| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фермы по серии "Молодечно"

Фермы по серии "Молодечно"

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2010, 10:20 #1
Фермы по серии "Молодечно"
ЕВК
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50

Всем доброго времени суток!Вопрос заключается в расчете ферм молодечно. В серии приложены варианты стропильных ферм от 18-ти метров пролетом. У меня местами имеются 9-ти и 12-ти метровые. Необходимо, по-возможности, уменьшить сечение элементов. По серии они расчитаны с учетом жесткости узлов...Подскажите принцип расчета...как они определили коэффициент расчетной длины "мю", моменты и т.д. Заранее спасибо!
Просмотров: 9058
 
Непрочитано 31.03.2010, 10:33
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Для элементов ферм, в т.ч. из труб, приваренных впритык, расчетные длины берутся из раздела 6 СНиП.
Обычно фермы рачссчитываются как шарнирной схеме. Учет жесткости узлов - это незамена на шарнир. Т.е. считаем рамную схему.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 11:01
#3
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


Мало что понял из Вашего ответа...Про раздел 6 я знаю, только у них коэффициенты мю (0,86; 0,77;0,83;0,8;0,99) меняются хаотично в зависимости от толщины стенки элемента.Про рамную схему можно по точнее...
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 11:42
#4
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Посмотри Бирюлев - Проектирование МК. Спецкурс (1990) стр. 106.
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 15:00
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


горев. Металлические конструкции т.1
расчет ферм из прямоугольных труб.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 19:21
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


узлы считаются по пособию к СНиП II-23-81* п.15,9-15,15
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 16:35
#7
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


На скрине выполнены две деталировки узлов.
Помогите разобраться.
1.На детале "Д" цифра 2 что обозначает?
2.На детале "Г" зазор 2мм выполнен (должен быть выполнен)у скольких граней?
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (101.1 Кб, 621 просмотров)
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 22:24
2 | 1 #8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
1.На детале "Д" цифра 2 что обозначает?
Зазор в 2 мм.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
2.На детале "Г" зазор 2мм выполнен (должен быть выполнен)у скольких граней?
У всех граней по периметру раскоса.
Скорее всего, 2мм - это установочный зазор при наличии которого швы следует рассчитывать как стыковые, согласно Пособию к СНиП.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 23:49
#9
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


На детале "Г" носковая часть сварного шва имеет зазор.Однако видно что этот зазор выбран относительно боковых (фланговых) граней.По флангу идёт сопряжение без зазора и там видимо укладывается угловой шов. Получается (как я понимаю), что в носковой части шва следует обеспечивать зазор для полного проплавления.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 13:56
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
... видно что этот зазор выбран относительно боковых (фланговых) граней.По флангу идёт сопряжение без зазора ...
Скорее нет, зазор везде. На практике такую разницу в 2 мм на заготовке не делают. Обычно зазор образуется путем смещения детали при подсборке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фермы по серии "Молодечно"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прогоны по серии "Молодечно" Berd Конструкции зданий и сооружений 19 05.10.2014 20:34
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Способы монтажа фермы "Молодечно" Юлия Конструкции зданий и сооружений 23 31.03.2011 10:33
Фермы для Серии 1.424.3-7 Анатолик Конструкции зданий и сооружений 4 12.10.2009 22:20
Опорное ребро фермы "Молодечно" приваривать? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 25 10.05.2009 09:46