Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Температура на поверхности изоляции импульсных трубок с температурой вещества выше 600 град.

Температура на поверхности изоляции импульсных трубок с температурой вещества выше 600 град.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2016, 09:05 #1
Температура на поверхности изоляции импульсных трубок с температурой вещества выше 600 град.
ArtistAvidaDollars
 
инженер-проектировщик
 
Москва/Ейск
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 141

Подскажите какая температура должна быть на поверхности изоляции импульсных трубок КИП с температурой вещества выше 600 град.?
Желательно с ссылкой на НТД.
СП 61.13330.2012 - не предлагать, т.к. п.1
__________________
главное не останавливаться...
Просмотров: 3572
 
Непрочитано 29.07.2016, 20:07
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
какая температура должна быть на поверхности изоляции импульсных трубок КИП с температурой вещества выше 600 град
Ну наверное такая же, как и температура вещества - выше 600 град
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 12:49
#3
ArtistAvidaDollars

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2012
Москва/Ейск
Сообщений: 141
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Ну наверное такая же, как и температура вещества - выше 600 град
Тогда какой смысл в ТЕПЛОизоляции?
__________________
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2016, 13:14
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
Тогда какой смысл ...
Смысл см. п.4.1, 4.2 СП 61.13330.2012
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 14:29
#5
ArtistAvidaDollars

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2012
Москва/Ейск
Сообщений: 141
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™


Offtop: Прочтите, пожалуйста, внимательно, что написал я и что написали вы. Так же прочтите п.1 СП 61.13330.2012 и если не можете точно со слаться на документ, не тратьте свое и мое время сообщениями "лишь бы написать"
__________________
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2016, 15:57
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
СП 61.13330.2012 - не предлагать, т.к. п.1
Цитата:
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
не тратьте свое и мое время сообщениями "лишь бы написать"
Спокойней, гражданин прохожий, спокойнее. От того, что СП61 "до 600" требования к температуре на поверхности изоляции не изменяются. Они для всех температур одинаковы, по правилам техники безопасности.

Можно сомневаться о применимости материалов, рекомендуемых СП в условиях высоких температур, но это совсем другой вопрос.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 16:20
#7
ArtistAvidaDollars

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2012
Москва/Ейск
Сообщений: 141
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™


Неодинаковые, поэтому я и ищу НТД на который могу сослаться.
Offtop: Я спокоен, инженер обязан быть уверен в своих решениях и "подкован регламентами".
__________________
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2016, 13:24
#8
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Теоретически - не выше 45 / 60 (см. СНиП на тепловую изоляцию).
Однако, учитывая, что одно из назначений импульсных трубок (трубок Перкинса) - обеспечивать приемлемый температурный режим работы приборов, необходимо обеспечить охлаждение трубки. Так что вопрос с изоляцией нужно решать для частного случая.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2016, 20:55
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


При не экстремальных условиях эксплуатации и неагрессивной рабочей среде импульсные трубки могут понизить температуру контролируемой рабочей среды до 50-70°С.
Кольцевые импульсные трубки с зажимным типом подсоединения, в зависимости от материала изготовления, могут функционировать при температуре рабочей среды до 300°С.
См. http://www.npo-manometr.ru/products/91/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Температура на поверхности изоляции импульсных трубок с температурой вещества выше 600 град.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм? ФАХВЕРК Металлические конструкции 40 20.12.2012 21:58
Закладная выше поверхности бетона? RrRR Железобетонные конструкции 7 29.11.2012 11:25
Как создать новый тип изоляции провода в AutoCAD MEP 2012 ? Supron_Vlad Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 14.08.2012 18:59
Разница температуры воздуха и температуры поверхности на откосах tevs.ivan Конструкции зданий и сооружений 4 14.05.2012 09:07
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22