Почему трескаются окна в 24 этажном доме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.06.2018, 17:49 #1
Почему трескаются окна в 24 этажном доме
Comunikabel2
 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 17

24 этажный дом сдан в сентябре 2017 года. С наступлением жарких дней +25....+35 (июнь 2018) стали трескаться окна. На сегодняшний день в 5-ти квартирах. Конструктивная особенность дома - монолитные несущие наружные стены.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19a312ca740da053e654264c1463767f.jpg
Просмотров: 548
Размер:	167.5 Кб
ID:	203957  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-04.jpg
Просмотров: 533
Размер:	140.1 Кб
ID:	203958  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-04-196b767350e1c7561f4ce5f45fc46acd69cef01951ec574e0ef32ffd581921a0_full.jpg
Просмотров: 534
Размер:	158.2 Кб
ID:	203959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-04-5598958e07a569243e1f171c8753574647e5100e7d08c82327e2811837567d1c_full.jpg
Просмотров: 543
Размер:	156.4 Кб
ID:	203960  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-04-fd0f25316243d0f39bbbc49a46224a312057336bf0778d632597b1ff20161afc_full.jpg
Просмотров: 605
Размер:	188.7 Кб
ID:	203961  


Просмотров: 7274
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:18
#2
poobschatso


 
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169


дефекты стеклопакетов
poobschatso вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:29
#3
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Похоже каркас гуляет
svg вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:37
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от poobschatso Посмотреть сообщение
дефекты стеклопакетов
или дефекты монтажа, тогда могут появиться трещины из-за того, что
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
каркас гуляет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:40
#5
poobschatso


 
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
или дефекты монтажа, тогда могут появиться трещины из-за того, что
только при условии, что расклинили стеклопакет неправильно, напихали пластин по всем сторонам
poobschatso вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:41
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Наверное, ветер сильный был...
Хотя гораздо более вероятна осадка здания, если стеклопакет засунули впритык, без зазоров.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:41
#7
poobschatso


 
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169


стрела, как на 4-м фото - 99%, что пакет при установке торцем ткнули во что-то
poobschatso вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:42
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Comunikabel2, а система какая-то в расположении треснувших окон есть? Ну типа только с одной строны или на одном этаже..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 18:54
#9
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


1. Вероятнее всего накосячили оконщики (80%). Первым признаком этого будет хаотичность расположения дефектов. Возможно, что они не выдержали зазоры между рамами и оконными проемами + могли покоцать стеклопакеты при монтаже.
2. Есть теоретическая вероятность (20%), что из-за осадки/температурных деформаций здания ведет оконные блоки и трескается стекло.

Можно просчитать каркас на перепад между температурой замыкания (судя по фото зима -20 градусов) и эксплуатационной (лето +35) и посмотреть, что происходит с проемами.

Если прям совсем загнаться, что можно замерить температуру в середине здания (где лифт обычно), на лоджиях, на наружной стене, и посередине между центром здания и наружной стеной.
Дать температурную нагрузку и посмотреть, что будет

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 27.06.2018 в 19:02.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 19:16
#10
Comunikabel2


 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 17


Присутствует хаотичность расположения дефектов.
Фундаментная плита 1.8 м на крупнообломочном грунте.
Скорей всего дефект монтажа окон, хотя монтируют везде одинаково и жалоб по окнам нет.
А в таком доме с чересчур жестким каркасом, может конечно и температурные расширения, но считать пока не получается
Comunikabel2 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 19:48
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Дефекты блоков+ дефекты монтажа - 100%. Трещат от температурного расширения бетона.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 20:23
3 | 1 #12
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


просвещайтесь
мехудары.pdf

термошок.pdf

факторы термошока.pdf
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon на форуме  
 
