, но нормирование по категориям сейчас только для вкладов по нормальным напряжениям
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 14:35
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Ну да, там превышение напряжений на 15%))), которые в пластике дадут менее 0.5% пластики
Да нет там никакого превышения. Вообще попытки объяснить теорией сниповские коэффициенты - бессмысленны. Посмотрите как там определяется тау для этой формулы. Да и 1,15 вводится только в том случае, когда присутствует локальное напряжение по у.
Да и разница в напряжениях между 3 и 4 теориями прочности примерно 1,2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 14:51
#20
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да и 1,15 вводится только в том случае, когда присутствует локальное напряжение по у.
1.15, если хорошо читали нормы, Беленя-Веденикова-Кудишина, вводится в общем случае при расчете напряжений по Мизесу для M/W для стенок стержней. Учет локального нагружения - это частный случай.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 30.08.2014 в 15:05.