Как врезать в наружный водопровод ф300 (сталь) и ф200 (чугун) трубу ф200 (ПЭ корсис)
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4638
|
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 764
|
вы серьезно? канализационную трубу в водопровод?
вы же сами эти схемы и детали приложили в сообщение Последний раз редактировалось freese, 13.12.2016 в 09:18. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 02.12.2014
Москва
Сообщений: 22
|
Если принципиально хотите запроектировать врезку полиэтиленом, то используйте трубы ПНД ПЭ100 диаметром 200 (ГОСТ 18599). Врезайтесь чугунным тройником и установкой задвижек 300 и 200. В узле врезки с одной стороны на 300ке установите ПФРК а с другой стороны приварной фланец. На трубу 200 ПНД после задвижки уход предусматривайте с использованием втулки под фланец и свободного фланца.
__________________
Наружные сети водоснабжения |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
Тоже изумился сперва. Однако... см. картинку. Что-то новое. Диаметры, правда, не те, и плюс. И в тех ТУ про водопровод ни слова. Но - однако. "Водоотведения и канализации" тоже доставляет.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Во развели полемику, седловые отводы для врезки под давлением и предназначены, вот примерная схема, только AVK замени на свою Hawle, а то AVK престали седёлки выпускать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как врезать металлический штуцер в полиэтиленовую трубу | anailm | Инженерные сети | 8 | 10.03.2011 23:38 |
Наружный водопровод | Кривенко О.В. | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 23.09.2009 16:10 |
Наружный водопровод из полиэтиленовых труб | supervisorWKSU | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 21.06.2009 20:36 |