| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.02.2008, 09:35 | #1 | |
Балансовая тепловая нагрузка ГВС
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4130
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Открывайте СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ и делайте расчет по приведенным там методикам. Балансовая нагрузка в современных методиках не применяется.
Громов написал много книг, в том числе в начале 70-х годов, когда руководства по проектированию тепловых пунктов, как нормативные документы не были еще написано. Руководствоваться надо нормативными документами. По секрету (только никому не говорите): Определяем общую поверхность для летнего периода, как одноступенчатой схемы, а потом распредляем 2/3 на 1-ю ступень и 1/3 на 2-ю ступень для последовательной схемы, и наоборот, 2/3 на вторую ступень для смешанной схемы. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 2
|
ShaggyDoc, спасибо за ответ.
Подскажите, пожалуйста для подогревателя 1 ступени значение температуры греющей воды на входе в подогреватель – это температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети, в точке излома температурного графика, а значение температуры греющей воды на выходе из подогревателя? Следует ли этим значением задаваться или нужно задаваться расходом греющей воды. Возможно я задаю вопросы ответ на который очевиден, но если вам не сложно подскажите пожалуйста, значения температур для последовательной схемы. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |