| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.05.2017, 11:22 | #1 | |
Как правильно законструировать узел стыка обвязочной балки со стеной (пилоном)?
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 6922
|
|
||||
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32
|
При расчете на выкалывание так и рассматривал, что пластина будет целая. При размерах шайбы 60х60мм расстояние между ними будет 5мм. Может еще дополнительные вертикальные стержни добавить? Не знаю как посчитать, но с трудом себе представляю как выдернется эта пластина (см. вложение). Что думаете?
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32
|
Прошу прощения за долгое отсутствие. Только сейчас удалось вернуться к данному вопросу.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
1) Могу ли я использовать для расчета длины анкеровки площадь подбираемой арматуры по IГПС? 2) Можно ли загнуть стержни в середину пилона (см. 2ю картинку в 1м сообщении)? ----- добавлено через ~11 ч. ----- И еще вопрос: При загибе анкеруемого стержня под 90градусов можно ли уменьшить длину анкеровки на 30% в соответствии с п.10.3.25 СП 63.13330? Всех благодарю за ответы Последний раз редактировалось FonVizin, 22.06.2017 в 22:39. |
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 60
|
Цитата:
2) Можно. Хомутами только почаще я бы сечение завязал. Но я бы протянул подальше. В балке по сечению 4-4 я бы вообще нижнюю арматуру принял как для шарнирно опёртой балки. Слабоватый стык. Имхо. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Посмотри на этот узел под "другим углом". Пересекаются в первую очередь две балки - вот и пересекайте их с соответсвующим армированием пересечения. Во вторую очередь, вы хотите Му передать на пилон (не факт что пилон способен его воспринять). Для этого делайте выпуски из пилона в балки. Причем выпуск как раз усилит арматуру колонны под узлом за счет нахлеста.
|
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 60
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
А жесткость стены позволяет Вам принять там жесткую заделку (визуально возникает чувство анкеровки верхней арматуры балки в саму балку). А то если у Вас шайбы на выкол не проходят, так и всю стену выколет.
В связи с чем у Вас установлена одинаковая площадь верхней и нижней арматуры. Длину анкеровки можно пересчитать с учетом фактического усилия в арматуре. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Не очень понятен вопрос. Хотите развести арматуру перпендикулярных балок?
Опускаем ниже верхнюю арматуру одной из балок, учитываем это в расчете и все гнем как обычно. Не доводить верхнюю арматуру до арматуры колонны у противоположной грани - вот что в корне не правильно. Расчет на выкол?... Что выкалываем?... Где то есть указание, что анкерующие пластины, заведенные за вертикальную арматуру колонны противоположной грани априори ничего не выкалывают, значит проверить лишь на смятие остается. Или хотели так же бросить арматуру колонны на середине колонны?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32
|
Цитата:
Цитата:
При расчете на совместное действие крутящего момента и поперечной силы боковая арматура участвует в расчете. Расчет делал в NormCad. Цитата:
и при расчете на смятие учесть усилие, которое возникает в арматуре при расчете на прочность, то я считаю вариант с анкеровкой пластинами наиболее приемлемым. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Жесткости должны быть соизмеримы, см. рамный узел. А у Вас высота балки 530, высота стены 250. Следовательно не балка в стену анкерится, а стена в балку. С пилоном лучше получаятс, на том в другую сторону тоже развивать надо, а иначе момент не передашь (моё личное мнение).
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Нехорошее место. Поскольку нормотворцы не установили верхний предел превышения, следует осторожно подходить к этому вопросу. Что такое П-образные детали, на что они работают? Может посчитать стену на условное продавливание с моментом? Иначе у Вас балка шарнирной окажется.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2009
Сообщений: 6
|
Автору. Поправьте цифры в посте. 410 КН не получается и это чуть больше чем допустимые 142 КН.
С какого материала стена и ее высота? Если кирпич: 1. ссылка на узлы в посте 14 не корректна, т.к. указаны сопряжения ж.б. балок и ж.б. колонн. Проверьте по СНиПу "Каменные конструкции" сечение кладки по всем параметрам, начиная с отношения толщины стены к высоте. Во всех случаях стену под опорной частью балок необходимо армировать в каждом ряду (из практики - пять рядов), но подобрать необходимое количество арматуры. Не включайте участки стен в работу пояса. 2. указанные балки являются частью ж.б. пояса, примеры армирования его можно посмотреть в сериях для просадочных грунтов и сейсмики. Если ж.б. тогда рассматривайте стену, как колонну. Детали конструирования посмотрите в старом советском Руководстве (1978 г.). Как вы собираетесь выполнять крюки в арматуре А500? Посмотрите пожалуйста в нормах. |
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 60
|
Цитата:
Цитата:
Однако теперь вот думаю, что нужно не сколько балки с пилоном анкерить, сколько балку в балку. Это же не покрытие? Сверху имеется как минимум этаж? Следовательно рабочая арматура пилона просто проходит сквозняком. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2012
Сообщений: 32
|
Цитата:
Были приняты следующие узлы для угловых стыков балок в пилоны и колонны (см. вложения). По поводу материалов, применяемых в узлах. Сталь пластины принята 09Г2С вместо Ст3пс для приближения предела текучести металла пластины к пределу текучести А500С. Беспокоит вопрос свариваемости этих материалов. Прошу подсказать. Если имеются конструктивные замечания по работоспособности данных узлов, прошу высказаться. Последний раз редактировалось FonVizin, 28.06.2017 в 22:09. |
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 60
|
На покрытии рекомендую загнуть рабочую арматуру пилонов в тело балок.
Нормально варятся. Цитата:
Не логично опирается нижняя арматура 100...340. Я бы взял что-то среднее. Не вижу смысла гнуть арматуру. На стройке скорее всего будут горелками греть. Лучше разнести её и проверить сечение по трещиностойкости и прочности с учётом увеличенного защ. слоя. В крайнем случае добавить арматуры. Имхо |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2010 23:10 |
Узел стыка балки и колонны | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 16.04.2008 11:09 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |