Непрочитано 05.07.2018, 12:19
Какие сварные швы в ферме подлежат контролю ультразвуком?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059

Какие сварные швы в такой ферме подлежат контролю ультразвуком?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 39.JPG
Просмотров: 461
Размер:	148.6 Кб
ID:	204195  

Просмотров: 12370
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 13:01
1 | #41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от poobschatso Посмотреть сообщение
можешь на все швы забивать, все равно из-за тонких стенок не смогут ни проверить ни перепроверить)
блин, ребята, какие вы тут все умные! можно только чуть поконкретней с ответами:
Цитата:
Сообщение от poobschatso Посмотреть сообщение
из-за тонких стенок не смогут ни проверить ни перепроверить)
в чем сложность проверки тонких стенок?
Цитата:
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Вы откуда это принесли? Неадекватно оно!!! Я сравнивал наши циферки и вот эти буржуйские, оно не везде соответствует!
не адекватное только в части ссылки на ISO 5817-1992? и все?

для меня в этом примечании не понятно то, что УЗК назначается только для стыковых швов. Где могут быть стыковые швы в каркасе, состоящем из двух колонн (35Ш2) высотой 6,4 м и шарнирной фермы из ГСП пролетом 24?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2018, 17:02
1 | #42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
блин, ребята, какие вы тут все умные! можно только чуть поконкретней с ответами:

в чем сложность проверки тонких стенок?

не адекватное только в части ссылки на ISO 5817-1992? и все?

для меня в этом примечании не понятно то, что УЗК назначается только для стыковых швов. Где могут быть стыковые швы в каркасе, состоящем из двух колонн (35Ш2) высотой 6,4 м и шарнирной фермы из ГСП пролетом 24?
Например, в колоннах. Дюже жирно будет по 5 с лишним метров двутавров в отходы выкидывать .
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2018, 13:55
#43
AAE_01


 
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 97


ГОСТ 23118-2012:
Цитата:
4.10.7 В проектной документации должны быть указаны:
- сварные соединения, для которых требуются контроль с использованием ультразвуковых, радиографических методов, а также механические испытания;
- методы и объемы контроля;
- требуемый уровень качества сварных соединений.
Под проектом подразумевается раздел КМ?
Не ППСР, о котором речь в п.4.10.1:

Цитата:
4.10.1 Сварка стальных конструкций должна выполняться по разработанному технологическому процессу, оформленному в виде типовых или специальных технологических инструкций, или по проекту производства сварочных работ (ППСР).
AAE_01 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 17:43
2 | #44
VB


 
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262


Могу поделиться своим опытом. Мы обычно просим делать стопроцентную визуальную инспекцию всей сварки, включая проверку катета шва. Ультразвук мы, как правило, используем для швов с полным проваром. Если их не очень много, то инспектируем 100 процентов. Для неразрушающей инспекции угловых швов мы используем вот это https://en.wikipedia.org/wiki/Magnet...cle_inspection . Начинаем с 20 процентов всех швов и можем увеличить процент, если находят слишком много дефектов.
VB вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 22:34
#45
Daedalus


 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 18


Швы в верхнем фланце работают на срез.
tructor, Вы даёте ложное описание без намёка на сомнение. Будьте, пожалуйста, осторожней.
Daedalus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие сварные швы в ферме подлежат контролю ультразвуком?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 4 11.07.2013 00:30
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06