| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициенты приведения для Г-образной рамы

Коэффициенты приведения для Г-образной рамы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2013, 16:42 #1
Коэффициенты приведения для Г-образной рамы
Just Dream
 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250

Добрый день, подскажите пожалуйста как вычислить коэффициенты приведения для стоек рамы, изображенной во вложении. Считал в кристале (SCAD), он ссылается на ерокод 1993-1-1 приложение Е. Может у кого он есть в читабельном виде? или какой либо другой источник для определения

Изображения
Тип файла: jpg _7.jpg (5.6 Кб, 373 просмотров)

Просмотров: 3951
 
Непрочитано 30.08.2013, 17:05
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Добрый день, подскажите пожалуйста как вычислить коэффициенты приведения для стоек рамы, изображенной во вложении. Считал в кристале (SCAD), он ссылается на ерокод 1993-1-1 приложение Е. Может у кого он есть в читабельном виде? или какой либо другой источник для определения
Как по мне, так вообще геометрически изменяемая система...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 17:11
#3
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Как по мне, так вообще геометрически изменяемая система...
да, прошу прощения. ригеля тоже шарнирно-неподвижные
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 17:20
#4
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


ну,я так понимаю если из плоскости колонне не мешает ничего терять устойчивость,тогда м=2,а в плоскости м=1
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 18:29
#5
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
ну,я так понимаю если из плоскости колонне не мешает ничего терять устойчивость,тогда м=2,а в плоскости м=1
а можно по подробней??откуда такие умозаключения?
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2013, 18:30
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


В плоскости мю считается по СНиП ка для несвободной рамы, оно будет меньше 1.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2013, 00:21
#7
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
если из плоскости колонне не мешает ничего терять устойчивость,тогда м=2
Тогда из плоскости должна быть жесткая заделка, в противном случае должны быть связи.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В плоскости мю считается по СНиП ка для несвободной рамы, оно будет меньше 1.
Если правильно понял, то подразумевалась многоэтажная схема с жестким креплением ригелей к колоннам при шарнирном опирании на фундамент при запрете боковых смещений всей рамы (это так, просто как пояснение).
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 22:46
#8
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


На самом деле ситуация не совсем такая. У меня в схема 2 полурамы (г-образные 2х ярусные) опираются в середине пролета на некую балку. Опираются шарнирно, а к колонне жестко. Причем, если считать плоскую систему, то она ГИС. При определении мю я не могу принять что рама несвободная. Нашел в приложении "И" СП 16.13330.2011 таб. И.2 , последняя схема. Но тоже есть сомнения.

как быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: И2.png
Просмотров: 121
Размер:	11.3 Кб
ID:	111399  
Изображения
Тип файла: jpg _7.jpg (12.5 Кб, 295 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Рамы.rar (1.7 Кб, 45 просмотров)
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 01:05
#9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Причем, если считать плоскую систему, то она ГИС.
ГИС не будет. Средняя рама завязана через решетку из уголков на крайние рамы, и поэтому при попытке переместиться в сторону ("уехать") уголки будут сжиматься и растягиваться соответветственно направлению перемещения, передавая нагрузку на крайние рамы, которые "полноценные" (у них жесткие узлы).
Но я смотрю на схему и там показано что вообще все балки прерываются в этом узле (сходятся шарниром). Зачем?
А почему в другой плоскости не стоит поперечных связей? А-а, понял, там поперечные рамы жесткие, они и держат.
Тогда можно рассматривать твое "перекрытие" как ферму, опирающуюся на точки в местах где есть связи и жесткие рамы (опоры соответственно в том направлении, в котором связи и рамы запрещают перемещение). А остальные колонны становятся для этой фермы нагрузкой. Ясно дело, что ни одна из колонн не "улетит", пока держит ферма и выдерживают связи с рамами (а учитывая размеры фермы у нее огромная жесткость - поэтому в таких случаях и говорят о жестом диске покрытия).
Т.е. средние колонны, пытаясь потерять устойчивость, нагружают крайних "собратьев", которые им "помогают".
Да и вообще у вас будет посередине просто шарнирно опертая рама с шарниром посередине ригеля и всё, а не "падающая" сама по себе колонна. Так что в любом случае нет ГИС. И схема из СНиП, которая приведена в посте 8 хорошо подойдет (для первого этажа точно).

Последний раз редактировалось Tvorec, 06.09.2013 в 02:26.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 16:35
1 | #10
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


блин, нельзя наугад определять расчетные длины или подгонять расчетные схемы под сниповские.

было время, набросал вариант решения. исходных данных не хватает, поэтому взял соотношение продольных сил 2:1, EI принял const. решил для правой части, для левой числа будут другие.
сильно не проверял решение, вручную тем более. так, понять порядок чисел.

и расчетные схемы из постов 1, 8 не ГИС
Изображения
Тип файла: jpg 1 001.jpg (303.9 Кб, 296 просмотров)
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2013, 19:17
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Считается по СП элементарно. По схеме нет уверенности, что рама несвободная.
 
 
Непрочитано 11.09.2013, 22:18
#12
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


мю кроме закреплений зависит еще от соотношения продольных сжимающих сил. В общем случае можете посчитать в том же скаде-лире и тд по плоской схеме. какие то дополнительные документы тут не нужны
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 23:46
#13
Just Dream


 
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
блин, нельзя наугад определять расчетные длины или подгонять расчетные схемы под сниповские.

