| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.09.2016, 17:23 | #1 | |
Нужно ли исправлять повороты канализационных труб (90 градусов)?
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 12168
|
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
Цитата:
Заглушку поставить не забудьте только, а то запах |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Действительно не плохо, один вопрос, зачем с кухни вывод Ду100? Сотка должна появляться после унитаза.
PS Я, кстати, тоже себе так делал, проработало 7 лет без нареканий, пока не переделал.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
я в грунт меньше сотки и не закладываю никогда, экономия на диаметре не стоит проблем с прочисткой
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=113167
Сдается мне, что у вас не всё совсем хорошо. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Так сам отвод тяжело прочистить будет, классическое решение изобразил.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Я боялся, что из-за низкой скорости, труба зарастать начнёт тем, что из раковины в неё попадает, по факту, когда у себя такое разобрал, вообще чистая была, без единого намёка на засоры.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 19
|
Цитата:
Вчера вечером сьездил на участок, раскопал трубу и попробовал дотянуться до стыка, в итоге, если что то все таки менять, то придется разбивать фундамент и неслабо. Наверно на выходе трубы из фундамента - поставлю еще 1 тройник с заглушкой, чтобы в случае засора был еще 1 доп. доступ. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Смысл в том, что если до отвода в трубе образуется затор, то его придётся выталкивать не по прямой, а с поворотом, что сильно увеличивает сложность процесса.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Я не внутрянщик, но. Должны ли тройники быть косыми? С прямыми проблем нет? Поворот 90 град. - должен быть одним отводом на 90 или двумя по 45?
Имхо, это лишнее. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Если выпуск будет в подвале или подполье, т.е. доступен для осмотра, то лучше поставить на нем косой тройник с отводом вверх. Опус с 1 этажа присоединить через отвод 45 градусов. А в прямом проходе тройника - заглушка для прочистки.
Косой тройник оп нормам обязателен при расположении в горизонтальной плоскости, но и при вертикально надежность только повысится. Для себя ведь делаете. Если выпуск будет засыпан (недоступен), тогда надо делать два отвода по 45 градусов. Разумеется. В канализации любой поворот с колодцами. И длина выпуска до первого колодца при диаметре 100 не более 12 м. Но лучше 5-6 м. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу чертежи канализационных труб для внутренней канализации и фасонные части к ней | mey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 15.06.2016 15:05 |
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. | astivi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 21.01.2013 18:01 |
Акты на скрытые работы по изоляции труб типа "Весьма усиленная" | DilshatDK | Инженерные сети | 2 | 09.05.2012 07:30 |
Утепление водопроводных и канализационных труб | Студентка ВиВ | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 04.02.2011 13:01 |
Ищу чертежи канализационных труб и фитингов 2D | lovial | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.12.2008 21:12 |