Непрочитано 27.06.2018, 20:26
#13
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Должен быть зазор между рамой и проемом, а также рамой и стеклом. Если рама-металлическая, то "гуляет" металл.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 20:37
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Да. Между окном и бетоном должен быть зазор. Даже если каркас немного и гуляет, расширяется, усаживается, то явно на доли миллиметра, которые не должны ничего повредить.
Виноваты или установщики окон, или тот ,кто запроектировал оконные отверстия равными, к примеру 900,00 мм и заказал окна размером, 900,00, т.е. что установщикам окон ничего другого не оставалось, кроме как буквально вклинить рамы в проёмы.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 21:42
| 1 #15
poobschatso


 
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Да. Между окном и бетоном должен быть зазор. Даже если каркас немного и гуляет, расширяется, усаживается, то явно на доли миллиметра, которые не должны ничего повредить.
Виноваты или установщики окон, или тот ,кто запроектировал оконные отверстия равными, к примеру 900,00 мм и заказал окна размером, 900,00, т.е. что установщикам окон ничего другого не оставалось, кроме как буквально вклинить рамы в проёмы.
Проемы и размеры блоков под них стандартизованы и зазоры под пену предусмотрены. Но даже если впихнули с натягом, то внутренний зазор между створкой и рамой по 12мм на сторону под установку фурнитуры. Если установили криво и посбивали диагонали, то пакет не треснет если его не повредили при сборке окна.
Есть ещё вариант, что размеры пакетов профукали и затолкали в створку без зазоров, или расклинили по всем четырем сторонам.
В любом случае надо мерять диагонали и снимать штапик, тогда станет ясно.
poobschatso вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 21:55
#16
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


ветер может.
какой город?
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 22:06
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Что за фантазии?
1.
Цитата:
Сообщение от Comunikabel2 Посмотреть сообщение
монолитные несущие наружные стены.
100% все проёмы разные, а заказали все окна одного размера.
2.
Цитата:
Сообщение от Comunikabel2 Посмотреть сообщение
24 этажный дом
Довольно значительные вертикальные перемещения на нижних этажах.
3.
Цитата:
Сообщение от Comunikabel2 Посмотреть сообщение
+25....+35 (июнь 2018)
Температурные деформации.
4. И вишенка на торте. Остекление делали до набора бетоном проектной прочности.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 22:11
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
ветер может.
а как тогда окна не трескаются в менее жестких каркасах с заполнением наружных стен газобетоном?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
100% все проёмы разные, а заказали все окна одного размера.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Довольно значительные вертикальные перемещения на нижних этажах.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Температурные деформации.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
4. И вишенка на торте. Остекление делали до набора бетоном проектной прочности.
вау, оригинальные версии, конечно, но к реальности не имеют отношения
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 22:16
#19
poobschatso


 
Регистрация: 28.04.2018
Беларусь
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что за фантазии?
1.

100% все проёмы разные, а заказали все окна одного размера.
2.

Довольно значительные вертикальные перемещения на нижних этажах.
3.

Температурные деформации.
4. И вишенка на торте. Остекление делали до набора бетоном проектной прочности.
1. Монтажные зазоры 2-5 см на сторону никто не отменял
2. Довольно значительные - это сколько? Не думаю, что этих перемещений хватит чтобы выбрать даже 5см зазоров между рамой и стеной и 2 см зазоров между фальцами рамы и створки
3. Лопнули почему-то внутренние стекла стеклопакетов
4. Окна перезимовали уже
poobschatso вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 23:00
#20
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Корень проблемы надо искать в стеклопакетах, либо в непосредственно в стекле. Не соблюдали технологию при производстве, поэтому треснуло при перепаде температур.
Здание тут совсем не причем.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему трескаются окна в 24 этажном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько лифтов в 17 этажном жилом доме w41 Архитектура 17 19.01.2018 14:53
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Почему высота ограждения скатной кровли на многоквартирном жилом доме должна быть 1,2м master7 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2016 11:28
Устройство поэтажных монолитных поясов в жилом 5-ти этажном доме mixacb Железобетонные конструкции 16 09.01.2012 12:15
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07