| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Целесообразность установки распорки между балками в коньке

Целесообразность установки распорки между балками в коньке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2015, 08:41
Целесообразность установки распорки между балками в коньке
spectre
 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74

Доброго времени суток. Имеем смонтированное здание с балками (уклон 15 град), состыкованными фланцами на высокопрочных болтах. Но, после проверки расчета выявилось, что толщина фланца не проходит на изгиб (коэф=1,14). Подскажите, есть ли какая то возможность разгрузить фланец, возможно ли в таком типе узла установить распорку под коньком и будет ли от нее толк?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример.jpg
Просмотров: 297
Размер:	57.1 Кб
ID:	161159  

Просмотров: 4221
 
Непрочитано 27.11.2015, 11:16
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


возможно подкосы помогут, но нужно всё пересчитывать
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 11:17
#22
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


скорее всего вам дали момент в карнизе. вроде сходится у меня. в коньке должен быть меньше
bigden вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 11:18
#23
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
Балку рассчитывал институт. У них просто фланец был заложен толще, а по факту сделали тоньше. Я хотел узнать, можно ли разгрузить фланец постановкой распорки или как то еще
Уже написал в посте №11
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 11:21
#24
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


надо не разгрузить, а усилить. Работа фланца сродни работе опорной пластины в базе стальной колонны на продавливание. И определяющую роль играет именно толщина листа, а не количество рёбер жесткости. Думаю, надо временно разгрузить колонну, распустить болты, вварить ещё пластин с отверстиями и пересчитать усилие затяжки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 153.png
Просмотров: 81
Размер:	59.7 Кб
ID:	161170  
Hyper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 11:27
#25
spectre


 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Уже написал в посте №11
Дело в том, что я опыта в подобных расчетах не имею . фланец я проверял в комете, используя более крупную балку. Как произвести расчет с учетом этой распорки я не знаю
spectre вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 11:47
1 | #26
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
Дело в том, что я опыта в подобных расчетах не имею . фланец я проверял в комете, используя более крупную балку. Как произвести расчет с учетом этой распорки я не знаю
Вы поймите, что любые доп. элементы (затяжки, подкосы и т. д.) меняют перераспределение усилий во ВСЕХ элементах, в т.ч. и узлах.
Вам же кто-то считал этот каркас? Пусть этот "кто-то" в свою расчетную схему "введет" в вашем узле шарнир и добавит затяжку....
Пересчитает ВСЕ элементы каркаса, и тогда только можно говорить о чем-то.... а так это все хз....
Ну или снять балки, срезать узлы и сделать по проекту!
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 15:37
#27
spectre


 
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 74


Спасибо за ответы, будем разбираться
spectre вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 19:44
#28
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


А шов выдержит такой момент в узле?
На глаз - порвет шов верхней полки, и получится шарнир.
Если нужен жесткий узел, то надо делать накладки по стенке и гнутые рыбки по полкам.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Целесообразность установки распорки между балками в коньке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Прогибы в элементах при введении шарниров между второстепенными и главными балками Elena_J SCAD 104 05.02.2013 22:41
Задачка. Податливость соединения между двумя балками. Ryntik Прочее. Архитектура и строительство 18 16.12.2012 22:15
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? scatler Конструкции зданий и сооружений 13 09.02.2012 17:57