| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот

Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2008, 11:51 #1
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Добрый день! Вопрос вот в чем: имеется степень огнестойкости здания (пусть будет вторая). по СНиП 21-01-97* это:

Несущие элементы здания (стены, колонны, фермы, ригели, балки перекрытий, связи, диафрагмы жёсткости и т.п.) - R 90
Наружные ненесущие стены - Е 15
Перекрытия междуэтажные - REI 45
Настилы бесчердачных покрытий - RE 15
Фермы, балки прогоны бесчердачного покрытия - R 15
Внутренние стены лестничных клеток - REI 90
Марши и площадки лестниц - R 60

Как мне узнать какая конструкция скажем несущих стен здания должна быть, чтобы соответствовать показателю второй степени огнестойкости R90 ? Тот же вопрос и для ненесущих стен, пепекрытий, маршей лест. и т.д.

или наоборот есть скажем все конструктивные решения (известны материалы, толщина кирпича, бетона и т.д), как мне по этим данным узнать все показатели R,E,I ВРЕМЯ и определить степень огнестойкости здания?
Просмотров: 62910
 
Непрочитано 11.07.2008, 12:29
#2
acid


 
Сообщений: n/a


в даунлоде есть пособие по определению пределов огнестойкости... скачайте, там много конструкций рассмотрено
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 12:32
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


А поточнее нельзя? как хоть документ называется? там страниц та ого-го.
Route вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 12:38
#4
Евгений Л.

Инженер конструктор
 
Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68


Найди в Download
ПОСОБИЕ по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80). там кое что есть
Евгений Л. вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 12:38 Огнестойкость строительных конструкций
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот это настоящий вопрос.
1. По нормам огнестойкость любой конструкции положено определять натурным испытанием, если нет готовых результатов. Есть ли готовые результаты? Есть, но мало, неточно и несовременные конструкции. Один документ например "Справочник по огнестойк.... ГУГПС МВД, 1999".
2. Пожарные при желании в любой момент могут оспорить огнестойкость по БОЛЬШИНСТВУ конструкций.
3. Какова последовательность подхода к решению? Планируем эскизно конструкции как обычно, учитывая только то, что очень или не очень степень огнестойкости здания. В Вашем случае средне. Затем проверяем, соответствуют или нет получившиеся системы по огнестойкости требуемой. И корректируем. Например, стальные колонны или обмазываем, или зашиваем, или меняем на жб. Ну и т.д.
4. Проектируем, согласовываем у пожарных. При этом на рожон не лезем, замечания кротко исправляем, т.е. не доводим до полного перепроектирования. Получаем печать и мы свободны, пока не случится пожар.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 13:10
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Евгений Л. Посмотреть сообщение
Найди в Download
ПОСОБИЕ по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80). там кое что есть
Да, здесь действительно есть кое что, но документ на сколько я знаю отменен. Желательно вообще какие-нибудь госты.

Цитата:
Пожарные при желании в любой момент могут оспорить огнестойкость по БОЛЬШИНСТВУ конструкций.
Именно это мне и нужно. Проверить и оспорить.

Например даже скажем есть у меня и степень огнестойкости здания и вся конструкция и мне надо проверить, чтобы толщина бетона и т.д соответствовала данной огнестойкости. В пособии СНиП II-2-80 это вроде как есть, но http://www.normacs.com/doc/d1008721/ вместо него СТО 36554501-006-2006 — Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций, а это такое г.
Route вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 16:41
#7
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Используйте поиск по сайту.
Пять тем уже было на эту тему.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 19:58
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


"Проверить и оспорить" - если Вы наделены таким правом, Вам достаточно оспорить. А проверяет пусть автор. Вот тут-то у него (т.е. у нас) начинаются проблемы. Вы даже можете совсем быкануть и потребовать натурных испытаний! Да в сертифицированной лаборатории!
Повторю, стандартов (норм и т.д.) "мало, неточно и несовременные ". Не тратьте время. Лет через 10 может все утрясется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2010, 16:26
#9
ХАДИ71


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 27


Приходилось ли кому аргументировано побороть пожнадзор в Украине (конкретно г. Луганск), который «быкует», как выразился Ильнур, тупо забивая под «копирку» в своих техусловиях проводить огневые испытания конструкций на предел огнестойкости в своем ведомственном НИИ (почему-то только на предел огнестойкости- без испытания на предел распространения огня?)
ХАДИ71 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2010, 11:02 Определение степени огнестойкости здания
#10
artemship


 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 27


Люди добрые, посоветуйте? Имеется здание одноэтажное второй степени огнестойкости, его надстроили этажом: металлокаркас, сендвичи из базальта, металлические фервмы, покрытие -оцинковка. Вторй этаж получается IV степени. Если конструкции второго этажа обработать огнезацитой и довести до параметров второй степени, то здание будет все второй степени или степень огнестойкости рассматривается изначально от исходного "незащищенного материала", а то не проходит противопожарный разрыв до соседнего здания. Если можно, то дайте ссылки на конкретные документы. Заранее спасибо.
artemship вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 12:54
1 | #11
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


п. 5.2.4 СП 2.13130.2009:
Цитата:
Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения пожарной опасности материалов, должна оцениваться посредством испытаний для определения показателей пожарной опасности строительных материалов, установленных в Ст. 13 № 123-ФЗ.
Эффективность средств огнезащиты, применяемых для обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкций, должна оцениваться посредством испытаний для определения пределов огнестойкости строительных конструкций, установленных в Ст. 35 № 123-ФЗ.
Эффективность средств огнезащиты оценивается по ГОСТ Р 53292 и ГОСТ Р 53295. Пределы огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой и их класс пожарной опасности устанавливают по ГОСТ 30247 и ГОСТ 30403.
Route вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 15:16
#12
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


artemship, у самого такой вопрос встал Надо со 2-ой дотянуть до 1-ой посредством огнезащитного слоя. Вы как решили свою проблему?
Route вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 09:23
#13
artemship


 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 27


artemship, у самого такой вопрос встал Надо со 2-ой дотянуть до 1-ой посредством огнезащитного слоя. Вы как решили свою проблему?

Разговаривал с пожарными, посредством огнезащиты они нам разрешат присвоить зданию 3 степень огнестойкости, до второй физически не получиться. При приемке здания в эксплуатации они не участвуют сейчас. Но потом при эксплуатации здания могут осуществить проверку и оштрафовать как хозяев, так и проектировщиков и ходатайствовать об отзыве допуска на проектные работы. Так что соблюдайте требования регламента и разрывы. По гостам и сп, на которые ссылались выше в ответах, степень огнестойкости конструкций, подвергнутых огнезащите,нужно определять по результатам испытаний. Кто их должен проводить, я не знаю.
Так что договаривайтесь заранее с надзорными органами
artemship вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 06:33
#14
Alex38_68


 
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 25


Странно, а почему нельзя довести до 2 степени огнезащитой?
Из-за того, что разбирать кровлю придется?
Но это проблема Заказчика - нефиг было самовольничать!
Технология "ТИЗОЛ" доводит металл до чего хочешь! Есть сертификаты испытаний, чего еще надо?

ИЛИ я ошибаюсь?
Alex38_68 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2010, 09:09
#15
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


народ, я много раз писал, что законом будет то, что скажет пожарный инспектор.
Иначе бодаться с ним будете до второго пришествия. У меня на прошлой неделе была ситуация - два конструктивно одинаковых объекта, складский здания, стальной каркас , 1 этаж, профлист по фермам. II степень огнестойкости. в одном здании пожарный сказал, что фермы должны быть R15, потому что это фермы (по табл. 4 СНиП 21-01-97), а в другом здании другой пожарный сказал, что это несущие элементы здания, и фермы надо защищать до R90. В результате заказчик попадает на фермы из квадратных труб, покрытых краской Джокер М.
Сам я пользуюсь указанным пособием, он отменён, но ничего взамен нет.
Если у конструкций нет сертификатов испытаний, бодаться с пожарным бесполезно, всегда делаю, как он скажет. Ильнур всё правильно описал в 5 посте.

Последний раз редактировалось Sерж, 22.11.2010 в 09:15.
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 19:09
#16
Skorpio

проектировщик
 
Регистрация: 08.11.2011
РБ Минск
Сообщений: 12


Подскажите пожалуста в "пособии по определению пределов огнестойкости" расмотрена деревянная стойка из цельной древесины, НО со сшукатуркой 20мм. А как узнать сколько минут составит огнестойкость стойки без штукатурки? В ТКП 45-2.02-110-2008 для расчета нужно время="...время от начала обугливания древесины до наступления предельного состояния кон-струкции при пожаре, мин" - что понимать под этим временем? и что понимается под "наступлением предельного состояния кон-струкции при пожаре"?
Skorpio вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 06:27
#17
artemship


 
Регистрация: 23.08.2010
Сообщений: 27


[quote=Skorpio;875204]что понимать под этим временем? и что понимается под "наступлением предельного состояния кон-струкции при пожаре"?[/quote
В Белоруссии должны быть свои нормы? В России предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости, перечисленных в п. 2 ст. 35 N 123-ФЗ.
Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308.
Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций должен быть не ниже требуемого предела огнестойкости самих конструкций.
5.2.2. Класс пожарной опасности строительных конструкций устанавливают по ГОСТ 30403, ГОСТ 31251, ГОСТ 30403 и ГОСТ 31251.
artemship вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 17:05
#18
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Уважаемые Специалисты можете подсказать какая степень огнестойкость будить у опоры ВЛ 220кВ
Опора анкерно-угловая, стальная.
Рядом зданий нет, стоит в чистом поле

Или подскажите документ в котором это прописано (в ПУЭ не нашел, может плохо искал?)
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 18:47
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
Уважаемые Специалисты можете подсказать какая степень огнестойкость будить у опоры ВЛ 220кВ
Опора анкерно-угловая, стальная.
Рядом зданий нет, стоит в чистом поле
Я не Специалист, но думаю, что в случае степного пожара опора простоит минут 15, а изоляторы лопнут через 5 минут, и т.д.
Так поле чистое или пожароопасное?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 19:48
#20
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Преподаватель по Архитектуре говорит что IV степень огнестойкости, но к сожалению на нормативку не ссылается
Константин_Сергеевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49