| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.02.2016, 08:39 | #1 | |
Категория конвейерной галереи углеподачи - БН или ДН?
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 4322
|
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 20
|
Ув. Deader, даю полный расклад.
Допустим пож. риск не превысил одну миллионную => не БН. Спускаемся на строку вниз в табл. 2 СП12; для ВН так же величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов должна превышать одну миллионную в год на расстоянии 30 м от нар. установки. У нас не превышает => еще на строку спускаемся. Однако ГН совсем не наш случай. Остается ДН, которая, из-за горючести угля, не подходит. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 20
|
Ув. Dealer, допустим, что угля на конвейере немного и, при корректном расчете пож.риска, его величина не превысила миллионной.
Т.к для ВН, согл. табл. 2 СП12, требуется одновременное выполнение 2-х условий - присутствие ч.-л. горючего + риск св. миллионной, то ВН мы назначить не сможем. Строка ниже - ГН - совсем не то. И, т.к. уголь горюч, ДН - явно не то. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300
|
Ну во-первых, что-то я не вижу КОЛИЧЕСТВА горючего материала в расчете пожарного риска и с расчете частоты реализации пожаров.
Во вторых - вы не считаете, что транспортерная лента конвейера (если у вас не металлический пластинчатый траснспортёр, в чем я сильно сомневаюсь) - тоже горючий материал, и горящая лента очень быстро разносит огонь... В третьих - опять "допустим" - у Вас есть конкретные условия или просто фантазии? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 20
|
Ув. Dealer, начнем с конца.
Рассматривается гипотетический вариант, в котором нет ничего фантастичного и который ЛЕГКО может быть принят в проекте. Не будем считать это крамолой, хорошо? Для анализа возможных вариантов все исходные данные, в т.ч., упомянутые Вами, несложно внести в файл Excel (сейчас создать такой файл пока недосуг), в котором согл. СП12, будет считаться величина пож. риска – по всем категориям нар. установок. Меняя исх. данные, определяем их «граничные» величины, когда пож. риск равен одной миллионной в год на расстоянии 30 м от наружной установки. Превышает по давлению – БН, по – тепл. воздействию – ВН и всё хорошо. А если угля (даже с учетом ленты)) недостает для такого превышения, то к какой категории относим? На угольных конвейерах, как правило, применяются шахтовые транспортерные ленты, которые не должны распространять огонь, тем более, быстро. Но это так, к слову. |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090
|
Цитата:
А сколько угольной пыли вокруг конвеера? В нем предусмотрены мероприятия, сводящие загрязнение оборудования угольной пылью к минимуму - типа аспирации над лентой? Лотки для сбора просыпи и уборка совковой лопатой решают вопрос не до конца Последний раз редактировалось kp+, 22.02.2016 в 12:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 20
|
Гипотетичность рассматриваемого варианта подразумевает, что количество угольной пыли вокруг конвейера, перечень и эффективность мероприятий, сводящих загрязнение оборудования угольной пылью к минимуму (типа аспирации над лентой) и все остальные параметры могут изменяться в самых широких пределах. Риск, таким образом, можно будет подогнать под граничное значение и нащупать ключевые значения важных величин. Чуть выше про файл Excel упоминалось. Дискуссия постоянно сворачивает куда-то в «левую» колею. Уважаемые коллеги, просто предлагаю в качестве исх. данных принять то, что перечислено в первом сообщении, безо всяких «если бы да кабы» и, если есть желание, поразмышлять. Без обид, ок?
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Какие обиды? Наша беседа - образец соблюдения форумного этикета, без шуток. Если интересно, какие баталии иногда разгораются на этом, на редкость корректном и доброжелательном форуме, загляните сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?g...wpost&t=129128, пока не почистили Последний раз редактировалось kp+, 23.02.2016 в 17:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 20
|
Судя по всему, мною полностью утрачен навык объяснения простых вещей. О каких проверках вести речь, если непонятно, какую категорию нар. установке при вышеуказанном раскладе нужно присвоить. А упомянутый Вами п. 7.3 СП12 мною при расчете категорий нар. установок использован ...дцать раз.
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090
|
Цитата:
- в соответствии с табл. 2; - в соответствии с п. 7.3. Судя по пред. постам, строгое следование таблице 2 и рассчитанному показателю пож. риска плавно приводит к кат. ДН. И только здравый смысл говорит, что что-то здесь не так, но ведь это не же норматив. Однако есть расчет по п. 7.3. И если по его результату получилась более опасная категория, чем по табл. 2, я бы пересмотрел расчет пож. риска, даже будучи уверен на 100,00% в его корректности. Вдруг окажется, что что-то упущено, или мероприятия для обеспечения уровня пож. риска менее одной миллионной, уводящего от кат. БН и ВН к ДН, неприемлемы/затратны/трудноосуществимы/ненадежны (т.к. Вы рассматриваете гипотетический, но не фантастический вариант). Такое вот мое личное мнение, IMHO И какая категория получилась на этот раз? Последний раз редактировалось kp+, 23.02.2016 в 19:49. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Как определить стоимость установки маяка на кирпичной стене? | Максим1984 | Прочее. Отраслевые разделы | 11 | 13.12.2019 09:05 |
Как определить категорию сложности зданий и сооружений | Sanechek | Инженерные сети | 20 | 29.04.2013 14:18 |
Помогите определить категорию по надежности эл.снабжения | Инзиля | Электроснабжение | 7 | 11.04.2011 15:02 |
Задача: Определить необходимое количество секций в отопительном приборе для установки под окном в жилой комнате. | karpovmax | Отопление | 6 | 23.01.2010 07:29 |