| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расстояние в плане между пролетным строением автомобильной эстакады и водопроводом и канализацие(бытовой или ливневой)

Расстояние в плане между пролетным строением автомобильной эстакады и водопроводом и канализацие(бытовой или ливневой)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2015, 16:50 #1
Расстояние в плане между пролетным строением автомобильной эстакады и водопроводом и канализацие(бытовой или ливневой)
Silent401
 
Регистрация: 15.04.2012
Сообщений: 37

Расстояние в плане между пролетным строением(не опорами) автомобильной эстакады и водопроводом и канализацией(бытовой или ливневой). Какими нормативными документами нормируется?
Просмотров: 2089
 
Непрочитано 01.11.2015, 22:35
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


фундамент есть?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 05:36
#3
Silent401


 
Регистрация: 15.04.2012
Сообщений: 37


Естественно у опор есть фундаменты. Но меня интересует именно расстояние от возвышающейся над поверхностью части.
Silent401 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 09:06
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Афаик, никакими.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 09:56
#5
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124


СНиП 2.04.02-84 глава 10, СНиП 2.07.01-89* таблица 14.
В СП мосты и трубы есть п. 5.18 :
Для вновь проектируемых мостов расстояния между соседними главными фермами (балками) следует назначать из условий обеспечения осмотра, текущего содержания.
При раздельных пролетных строениях (под каждый путь или проезжую часть одного направления движения транспортных средств) расстояние в свету следует назначать не менее, м: 1,0 - между смежными главными фермами (балками) и 0,20 - между гранями плит проезжей части.
asid вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 10:58
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
СНиП 2.04.02-84 глава 10, СНиП 2.07.01-89* таблица 14.
Не подскажете, где в табл. 14 вы видите ответ на вопрос топик-стартера?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 13:23
#7
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Silent401 Посмотреть сообщение
Естественно у опор есть фундаменты. Но меня интересует именно расстояние от возвышающейся над поверхностью части.
Если вопрос ставить так, то никакими, если все-таки до фундамента, то 5 и 3м соответственно. СП 18 и СП 42
freese вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 13:52
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Расстояние не регламентируется, можно класть трубу не задумываясь о том, что над ней нависает, если экскаватор влезет, конечно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 14:08
#9
solnishek


 
Регистрация: 09.07.2006
Сообщений: 109


между пролетной конструкцией и водопроводом- нисколько, если обнаружите какой-либо фундамент, то СП 18 или СП 42, если экскаватор не проходит - копать можно лопатами
__________________
С уважением, solnishek :)
solnishek вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 17:43
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Получать СТУ?
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расстояние в плане между пролетным строением автомобильной эстакады и водопроводом и канализацие(бытовой или ливневой)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между квадратными в плане зданиями (сейсмический район) Askarov Архитектура 6 24.10.2022 09:18
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11