| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить вакуум в резервуаре для воды?

Как определить вакуум в резервуаре для воды?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2016, 11:33 1 | #1
Как определить вакуум в резервуаре для воды?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Необходимо рассчитать конструкции стального наземного резервуара чистой воды объемом 1650 м.куб. При расчете устойчивости стенки резервуара учитывается некое значение нормативного внутреннего вакуума и нормативного внутреннего давления внутри резервуара. По заданию на проектирование значение нормативного внутреннего давления принимается 0, а значение внутреннего ваккума 0,7 кПа. Подскажите, каким образом определяются эти величины? Если с нормативным внутренним давлением вроде бы долее менее понятно (вроде это давление, которое необходимо поддерживать в резервуарах по технологическим соображениям, в моем случае равно 0), то нормативный внутренний вакуум 0,7 кПа - не могу найти откуда взят.
Есть такой типовой проект ТП 704-1-255 с.92 "Резервуар стальной для хранения мазута", в котором это значение почему-то принимается 0,2 кПа.
Есть такой СТО-СА 03-002-2009 "Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов", там указывается максимум до 0,5 кПа.
А в моем случае - 0,8 кПа, и никто мне не может объяснить - мол есть значение, считай.
Так вот при 0,7 кПа толщина стенки полчается 9 мм, а при 0,2 - 7 мм, что в переводе на деньги 5 млн.
Подскажите как определить или рассчитать это значение. Спасибо.
Просмотров: 7760
 
Непрочитано 27.05.2016, 11:58
1 | #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Сначала о природе явления. В резервуарах для хранения нефтепродуктов со стационарными крышами, во избежании потерь от испарений хранимых продуктов, предусмотрены клапана, держащих определенное давление в обе стороны. При этом при нагревании и просто от испарения образуется избыточное даление, а при охлаждении или опорожнении резервуара возникает разряжение. Максимальная величина и одного и другого определяется именно примененным клапаном, и задается в задание на проектирование технологами.

Для резервуаров для хранения воды понятие внутреннего давления/разряжения не характерно. В такого рода конструкциях обычно предусмотрены просто вентиляционные отверствия, автоматически устраняющее как избыток даления, так и разряжение. Потери воды от испарений через такие отверствия минимальны и могут быть смело проигнорированы.

Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А в моем случае - 0,8 кПа, и никто мне не может объяснить - мол есть значение, считай.
Данное "руководящее указание" следует парировать аргументом
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Так вот при 0,7 кПа толщина стенки полчается 9 мм, а при 0,2 - 7 мм, что в переводе на деньги 5 млн.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2016, 17:51
1 | #3
GMG

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.02.2013
Екатеринбург
Сообщений: 29


Согласно СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
Таблица 29
Вакуум при опорожнении закрытых емкостей по фактическим данным, но не более 0,1 КПа (100 кгс/м2)
GMG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 08:59
1 | #4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Максимальная величина и одного и другого определяется именно примененным клапаном, и задается в задание на проектирование технологами.
А меня попросили определить самостоятельно эту величину, подскажите, как это сделать?
В вот еще
СП 31.13330.2012
Цитата:
12.14 Впуск и выпуск воздуха при изменении положения уровня воды в емкости, а также обмен воздуха в резервуарах для хранения пожарного и аварийного объемов следует предусматривать через вентиляционные устройства, исключающие возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод. ст.

Последний раз редактировалось Aragorn, 03.06.2016 в 09:08.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить вакуум в резервуаре для воды?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Расчет воды на пожаротушение LLEXA Технология и организация строительства 9 10.06.2013 10:15
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? Skovorodker Железобетонные конструкции 5 02.04.2013 23:38
Подбор диаметров, зная суточный и часовый расчет воды на человека Slam41 Водоснабжение и водоотведение 2 26.03.2013 15:03
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой Katy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2010 13:01