Непрочитано 31.07.2016, 09:52
Требования пожарной безопасно к газовой крышной котельной
Лариса Щелково
 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14

Здравствуйте. Я живу в 17-тиэтажной доме, на крыше которого расположена газовая крышная котельная. Была проведена строительно-техническая экспертиза, которая выявила массу недоделок в плане звуко- и виброизоляции. Но на вопрос о пожарной безопасности объекта, который был частью вопросов в экспертизе, эксперт не ответил, даже не затронул их.
Помоги, пожалуйста, мне самой немного разобраться в ряде вопросов (я прикрепляю фото котельной):
1. Для котельных, работающих без постоянно присутствующего персонала, площадь и размещение оконных проемов следует определять с учетом размещения легко сбрасываемых конструкций (ЛСК). При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м на 1 м свободного объема помещения, в котором находятся котлы, топливоподающее оборудование и трубопроводы.Есть ли такое в котельной?
2. Крышные котельные выполняются одноэтажными. Кровельное покрытие здания под крышной котельной и на расстоянии 2 м от её стен должно выполняться из материалов НГ или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. Есть ли это?
3. Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано «сухотрубом» с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм. Объясните, пожалуйста, как выглядит сухотруб и пожарные рукавные головки? Где они должны располагаться?
Спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3005.JPG
Просмотров: 399
Размер:	72.8 Кб
ID:	174099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3008.JPG
Просмотров: 269
Размер:	70.6 Кб
ID:	174100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3009.JPG
Просмотров: 204
Размер:	68.2 Кб
ID:	174101  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3010.JPG
Просмотров: 222
Размер:	71.0 Кб
ID:	174102  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3013.JPG
Просмотров: 240
Размер:	72.2 Кб
ID:	174103  


Просмотров: 10073
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 19:30
#21
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


Я не совсем поняла, что именно косяк. Стукануть я рада на Управляющую компанию, жизнь они нам подпортили хорошенько)))
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 20:08
#22
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


Косяк - нет опуска и открытия дверей. При пожаре пассажиры в лифте - смертники.
Инспектора ГПН реагируют и на анонимки, а если Вы еще и подпишитесь - проверка прилетит тут же.
А я бы еще и в лифтовое хозяйство стуканул. Телефоны на 1 этаже на табличке.
vladvlad5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 20:19
#23
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


Да, теперь я поняла. Не дай Бог в этом время оказаться в лифте.
А ведь такие штуки я увидела снаружи лифта, а не внутри. Это я сделала фото, находясь в холле на этаже при закрытой двери лифта.
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 21:03
#24
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


Блин, а я подумал, что внутри
В любом случае нелишним будет поведать эту ситуацию в ГПН и лифтовикам.
Придет проверка - у и них спросите.
vladvlad5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 21:11
#25
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


Спасибо большое за помощь. Лифты у нас, конечно, странные)))
Лариса Щелково вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 21:55
#26
vladvlad5


 
Регистрация: 21.04.2012
Сообщений: 73


У отечественного производителя не стоит ждать европейского сервиса.
Я проектирую часто пожарку жилых домов. Поэтому картина маслом -
1. Стоит быдлу закурить в коридоре и лифт у вас встрянет.
2. У кого-то в квартире сгорит картошка на плите и и лифт у вас встрянет.
3. Стоит хулюганам нажать ручной извещатель на выходе и лифт у вас встрянет.
4. Если есть пожарные рукава на этаже, то при нажатии стоящей рядом кнопки будет всё то же самое.
5. А еще могут быть кнопки на запуск дымоудаления .....
Хоть пешком ходи...

----- добавлено через ~4 мин. -----
п.2 - смотря какие извещатели в прихожей. Если дымовые - встрянет как пить дать.
vladvlad5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 06:32
#27
Лариса Щелково


 
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 14


У нас из-за этой газовой котельной очень часто включается пожарная сигнализация, пока ее не отключат где-то в управляющей компании на пульте, лифты стоят. В квартирах извещатели давно уже не работают, висят как украшение))) так что гореть может что угодно)))
Лариса Щелково вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требования пожарной безопасно к газовой крышной котельной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу примеры чертежей крышной газовой котельной на многоэтажном жилом доме (кирпич) ПГС 58 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 02.02.2016 11:29
Зонное водоснабжение 25-этажного жилого дома с крышной котельной Lucky Luciano Водоснабжение и водоотведение 3 02.08.2015 00:12
Чертежи по крышной котельной АС wpiirina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.03.2012 14:01
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.03.2010 12:09