Необходиомость сейсмоусиления здания технчиеское состояние которого установлено работоспособным
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 2103
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Сделайте полностью отдельную пристройку. Вплоть до того, что с основным зданием его будет соединять коридорчик-переход (если это возможно по технологии). Потому что в ходе реконструкции здание должно отвечать всем современным нормам...
В целом, ищите лазейки в том направлении, чтобы старое здание там не фигурировало со словами "реконструкция" никак. Ну и сразу определитесь, какой вид экспертизы будет проходить проект - частную или государственную. Если будет проходить вообще. Последний раз редактировалось Komplanar, 16.10.2018 в 07:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Плохо смотрели:
Параграф 6.19 Восстановление и усиление конструкций из СП 14.13330. Особенно следует обратить внимание на: 6.19.3 В случаях, когда выполнение конструктивных требований в полном объеме невозможно, или их выполнение приводит к экономической нецелесообразности усиления, допускается реализация обоснованных расчетом технических решений усиления здания при неполном соответствии требованиям правил с их согласованием в установленном порядке. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
Цитата:
Но уверен на 99%, что никто не будет заморачиваться и делать СТУ на сейсмоусиление, просто откажут. Последний раз редактировалось K'TyH, 16.10.2018 в 12:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
1) Возможно ли сделать вывод о работоспособном состоянии конструкций только по результатам визуального обследования?
- Нет, по документам у вас "реконструкция", следовательно полное инструментальное обследование (ч. 1, ст. 15 384-ФЗ, п. 5.1.2 ГОСТ 31937-2011) и поверочные расчеты (приложение Б ГОСТ 31937-2011). 2) Если все-таки делать инструментальное и поверочные расчеты, то каким образом усилять, ведь каких-либо действующих норм по сейсмоусилению на данном этапе нет? - Мероприятия обеспечивающие сейсмостойкость принимать по результатам обследования технического состояния и поверочных расчетов. Возможно, будет необходима разработка СТУ на мероприятия, обеспечивающие сейсмостойкость конструкций. 3) Или сделать не реконструкцию здания, а пристройку? Но тогда надо учитывать, что мы пристраиваемся к зданию, сейсмическая безопасность которого не определена, но по результатам визуального обследование оно работоспособно? - Оформить, не "пристройку", а отдельностоящий корпус с переходом, например.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 12.05.2017 06:09 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Должен ли быть сертифицирован номерной знак здания? | arch Roman | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 22.03.2013 15:35 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности | Desperado | Пожарная безопасность | 6 | 22.06.2011 09:29 |