Подскажите, как избежать мостиков холода, если подстропильная рама опирается на покрытие дома.
Рама металлическая из квадратной трубы 100х4. Сам бы сделал из дерева, но заказчик хочет из металла. з.ы. Самому интересно

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 131
Размер:	51.3 Кб
ID:	194278  

Просмотров: 2738
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:04
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Теплоизолирующие подкладки. Из того же дерева
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:21
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


На всю толщину утеплителя подливки из керамзитобетона итп.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 03.10.2017, 10:40
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Можете сделать ж.б. фундаменты по жёсткому утеплителю. Мин. вата выдерживает порядка 35 кПа, а снег+сталь будет порядка 3 кПа.
Можете стальные стойки опереть на кирпичные столбики. В публикациях сайта была соответствующая статья. Около 300-400 мм кирпича.
Можно утеплить стропильную систему по верху. А как вы иначе делаете, я аж не понял...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 16:11
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Ну, если ставится цель побольше усложнить себе (и строителям) жизнь, то можно придумать разные извращения. Например, уложить под раму полосой газобетонные блоки 200 мм высотой, по ним на клею ЦСП 12-16 мм для распределения нагрузки, сверху раму. Это теплее, чем керамзитобетон и кирпич, и не так хлипко, как минвата. И не горит.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 04.10.2017, 14:04
| 1 #6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Утеплитель 30 см.
Я бы уложил брус 20х20 поперек подстропильных рам с шагом ... (в зависимости от нагрузки), а на них саму раму.
Думаю вполне достаточно даже для -40.
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Удаление мостика холода по металлическим стойкам на покрытии дома

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? jul85 Прочее. Архитектура и строительство 3 06.06.2017 17:15
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Мостики холода по металлическим прогонам emiliya Металлические конструкции 25 19.03.2010 15:44
Как избавиться от мостика холода? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 15 29.05.2008 20:53
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции I.Van Металлические конструкции 15 09.06.2007 16:05