Необходимость в деформационных швах в кладке из газобетонных блоков
vvp
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 198

Добрый день.
Проектируется двухэтажное общественное здание 30х50 м. Каркас металлический, сетка колонн 6х10 м. Наружные стены - из газобетонных блоков D500 толщиной 400 мм, самонесущие. Высота 12 м. Кладка связана с колоннами гибкими связями с шагом 1000 мм.
В СНиПе допускается при такой длине стен не выполнять деформационный шов. В некоторых альбомах производителей газоблоков пишется о длине стены не более 12 м.
Поделитесь опытом, как лучше сделать ?
Просмотров: 3676
 
Непрочитано 15.09.2014, 09:38
#2
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Раз в СНиПе сказано, что не нужно - значит не нужно! Тем более там сказано, что проверять необходимо расчетом, а данные в СНиПовской таблице - это максимальные значения БЕЗ расчета!

Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 15.09.2014 в 09:47.
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 09:52
#3
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Может не совсем в тему но все же. В одном из ТЦ нашего города перегородки выполнены из газосиликата, так вот там куча перегородок с трещинами... Как правило они вертикальные или наклонные.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2014, 10:17
#4
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Может не совсем в тему но все же. В одном из ТЦ нашего города перегородки выполнены из газосиликата, так вот там куча перегородок с трещинами... Как правило они вертикальные или наклонные.
Ну если трещины в перегородках, то на них передаются нагрузки от несущих конструкций, что запрещено!
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2014, 14:45
#5
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


хм ... не очень полегчало. ладно, конструктивно заармируем, будем надеяться, что не потрещит
vvp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость в деформационных швах в кладке из газобетонных блоков

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как устраиваются вент. каналы в здании ,где стены из газобетонных блоков? AnKor13 Конструкции зданий и сооружений 4 02.11.2012 19:57
В каком снипе указана информация о деформационных швах в одноэтажных промышленных зданиях? Zodcyi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.04.2011 11:26
как обеспечить устойчивость столбам из газобетонных блоков? APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 25 15.01.2011 16:43
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37