06.07.2006, 16:28 | #1 | |
Опять про перепуск арматуры
проектирование
Екатеринбург
Регистрация: 08.08.2005
Сообщений: 178
|
||
Просмотров: 30407
|
|
||||
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72
|
Если чего нет в нормах, то всегда есть здравый смысл. Если в сечении действуют незначительные внутренние силы, то можно и в одном сечении. Если, как вы предлагаете, делать перепуски в сжатых верт. конструкциях, то разумнее их делать в защемлённых местах (например у перекрытия).
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
по поводу внутренних сил: они как раз большие, но сжатие!
__________________
век живи - век учись |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
и СП 52-101-2003 относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении растянутой арматуры должно быть не менее 50%
__________________
век живи - век учись |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
По поводу стыка в одном сечении - в наших нормах это двойной перепуск, а в еврокоде 1.5перепуска - кто чего думает по этому поводу? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
Ведь в СП говорится не только про сжатые элементы но это также относится и к изгибаемым элементам. Правда по СНиП 84 года нельзя было стыковать внахлест арматуру в полностью растянутых элементах в новом никаких указаний не нашел по этому поводу |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
При конструировании очень весело будет при d36 и арм А500 - перепуск получится больше половины этажа, (и может получиться чуть меньше этажа). (это я применительно к колоннам) |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
хотя м.б. это и не важно... К стати а какой в еврокоде номинальный перепуск. Может 2/1,5 нашего, тогда по абсолютной величине их полуторный станет равен нашему двойному. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
п 8.3.27
При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкерующих устройств коэффициент для растянутой арматуры принимают равным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9. При этом должны быть соблюдены следующие условия: - относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25 %; А про сжатую то ничего не говорится |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
А почему решили что железобетонный СНиП отменен? Можно конечно при непреодолимом желании пользоваться любыми методиками расчетов, только в чем смысл. Взять на себя всю ответственность? если что произойдет.... Есть закон, в его рамках и надо работать.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
Взамен СНиП 1984 г вышел СНиП 2003 г AL-dr почитайте СП 52-101-2003 там уже 1,3 lн |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Руководство по конструированию... 1978 год
2.47. Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку без сварки должны, как правило, по длине элемента располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины нахлестки lн, должна составлять не более 50 % общей площади сечения растянутой арматуры при стержнях периодического профиля и не более 25 % при гладких стержнях. Стыкование отдельных стержней, сварных сеток и каркасов без разбежки допускается при конструктивном армировании (без расчета), а также на тех участках, где арматура используется не более чем на 50 %. Продольное смещение осей стыков должно быть не менее 1,5lн (рис 28, в). Я знаю что СП на Украине не действует В СП есть указание на стык всей арматуры в одном сечении при увеличении длины нахлеста В СНиП 1984 года можна стыковать в одном сечении при увеличении арматуры в 2 раза (см п. 2,47 того же руководства) |
|||