Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)

Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2016, 12:00 #1
Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

Прошу помощи. Заказчик хочет покрытие из пространственных ферм которую схематично изобразил во вложении. По сути будут две наклонные фермы (трубы из квадратного профиля) с общим верхним поясом и двумя нижними поясами. Нижние пояса соединяются между собой распорками. Эти фермы по краям будут шарнирно опираться на пространственные 4х ветвеные колонны На верхний пояс будут опираться сэндвичи. По нижнему поясу он не хочет делать систему связей (типа раздвоенный нижний пояс будет обладать достаточной жесткостью, чтобы обойтись без связей).
Поэтому возникают такие вопросы:
1. Реальна ли такая картина?
2. Как в скаде доказать, что такая ферма будет неустойчива в горизонтальной плоскости?
3. В наклонных стержнях решетки будут возникать моменты?
4. Какова будет расчетная длинна нижних поясов ферм в горизонтальной плоскости?
5. Нужны ли связи по верхним поясам ферм или сендвич-панелей хватит?
Не судите строго за такие непрофессиональные вопросы. Буду признателен любым советам.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма 1+.jpg
Просмотров: 440
Размер:	125.1 Кб
ID:	175366  

Просмотров: 7092
 
Непрочитано 30.08.2016, 12:09
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
1. Реальна ли такая картина?
Я видел такие решения, когда это отдельностоящая длинная ферма, в которой проложен, например, газопровод или любая другая труба. В зданиях смысла не вижу.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
2. Как в скаде доказать, что такая ферма будет неустойчива в горизонтальной плоскости?
А почему Вы считаете, что она будет неустойчива?

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
4. Какова будет расчетная длинна нижних поясов ферм в горизонтальной плоскости?
Между нижними поясами ведь тоже решетка?

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
5. Нужны ли связи по верхним поясам ферм или сендвич-панелей хватит?
Надо понять общую схему.

Теперь вопросы к Вам:
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
По нижнему поясу он не хочет делать систему связей (типа раздвоенный нижний пояс будет обладать достаточной жесткостью, чтобы обойтись без связей).
в некоторых случаях и нераздвоенный нижний без системы связей прекраснейше живет.

1)
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
двумя нижними поясами
причина-то у этого решения какая-то есть?

2) Вот там на листочке нарисовано, что сама по себе ферма переменной высоты - так и будет? Пробовали её в объеме конструировать такую? У неё ж два верхних пояса и их не так просто уже объединить.

3) Вот там на листочке нарисовано, что пояса хотите из квадратной трубы. А узлы подхода раскосов продумывали?
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 12:21
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Схема вполне жизнеспособна. Не ясно только как выполнить узлы. До фига фигурной резки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 12:28
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, как ты себе представляешь две фермы с ломаным ВП совместить этими ВП?)
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 13:09
#5
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


ВП один. НП два. Проблем совмещения не вижу. Только проблемы в примыкании решетки к ВП и НП. Решетка по отношению к вертикали будет под переменным углом.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 13:11
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Проблем совмещения не вижу
ВП - ДВА. Он там ломаный. Создайте трехмерную модель или хотя бы нарисуйте.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или, если верхний пояс хотите оставить вот таким ломаным с двумя нижними поясами, то не выполнится вот это Ваше замечание:
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
По сути будут две наклонные фермы
Ибо боковые грани будут неплоскими.
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 13:33
| 2 #7
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Цитата:
1. Реальна ли такая картина?
Реальна, но геморна и не логично.
Цитата:
2. Как в скаде доказать, что такая ферма будет неустойчива в горизонтальной плоскости?
Никак. Как запроектируешь так и будет.
Цитата:
3. В наклонных стержнях решетки будут возникать моменты?
В бесфасоночных узлах с эксцентриситетами - будет.
Цитата:
4. Какова будет расчетная длинна нижних поясов ферм в горизонтальной плоскости?
Думаю, равна расстоянию между раскосами.
Цитата:
5. Нужны ли связи по верхним поясам ферм или сендвич-панелей хватит?
Она же пространственная получается, её надо целиком смотреть.

Логично было бы наоборот сделать. Верхний пояс двойной, а нижний один. Т.е. больше материала в сжатую часть. А элементы ферм сделать из круглых труб.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 30.08.2016 в 13:41.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 13:35
| 1 #8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Krieger, и верхние пояса вот такие ломаные. При этом ферма будет представлять собой четыре плоских грани (две плоские боковины и две "крышки").
А вид "сбоку" - молодечнообразно с нисходящими опорными, чтоб можно было сразу двумя верхними поясами положить на их четырехветвевую колонную.
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:04
#9
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Пожалуйста. ВП - один, зеленый; НП - два, красные; решетка с переменным углом к вертикали, желтая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: простр ферма.jpg
Просмотров: 173
Размер:	165.8 Кб
ID:	175375  
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:08
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
решетка с переменным углом к вертикали, желтая
это ж не плоские фермы - присмотритесь.

Хотя, конечно, все еще неизменяемая конструкция. Чем обусловлена-то необходимость "двоить" нижний пояс, который в шарнирно-опертых фермах и без того меньше верхнего?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
все еще неизменяемая конструкция
Хотя, тоже сомнительно. Пирамидка, образуемая прямоугольником половины нижних поясов и 4 раскосами, в основании имеет прямоугольник, который может превратиться в параллелограмм и ему это сделать ничто не мешает. Нужна решетка по НП обязательно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
То есть нет ничего, что бы удерживало средний треугольник от смещений в горизонтальном направлении.
 
