Непрочитано 04.07.2016, 08:25 #1
Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом
krav4ik-
 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14

Здравствуйте! Пожалуйста помогите определить расчетные длины в двух плоскостях сквозной колонны. Я вроде внимательно в СП смотрела, но там я не нашла шарнирное закрепление внизу! Только защемление! Как мне определить? у меня опора под теплотрассу, сверху раскреплено трубой (там сверху скользящая опора)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 793
Размер:	109.7 Кб
ID:	172892  

Просмотров: 13857
 
Непрочитано 04.07.2016, 08:56
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


шарнирное снизу, а сверху что? Шарнир-шарнир в СП есть. Шарнир-консоль - нет, блин, потому что здания и сооружения принято ставить, а не класть на землю.
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 08:58
#3
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 850
Размер:	18.0 Кб
ID:	172894  
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:02
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
сверху раскреплено трубой (там сверху скользящая опора)
е думаю что скользящую опору можно считать раскреплением в данном случае. Если и снизу шарнир, то у Вас механизм получается
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:02
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SkyFly, а как организовывается ползун наверху? Колонна скользит по трубе и может передавать на неё изгибающий момент?
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:10
#6
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Колонна скользит по трубе и может передавать на неё изгибающий момент?
Иначе геометрически изменяемая система. Я так понял оно имелось ввиду.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:10
#7
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
шарнирное снизу, а сверху что? Шарнир-шарнир в СП есть. Шарнир-консоль - нет, блин, потому что здания и сооружения принято ставить, а не класть на землю.
Я про приложение И в СП стальные конструкции, там нет шарнирного узла внизу
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:11
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SkyFly, кто ж знает. Я по картинке не вижу ползуна. Вообще, не думаю, что целесообразно гнуть трубы моментами от колонн ради экономии на базах самих колонн. Как распорки трубы использовать еще куда ни шло, но это не скользящие опоры тогда должны быть..
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:12
#9
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Извините

Последний раз редактировалось krav4ik-, 04.07.2016 в 09:31.
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:15
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


krav4ik-, шарнир-шарнир в СП есть. Только какое там раскрепление, если опора скользящая? Дайте хотя б узел опирания трубы, нам интересно ведь.
 
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:15
#11
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
и без Вас знаю, что не кладут! я написала, что сверху раскреплено!
Чего нервничаем то? Если не вдаваться в конструктив, то хоть поясните КАК раскреплено? Ползун, шарнир, заделка, упругая связь?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:15
#12
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
SkyFly, кто ж знает. Я по картинке не вижу ползуна. Вообще, не думаю, что целесообразно гнуть трубы моментами от колонн ради экономии на базах самих колонн. Как распорки трубы использовать еще куда ни шло, но это не скользящие опоры тогда должны быть..
такая вот ситуация: чертежи выдали в экспертизу, а теперь там нужны расчеты, а расчетов нет, вот я их и делаю
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:17
#13
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
я написала, что сверху раскреплено!
А вы уточните, какая опора конкретно у вас сверху планируется.

Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Я про приложение И в СП стальные конструкции
Мимо!
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:19
#14
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


сверху идут трубы теплотрассы, каждая из которых опирается на колонну через скользящую опору, то есть там точно не жесткий узел, думаю ползун.
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:21
#15
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
опирается на колонну через скользящую опору

Есть скользящая шарнирная опора а есть скользящая заделка.
Что у вас? Я думаю сами вы напридумываете, лишь бы считать было удобнее, давайте узел опирания трубы на колонну.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:22
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


krav4ik-, если у Вас отдельностоящие опоры, то не обоснуете вы раскрепление эксперту. В классике это свободно стоящий стержень с жестким закрепление к основанию. Иначе необходим совместный расчет с трубопроводом, а Вам это явно не по зубам. Без обид.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:26
#17
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Вот узел опирания трубы теплотрассы на одну ветвь колонны. Это же ползун?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 291
Размер:	34.5 Кб
ID:	172897  
krav4ik- вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 09:28
#18
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
Это же ползун?
Нет.

----- добавлено через 56 сек. -----
Давайте теперь узел опирания колонны на фундамент, может и он нихрена не шарнир.
SkyFly вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:33
#19
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Жаль! а что тогда?
krav4ik- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:36
#20
krav4ik-


 
Регистрация: 01.07.2016
Сообщений: 14


Вот узел опирания колонны на фундамент
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 331
Размер:	26.8 Кб
ID:	172898  
krav4ik- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны (таблица 30. СП) tructor Конструкции зданий и сооружений 16 29.10.2015 13:06
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37