Непрочитано 09.07.2014, 12:40 #1
Надо подружить строителей и производителей обрудования. ньютон/мм2 и кг/м2
igortv
 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 2

Добрый день!

Производители оборудования (большой станок из германии) говорят, что нагрузка на опору будет 12 ньютон/мм2. Пятка опоры размером 60*80 мм. Опоры стоят с шагом 1200*600мм.
Строители, которые делают здание, хотят в ТЗ нагрузку на пол цифру в формате кг/м2.

Я както внутренне чувствую, что это вопрос к строителям. Они говорят, что 6000 кг/м2 "хватит", но как считают - не говорят. Хочется понять и проверить.

Мои познания в физике ограничены школой - помогите пожалуйста пересчитать ньютоны/мм2 в кг/м2? Или какие еще вопросы нужно задать обоим проектировщикам, чтобы они както поняли друг друга и потом полы не просели под оборудованием.

Спасибо.
Просмотров: 5201
 
Непрочитано 09.07.2014, 12:54
#2
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


а Вы уверены в том что написали, ибо есть большие сомнения в адекватности цифр и их порядка, потому как 12 Н/мм2 = 1224000 кгс/м2
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 13:30
#3
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


1кГ/м2 = 1Н/мм2 *1000*1000 / 9,81 = 101936,8 * (Нмм2)
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 13:57
#4
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Дмитрий Юпатов, полагаю что вопрос стоит в переводе сосредоточенной силы от опор оборудования в равномерно-распределенную по полу, а не в переводе единиц измерения.
*KSV*, 60ммx80ммx12Н/мм2=57,6кН=5,9т - вполне нормальный порядок цифр для "большого станка из германии"[/quote]
igortv, пусть считают ваши "строители" на сосредоточенную нагрузку. Либо сами с обоснованием переводят в распределенную.

Последний раз редактировалось Dakar, 09.07.2014 в 14:24.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 14:02
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


12 Н/мм2=122,32 кг/см2 площадь 8*6=48 см2 итого опорная реакция 5871,36 кг т.е. 6 тонн. Фигня вопрос. А Н/мм2 будут нужны для расчета на смятие бетона.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 14:14
#6
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от igortv Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста пересчитать ньютоны/мм2 в кг/м2?
пересчитать запросто. Только это ли нужно строителям? В килограмме 10Н (ну 9.81, если точно), в метре 1000мм (т.е. 1 м2=1000000 мм2). Отсюда и цифра 12 Н/мм2 = 12*1000*1000/9.81 = 1 223 241.59 кг/м2 = 1223.2 т/м2
Сдается мне, Dakar правильно домыслил:
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
полАгаю что вопрос стоит в переводе сосредоточенной силы от опор оборудования в равномерно-распределенную по полу
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 14:37
#7
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от igortv Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста пересчитать ньютоны/мм2 в кг/м2?
то есть 1 224 000 кгс/м2 (округлённо, но эти округления ничто в сравнении с написанным маразмом или бредом)
а кто там чего домыслил, я не в курсе, писать вопрос правильно следует))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 14:54
#8
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от igortv Посмотреть сообщение
нагрузка на опору будет 12 ньютон/мм2. Пятка опоры размером 60*80 мм. Опоры стоят с шагом 1200*600мм.
12*(60*80)/(1200*600)=0,08Н/кв.мм=80кН/кв.м=8тс/кв.м.
Это если проектировщики пола ленивые и хотят получить распределенную нагрузку.
Но правильней им объяснить, что нагрузки бывают не только распределенные, но и сосредоточенные и если они этого не понимают Вы найдете других проектировщиков.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2014, 15:47
#9
igortv


 
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 2


Думаю теперь у меня будет более предметный разговор, а не на уровне "не волнуйтесь - выдержит".
Спасибо.
igortv вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2014, 16:57
#10
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
12*(60*80)/(1200*600)=0,08Н/кв.мм=80кН/кв.м=8тс/кв.м.
а это как понять? если прямоуголник (допустим) то тогда минимум будет четыре опоры, (пропустим бред по поводу перевода величин и приведения сосредоточенной (точечной) нагрузки к распределённой), что за зависимость такая интересная от шага опор?
изобразим на примере () : шаг опор 1200х1200 мм, тогда = 12*(60*80)/(1200*1200)=0,04Н/кв.мм=40кН/кв.м=4тс/кв.м
... короче маразм крепчал.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2014, 09:40
#11
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
что за зависимость такая интересная от шага опор?
ну это человек нагрузку (сосредоточенную) пытается распределить на площадку, которая образована опорами. В таком контексте при увеличении одной из сторон габаритного прямоугольника в 2 раза, удельная нагрузка площадку действительно уменьшится в 2 раза. Но это же некорректно таким образом сосредоточенные нагрузки в распределенные переводить. Эпюры-то и поперечной силы и моментов будут другими. Да и пиковые значения моментов тоже разные будут.
Ну и потом: опор как минимум 4 (может и 3, но это сомнительно. Тогда: 12*(60*80)*4 = 230400 Н - это нагрузка от ЧЕТЫРЕХ опор, т.к. по условию удельная 12Н/мм2, размер одного пятака 60х80мм, но ведь пятаков-то не один!
Цитата:
Сообщение от igortv Посмотреть сообщение
нагрузка на опору будет 12 ньютон/мм2. Пятка опоры размером 60*80 мм. Опоры стоят с шагом 1200*600мм.
Нагрузка (удельная) на ОДНУ опору = 12 н/мм2, при размере ее пятака 60х80. Тогда полная 12*60*80 = 57,6кН
А на 4 шт = 57,6*4 = 230,4 кН.
Тогда и по выше указанному способу перевода точечного нагружения в распределенное по габаритному прямоугольнику: (230400/9,81) / (1,2*0,6) = 32620 кГ/м2.
Но смотрим на схемы (пролет выбран от фонаря):
1)принимаем 2 сосредоточенных силы по 115,2кН на расстоянии 1200мм (beam1)
2) по вышеуказанной методике переводим эти 2 силы в распределенную по линии на длине 1200мм (beam2)

В итоге результаты-то разные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: beam1.png
Просмотров: 79
Размер:	266.9 Кб
ID:	131849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: beam2.png
Просмотров: 54
Размер:	354.1 Кб
ID:	131850  
Дмитрий Юпатов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Надо подружить строителей и производителей обрудования. ньютон/мм2 и кг/м2

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19