Непрочитано 06.07.2016, 11:07 #1
Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема?
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Добрый день, уважаемые форумчане!
Делаю проект усиления проема в кирпичной стене толщиной 250мм. Проем большой, высотой 2500 и шириной 3600.
Вопрос такой: могу ли я на уголки обрамления проема установить металлические распашные ворота.
Чертежик проема во вложении.

Вложения
Тип файла: pdf Пробивка проемаl.pdf (36.3 Кб, 135 просмотров)

Просмотров: 2739
 
Непрочитано 06.07.2016, 11:10
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
могу ли я на уголки обрамления проема установить металлические распашные ворота.
да можете. а в чем опасения?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 11:54
#3
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Можно. Без проблем.
Я бы перемычку глубже завел. на 500мм. Обычно кирпичную кладка при пробивке имеет неровный край и 300 мм может оказаться недостаточно.
На узле 2 показан уголок и подписано лист 75х9 - это как?
И нужно исправить пробиваемый дверной проем.
Veliking вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 15:14
#4
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да можете. а в чем опасения?
Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Можно. Без проблем.
Я бы перемычку глубже завел. на 500мм. Обычно кирпичную кладка при пробивке имеет неровный край и 300 мм может оказаться недостаточно.
На узле 2 показан уголок и подписано лист 75х9 - это как?
И нужно исправить пробиваемый дверной проем.
Просто похожих проектов не видел.
Чисто теоретически петли только вертикально передают нагрузку на стойку, но можно ведь и ворота так открывать, что дверь будет отрывать. Вот я и боюсь, что эти петли вырвет, вернее уголок от стены отрывать будет. Может еще с торца проема листы (поз.2) на анкера тоже посадить. Короче, возможно пишу бред, но такая мысль пришла в голову
Возможно если бы именно сами уголки крепились к стене анкерами, то было бы спокойней.
Спасибо за ошибки и замечания, поправлю.
yarus.khv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 06:44
#5
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Сделал вот так - см. вложение. Прошу подсказать, какие есть недостатки сейчас по креплению ворот к стойкам (узел 3), да и вообще ошибки.
особенно интересны замечания по поводу зазоров между воротинами и от воротин до стенки.
Вложения
Тип файла: pdf Пробивка проемаl.pdf (42.7 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: pdf петля П1.pdf (70.6 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: pdf Ворота Вр1.pdf (129.5 Кб, 102 просмотров)

Последний раз редактировалось yarus.khv, 10.07.2016 в 06:57.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 10:16
#6
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Петлю может сделать по классическому принципу "папа-мама". В вашем случае гайка под нагрузкой ворот будет отворачиваться.
Вложения
Тип файла: pdf Петля.pdf (36.5 Кб, 65 просмотров)
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2016, 19:16
#7
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Недостатки:
- конструкция ворот не годится совсем
- если конструируешь ворота сам, то будь добр предоставить все узлы соединения и конструкции. Как ворота запираются? Где ручка? и т.д.
- петля не годится, но об этом уже сказали.
- зачем утепление, если зазор с кулак?
- лист 2мм 1800х1200 будет играть и будет мятый.
- как он приваривается тоже непонятно.
В общем, колхоз.

Не понимаю, зачем придумывать самому велосипед? Найди серию на ворота, сошлись на неё и все. Если хочешь сам разработать, посмотри аналоги. Хотя бы тут:http://www.doorhan.ru/products/dvern...=konstruktsiya Тут двери, но принцип общий.
Подсказка: где рама ворот?

p.s. не придумывай ворота, они сложнее в деталях чем кажется, возьми стандартные по серии.
Veliking вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 01:32
#8
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Петлю может сделать по классическому принципу "папа-мама". В вашем случае гайка под нагрузкой ворот будет отворачиваться.
не могли бы выслать в dwg формате?

Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Недостатки:
- конструкция ворот не годится совсем
- если конструируешь ворота сам, то будь добр предоставить все узлы соединения и конструкции. Как ворота запираются? Где ручка? и т.д.
- петля не годится, но об этом уже сказали.
- зачем утепление, если зазор с кулак?
- лист 2мм 1800х1200 будет играть и будет мятый.
- как он приваривается тоже непонятно.
В общем, колхоз.

Не понимаю, зачем придумывать самому велосипед? Найди серию на ворота, сошлись на неё и все. Если хочешь сам разработать, посмотри аналоги. Хотя бы тут:http://www.doorhan.ru/products/dvern...=konstruktsiya Тут двери, но принцип общий.
Подсказка: где рама ворот?

p.s. не придумывай ворота, они сложнее в деталях чем кажется, возьми стандартные по серии.
я почему и начал сам придумывать, в типовых не нашел ворота под проем 3,6х2,5м.
Подскажите, где можно найти такой типовой?
Эти ворота делал по примеру чертежей, которые нашел.Зазор можно сделать меньше, подвигать туда-сюда. Листы ребрами усилить еще.
yarus.khv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли установить на OS X Windows XP SP3 32-битную dextron3 Прочее. Программное обеспечение 11 24.06.2015 17:29
Можно ли установить дверь в свету 1200 при проеме 1310 alugr Пожарная безопасность 1 24.02.2015 08:09
Как установить распашные или сдвижные секционные ворота на каркасном ж. б. здании FRAER Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2014 11:48
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29