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:13
1 | 1 #11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Тоже набросал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-08-30_181214.png
Просмотров: 141
Размер:	31.2 Кб
ID:	175376  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:43
#12
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
это ж не плоские фермы - присмотритесь.
А где сказано, что они плоские? Я писал про то, что решетка под переменным углом к вертикали.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:45
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Делайте сдвоенный верхний
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 122223.jpg
Просмотров: 129
Размер:	26.0 Кб
ID:	175382  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 19:12
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А где сказано, что они плоские?
Да автор меня с толку сбил фразой:
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
По сути будут две наклонные фермы
А еще я перепутал Вас с топикстартером
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 20:00
1 | #15
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А почему Вы считаете, что она будет неустойчива?
ну вот например если не будет связей по верхнему поясу, а жесткости сендвичей не хватит

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Между нижними поясами ведь тоже решетка?
даже если будет, как она помешает изгибаться в горизонтальной плоскости обоим нижним поясам, как единое целое? Имеется в виду вариант, когда между фермами по нижнему поясу нет ни связей и распорок

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в некоторых случаях и нераздвоенный нижний без системы связей прекраснейше живет
в каких случаях, например?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
причина-то у этого решения какая-то есть?
сложно мне пока ответить. Вроде как какие-то трубы в ферме будут проходить. Но главная его цель это сэкономить металл. Надо сделать наверно так, как посоветовал Krieger: два ВП и один НП. Но с узлами будет гемор, что с квадратным профилем, что с круглым.

Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
В бесфасоночных узлах с эксцентриситетами - будет.
А как их учесть при расчете в СКАДЕ?
Также интересует вопрос на счет пункта 15.2.2 СП 16.1333.2011, который обязывает учитывать доп. изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов если h/l превышает 1/10. Как их учесть то при расчете в скаде?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 20:18
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
ну вот например если не будет связей по верхнему поясу, а жесткости сендвичей не хватит
простите, а где вы взяли цифры сдвиговой жесткости для сэндвичей? = ))

Offtop: и что за хрень со "спасибой"? я ее не нажимал.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 20:23
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
даже если будет, как она помешает изгибаться в горизонтальной плоскости обоим нижним поясам, как единое целое?
Вы ведь знаете, зачем в ферме раскосные решетки? Они повышают жесткость ферм на порядки. Если в классических фермах убрать раскосы, их прогибы и прочность упадут в разы.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
в каких случаях, например?
см. вложение

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Но главная его цель это сэкономить металл.
Чепуха. Это решение только увеличит металлоемкость по сравнению с плоскими фермами.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Надо сделать наверно так, как посоветовал Krieger: два ВП и один НП.
Или плоские фермы, что рациональней.

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Но с узлами будет гемор, что с квадратным профилем, что с круглым
с круглым не будет почти никакого дополнительного гемора по сравнению с обычными фермами из круглых труб.


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
А как их учесть при расчете в СКАДЕ?
Также интересует вопрос на счет пункта 15.2.2 СП 16.1333.2011, который обязывает учитывать доп. изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов если h/l превышает 1/10. Как их учесть то при расчете в скаде?
Заданием фактических эксцентриситетов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2888.jpg
Просмотров: 122
Размер:	241.2 Кб
ID:	175405  
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 20:45
#18
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


уточнил сейчас про ферму. надо делать 2 ВП и 2 НП. А между поясами будут распорки. Прошу прощения за дезинформацию и впустую потраченное на дисскуссии всеми вами время. Длина фермы 24 м, шаг ферм 12 м.
Поэтому остаются актуальными вопросы:
1. Расчетная длинна поясов в горизонтальной плоскости. мне кажется, что для верхнего пояса она будет равна расстоянию между точками крепления панелей, а для нижнего пояса равна полной длине пояса, т.е. 24м
2. Как учесть моменты в решетке из-за эксцентриситетов и в случае, если h/l для элементов будет больше 1/10?
3. Устойчивость ферм будет таки обеспечена за счет жесткости сендвич-панелей
VAV вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 20:50
| 1 #19
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Заданием фактических эксцентриситетов
Это само собой, независимо от h и l. А при h/l>1/10 - использованием жёстких узлов соединения решётки с поясами.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Устойчивость ферм будет таки обеспечена за счет жесткости сендвич-панелей
Нет
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 20:54
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
уточнил сейчас про ферму. надо делать 2 ВП и 2 НП. А между поясами будут распорки
еще глупее. Может нужно просто несколько ферм и между ними прогоны по ВП?
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Длина фермы 24 м, шаг ферм 12 м.
прогоны решетчатые тогда. Фермы обычные.


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
расстоянию между точками крепления панелей
каких панелей? Она равна расстоянию между точками раскрепления.
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
для нижнего пояса равна полной длине пояса, т.е. 24м
при таком предположении все лишние элементы с нижних поясов можно убрать, мне кажется.


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
2. Как учесть моменты в решетке из-за эксцентриситетов и в случае, если h/l для элементов будет больше 1/10?
см #19


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
3. Устойчивость ферм будет таки обеспечена за счет жесткости сендвич-панелей
Это утверждение? Я не согласен.

ЗЫ: стоп, мне показалось, или вы хотите на 12 метров положить просто сэндвичи на кровлю?))
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет пространственной фермы (1 верх. пояс и 2 нижних)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы в пространственной постановке и плоской в Scad. Saha SCAD 33 19.06.2015 12:17
Расчет декоративной фермы навеса pelmewer Металлические конструкции 4 02.04.2015 11:28
расчет пояса фермы на устойчивость Кукурузо_Джон_Горыныч Расчетные программы 48 27.02.2010 17:49
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42