Непрочитано 22.11.2018, 11:48 #1
Соответствие несущей способности стальных конструкций и анкерных болтов
engineer_a
 
Служба заказчика
 
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094

В существующий ж.б. каркас установили сязи.

Интересное соотношение сечения связей и крепящих их анкерных болтов, вернее - болтиков....

Связь из двух уголков 160х12 крепится шестью анкерами Хилти диаметром 12 мм.

Как-то оно не того...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.jpg
Просмотров: 205
Размер:	258.9 Кб
ID:	208406  

__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 24.11.2018 в 16:58.
Просмотров: 3036
 
Непрочитано 22.11.2018, 11:56
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


))) Так вот чья фотка была в БСК. Всё просто - смотрите усилия в связях и проверяете выдержат ли 6 Хилтов эти усилия (наверняка выдержат), потом смотрите варианты: Возможно большие связи установлены ввиду возможных комбинаций - небольших на растяжение и больших на сжатие, когда эти анкера не будут включаться в работу. Нельзя вот так по 1 листочку сказать правильно это или нет. Ведь будь у Вас вместо Хилтов 6 арматурин в теле колонны из А500 д12 Вы бы и не усомнились, а тут в глаза бросается.

Хотя LL 160х12 - это круто. Может там кран какой катается?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 12:13
#3
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
))) Возможно большие связи установлены ввиду возможных комбинаций - небольших на растяжение и больших на сжатие, когда эти анкера не будут включаться в работу.
При больших сжимающих усилиях вертикальная составляющая опорных реакций связей тоже будет большой. При этом необходима проверка болтов на срез и опорной пластины на смятие.
Но не исключено, что большое сечение обусловлено не большими опорными реакциями, а большой расчетной длиной связей.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 13:10
#4
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


НИИЖБ для хилти сто разрабатывал СТО 36554501-039-2014. И у них даже прога была( и есть наверное) вроде бесплатная и интересная под этот стандарт и расчет
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2018, 17:04
#5
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


А проектная документация весьма специфическая - КМ не пойми какой, усилия не указаны, ведомости элементов нет, есть какой-то гибрид со спецификаций. Оформлена на дэржавном языке - украинской мове. Думаю, и без перевода будет понятно.
Это связи для ж.б. каркаса трехэтажного здания (похоже, что серия ИИ-04). В процессе реконструкции обнаружилось, что часть связей, указанная в архивных чертежах - отсутствует по факту.
Проектировщики (то бишь "проектувальники") указали связи, которые необходимо добавить - в своем проекте. Строители добавили - удивляясь соотношению размеров.

Здание - склад, нагруза не более 2 т/кв.м пола, в реальности меньше.

Углубляться не буду, но мне кажется, что в данном случае несущая способность профиля связей гораздо выше несущей способности анкеров по бетону на срез (вернее - смятие по боковой поверхности между анкером и бетоном)
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 24.11.2018 в 17:11.
engineer_a вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соответствие несущей способности стальных конструкций и анкерных болтов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка анкерных болтов и армирование подколонника SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2015 23:24
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
Расчет несущей способности конструкций утеплителя petruchiou Прочее. Архитектура и строительство 5 19.11.2012 10:13
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом miletoda Конструкции зданий и сооружений 1 20.01.2012 17:27
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14