| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нестандартная колонна и ее расчетная длина

Нестандартная колонна и ее расчетная длина

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2017, 22:42 #1
Нестандартная колонна и ее расчетная длина
Dr..
 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141

доброго времени.
одноэтажное промздание, один пролет, кран 10т (опорный).
Вот такая вот колонна предполагается, потому что заказчик в упор желает только одно-ветвевую колонну.
Подкрановая часть подобрана по радиусу инерции (с небольшим запасом) - 650мм. Привязка как по серии 250мм.
А по поводу надкрановой части я не уверен. Как должна рассчитываться колонна в надкрановой части таком случае?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-26_22-30-42.png
Просмотров: 237
Размер:	11.8 Кб
ID:	188740  

Просмотров: 2336
 
Непрочитано 26.05.2017, 22:49
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


На вашем месте я бы поискал подходящую серию.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 23:38
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Колонна переменного сечения с различным приложением нагрузок.
Если не ошибаюсь, сюда можно за уши притянуть случай СНиП и по его формулам получить мю.
Цитата:
10.3.7 Коэффициенты расчетной длины мю отдельных участков ступенчатых колонн в плоскости рамы следует определять согласно приложению И.
При определении коэффициентов расчетной длины мю для ступенчатых колонн рам одноэтажных производственных зданий допускается:
Мю будет 2 разных.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2017, 11:22
#4
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Колонна переменного сечения с различным приложением нагрузок.
Если не ошибаюсь, сюда можно за уши притянуть случай СНиП и по его формулам получить мю.


Мю будет 2 разных.
Несмотря на то, что в белене на 374-ой странице написано:
верхняя часть ступенчатой колонны достаточно гибкая и поэтому считается, что верхний конец колонны в такой _раме_ свободен
Тем не менее расчет такой рамы показывает (см. "черные" картинки), что все таки он закреплен. Шарнирно от смещения.
И поэтому возникает вопрос, а по какой таблице приложения И (И.3 или И.5) рассчитывать мю ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-27_10-42-23 (2).png
Просмотров: 105
Размер:	32.9 Кб
ID:	188747  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-27_10-43-46 (2).png
Просмотров: 78
Размер:	27.9 Кб
ID:	188748  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-27_11-05-47.png
Просмотров: 78
Размер:	34.5 Кб
ID:	188749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-27_11-00-25.png
Просмотров: 112
Размер:	108.3 Кб
ID:	188750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-27_11-04-02.png
Просмотров: 78
Размер:	76.4 Кб
ID:	188751  

Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 11:51
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Я поспешил со снипом.
Предполагаю, что мю верхней части в плоскости рамы будет 2, нижней части порядка от 2,5... 3.

Есть незаконный метод расчета мю скадом через кзу системы.
Есть законный метод определения свободных длин скадом в документаторе.
Предлагаю воспользоваться ими.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 12:34
| 1 #6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
И поэтому возникает вопрос, а по какой таблице приложения И (И.3 или И.5) рассчитывать мю ?
И.3
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2017, 15:19
| 1 #7
Dr..


 
Регистрация: 09.06.2009
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
На вашем месте я бы поискал подходящую серию.
исхожу из того, что нижний конец нижней части колонны защемлен в фундамент жестко. Верхний конец - свободен (в соответствии с изложенным на стр. 374 Белени)
применяю формулы приложения И, пользуюсь таблицей И.3 СП 16.13300
коэффициенты расчетной длины для нижней и верхней частей 2,7 и 2,8 соответственно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-05-27_15-17-56.png
Просмотров: 137
Размер:	120.4 Кб
ID:	188758  
Dr.. вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 16:21
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Молодец!
Offtop: Возьми с полки пирожок.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 16:25
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Добрался до СНиПа и тоже голосую за таблицу И.3.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2017, 17:27
#10
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


в таблице И.3 СП 16.13330.2017 для μ12 при I1/I2 = 0.06 и l2/l1 = 0.7 наверное ошибка. Должно быть не 3,05, а 2,9
bigden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нестандартная колонна и ее расчетная длина

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова расчетная длина портальной связи из плоскости? rus8585 Металлические конструкции 6 12.03.2013 14:17
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24