было время, набросал вариант решения. исходных данных не хватает, поэтому взял соотношение продольных сил 2:1, EI принял const. решил для правой части, для левой числа будут другие.
сильно не проверял решение, вручную тем более. так, понять порядок чисел.

и расчетные схемы из постов 1, 8 не ГИС
Iкол.=14200 см4
Iриг.=5065 см4
Соотношение продольных сил 2:1

А можно по-подробнее как Вы определяли ГИС/НЕ ГИС?. У меня во всех скадовских расчетах пишет, что ГИС. Когда запрещаю поворот покруг y(узел там где 2 ригеля сходятся), то расчет идет.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
мю кроме закреплений зависит еще от соотношения продольных сжимающих сил. В общем случае можете посчитать в том же скаде-лире и тд по плоской схеме. какие то дополнительные документы тут не нужны
Выполнил расчет на устойчивость в скаде. В итоге для верхнего участка Ly=2.61=>m=2,61/3=0,866, а для нижнего Ly=3,7=>m=3,7/3=1,23.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (26.4 Кб, 225 просмотров)

Последний раз редактировалось Just Dream, 11.09.2013 в 23:58.
Just Dream вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 00:15
#14
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


looks ok Если у вас опора/опоры податливые то соотв. расч. длина будет больше. возьмите полтора например если сильно не влияет на результат
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 01:24
#15
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Выполнил расчет на устойчивость в скаде. В итоге для верхнего участка Ly=2.61=>m=2,61/3=0,866, а для нижнего Ly=3,7=>m=3,7/3=1,23.
А зачем делил на 3? Значение Ly - это и есть "мю" (в справке написано наверное, я по Лире сужу), а значит чтобы найти расчетную длину Lef="мю"*L=2.61*3=7.83м и т.п. (но и это еще всё - см. ниже)
Цитата:
У меня во всех скадовских расчетах пишет, что ГИС. Когда запрещаю поворот вокруг y(узел там где 2 ригеля сходятся), то расчет идет.
Не совсем верно рассматривать только половину рамы - у тебя будет рама как во вложении (но двухэтажная) - фактически получается цельная рама с шарниром по середине - а такая система неизменяема; ну да, в середине не передается момент (но это и есть шарнир), и да, по серёдке балка поддерживает (фактически подпорка), ну и что? - это как если бы двух пьяных приятелей , опершихся друг на друга еще по серединке поддерживали, но и без поддержки дойдут Это как две половинки, которые упадут по отдельности, но вместе друг друга подпирают (подобно аркам). Также лишь половина рамы некорректна, т.к. (еще раз) другая половина мешает горизонтальным перемещениям первой половины - а у тебя на схеме (где половина рамы) "половинка" спокойно уезжает вбок - это не отражает реально положения дел.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
looks ok Если у вас опора/опоры податливые то соотв. расч. длина будет больше. возьмите полтора например если сильно не влияет на результат
ETCartman, наверное такой вывод (неверный) был сделан из прочтения только поста №13, где неверно были найдены расчетные длины (вот это - Ly=2.61=>m=2,61/3=0,866 и т.п.) - но в посте 10 Rockname всё уже сказал (его картинка).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама..png
Просмотров: 51
Размер:	14.0 Кб
ID:	111832  
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 01:53
#16
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


да, скорее всего схема в скаде не то что было в первом вопросе где опора шарнирно подвижная. тут жесткость конструкции обеспечивается только жесткостью узла и расчетная длина будет явно больше 1 а то и 2
в скаде кстати считается сразу расчетная длина а не коэффициент
в любом случае задача решается в лоб без каких либо упрощений.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 08:51
#17
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
А можно по-подробнее как Вы определяли ГИС/НЕ ГИС?
по схеме из поста 1 - одна лишняя связь. если убрать одну верт. связь (н-р, верхнюю), будет 'три диска - три шарнира', не лежащих на одной прямой. если рама в целом, убираем две верт. связи и шарнир вверху, будет трехшарнирная рама. остальные наложенные связи только увеличивают статич. неопределимость сис-мы.
Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Выполнил расчет на устойчивость в скаде. В итоге
такая форма потери устойчивости возможна, но она может стать определяющей, если верхний узел закреплен от смещений в гориз. направлении. вы уверены в этом?
Цитата:
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Iкол.=14200 см4 Iриг.=5065 см4
тогда у вас погонная жесткость ригеля уменьшится примерно в 3 раза, расчетные длины увеличатся по сравнению с постом 10.

вообще, я, так сказать, схитрил немного, когда считал надо всю раму целиком считать. просто они (половинки) слабо влияют друг на друга.
в итоге, мю нижней части может вылезти под 4, верхней за 5. ну это без закреплений узлов в гор. направлении.
Rockname вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициенты приведения для Г-образной рамы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стальная рама, крепь горной выработки, моделирование круглой рамы Tyhig SCAD 22 28.10.2016 17:24
ТК на устройство монолитной рамы, по кирпичной кладке. УТРА Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2013 11:32
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Коэффициенты приведения разметки к типу 1.1 По какому нормативному документу применять? soppr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2011 13:38
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37