| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Трубопровод канализации в футляре

Трубопровод канализации в футляре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2016, 13:51 #1
Трубопровод канализации в футляре
21-lelik
 
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 1

Добрый день!
Подскажите, есть ли конкретные указания (и где) по применению в футляре цельносварных труб (ПЭ100 SDR 17, SDR21 и пр.)?
В проекте футляры под автодорогами укладываются открытым способом, в них запроектирована труба ПЭ гофрированная КОРСИС. Длина футляров в некоторых местах составляет более 25м.п.
Довольно проблематично уложить гофрированную трубу на муфтовом соединении в цельный футляр, к тому же монтажники отказываются нести ответственность за сохранность соединений труб внутри футляра.
В СНиП по автодорогам, ВК ничего конкретного не указывается.
Просмотров: 6700
 
Непрочитано 06.12.2016, 20:06
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Каша. То "цельносварные" (wtf), то гофра. В любом случае, вариантов два:
1 укладывается футляр, в него заталкивается и/или затягивается труба на опорах (тяжи);
2 разрезной футляр (опоры, защита полимерной трубы от сварки).
Смотрите техкарты и типовые.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 22:52
#3
affandy

Проекты, экспертиза, технадзор
 
Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 138


п.6.7 СП 32.13330.2012 и п. 11.51 СП 31.13330.2012
__________________
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 22:37
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Теоретически, можно раструбные трубы в фуляр засунуть, но, глянь сколько с этим мороки, переходить на полиэтилен куда логичнее.
Вложения
Тип файла: pdf Прагма в футляре.pdf (808.7 Кб, 704 просмотров)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 23:14
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
сколько с этим мороки
Под ПНД в футляре опорные конструкции всё равно нужны. Или не это имелось в виду?
Кроме того, если вся трасса была из гофры, на отдельные куски заморачиваться с пнд не рационально, имхо.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 15:10
1 | #6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Опорные конструкции нужны, а бетонная подготовка нет, плюс бетонировать межтрубное пространство не нужно, плюс можно не только толкать, но и тянуть, плюс нет раструбов, плюс более длинные хлысты.
В общем, водоканал СПб не пропускает в проектах раструбные трубы в футлярах. Да и строители, как сказано в 1, такое строить не счастливы.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 16:27
#7
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Offtop: По футлярам, трубам и многому другому еще не скоро две столицы сойдутся.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Трубопровод канализации в футляре

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка самотечной наружной канализации в полупроходном канале Lucky Luciano Водоснабжение и водоотведение 3 22.04.2016 23:42
Почему при пересечении дороги трубопровод прокладывается в футляре, а при прокладке вдоль нет? Frostik Водоснабжение и водоотведение 7 05.08.2013 11:50
Трубопровод системы пожаротушения, нормы и снипы. Ordinary Man Водоснабжение и водоотведение 1 09.03.2013 22:53
плюсы прокладки канализации в футляре krusty Технология и организация строительства 5 15.07.2011 16:35
прокладка напорной канализации lisiy29 Водоснабжение и водоотведение 2 17.12.2009 15:29