Непрочитано 17.11.2010, 06:56 #1
Могут ли быть организованы выходы из помещений склада в коридор-путь эвакуации?
arch.Wladek
 
Architect (CAD/Revit)
 
Sopot. Polska
Регистрация: 14.06.2009
Сообщений: 625

Здравствуйте!
Проект надстройки этажа в здании Ф5.1 со встроенными помещениями Ф5.4, Ф 5.2. Габарит здания 29х14м
В нормах по эвакуации не увидел, что нельзя делать выходы из помещений складирования в коридор, который предназначен для эвакуации из административных помещений. (К примеру, при проектировании магазинов (зал 150 м.кв.), оговаривается, что эвакуационный выход, который проходит по коридору через вспомогательный -адм.блок помещений не должен иметь входов в склады).
Прилагаю схемку поступившую от заказчика, где явна видна каша технологического потока и потока эвакуации из адм.помещений. (на сами адм. помещения не смотрите там тоже все неправильно )
Основной путь - коридор (по середине объема) и можно ли делать входы в склады непосредственно из него?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: производство без наложения.jpg
Просмотров: 214
Размер:	38.6 Кб
ID:	48319  

Просмотров: 5071
 
Непрочитано 17.11.2010, 15:01
#2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
<phrase 1=


1. А какова категория складов по взрыво-пожарной опасности? Если не опасно, или степень опасности невысокая, поставить двери с нужным пределом огнестойкости
2. Просчитать минимальную ширину коридора с учетом открывания дверей навстречу друг другу
3. А так конечно планировку надо "доводить", чтобы склады вообще изолировать в обособленном объеме за пределами эвакуационных путей (на складах есть постоянные рабочие места? чтобы соблюсти для них длину пути эвакуации?))
DS1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 19:12
#3
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


1. Предварительно склады В3.
2. Двери так открываться не будут. Там метра 1,55 будет коридор.
3. Не будет там в помещении склада постоянного рабочего места. Только хранение. Это даже скорее оперативный склад, который работает на отгрузку заказов продукции.

Т.е. теоретически я понимаю, что надо выделить обособленно технологическую часть и потоки, от "офисников", но мест там на это мало. В итоге, если обойтись противопожарными дверьми и выделить перегородкой с дверью "лифтовой" холл, то ,наверное, вполне бы сошло...да?
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 21:51
#4
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 677
<phrase 1=


Думаю да
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 16:43
#5
Vlasov SV

арх.
 
Регистрация: 31.08.2010
Н.Новгород
Сообщений: 13


Входы - можно. Двери открывающиеся наружу (в коридор) - нельзя, ширина коридора при длине более 10 метров минимум 1.5 метра. В случае открывания дверей в него необходимо увеличить ширину на половину полотна двери, а в данном случае делать открывание дверей наружу вообще не причин - везде менее 15 человек. И проверьте кабинеты на предмет соответствия 89 статье 123 ФЗ

Последний раз редактировалось Vlasov SV, 18.11.2010 в 16:57.
Vlasov SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 16:59
#6
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Понимаю (. Предполагаю, что с наименованиями помещений придется поработать дабы они были сотавляющей частью склада...типа комната кладовщика и т.д. Т.е. все держать в рамках одного функ.назначения.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2010, 21:03
#7
Andreyspb


 
Регистрация: 21.11.2010
Сообщений: 5


По представленной планировке следует обратить внимание на кабинет директора. Эвакуация идет через 2 помещения, что является нарушением.
Andreyspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 11:13
#8
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Спасибо!
Там все офисн.пом будут пересматриваться на предмет эвакуации. Схему рисовал заказчик самостоятельно... далек от проектирования, но шарящий в Кореле
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли быть организованы выходы из помещений склада в коридор-путь эвакуации?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48