Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси)

Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2018, 10:46 #1
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси)
stralok
 
конструктор
 
г.Могилев
Регистрация: 21.01.2008
Сообщений: 21

Уважаемые форумчане, помогите определиться со значением усилия затяжки высокопрочных болтов в нижнем поясе фермы ФС-30-2.0.

1. По серии 1.460.3-23.98 в.1 пункт 6.9 ПЗ натяжение болтов нижнего пояса не менее 0,15 от расчетного усилия в нижнем поясе фермы и не более 20 тс. Смотрим 1.460 ... -20КМ - расчетное усилие в сечении фланцев без учета ветровых и прочих нагрузок =96,6 тс, а несущая способность сечения 109,3 тс. Значит усилие натяжения болтов: по расчетному усилию 0,15*96,6 не менее 14,49 тс., по несущей способности сечения 0,15*109,3=16,4 тс.
2. По СНиП II-23-81 (на территории РБ, по моему, действует именно он, а не актуализированные версии типа СП ...) для болтов М24 P=R*A=0.7*1100*352=271 кН (или 27,1 тс), то же самое значение и в табл. 45 пособия к СНиП.

Какое же число вписывать в КМД : 14.5; 16.4; 20 или 27.1 ???
Просмотров: 3542
 
Непрочитано 05.11.2018, 11:16
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


27,1 для фрикциона, а у тебя фланец.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2018, 11:39
#3
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Возможно, расчетное усилие в серии устарело или даётся с дополнительным запасом. По моему мнению следует выполнять указания СНиП. Но в Вашем случае расчетное усилие затяжки умножается ещё на дополнительный коэффициент 0.9, поскольку это фланец.

Последний раз редактировалось Левша, 05.11.2018 в 11:56.
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2018, 14:09
#4
stralok

конструктор
 
Регистрация: 21.01.2008
г.Могилев
Сообщений: 21


0,9 для фланцев это я так понимаю идет от "Рекомендаций по расчету, проектированию и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций 1989" (см. п.п.3.3). Т.е. по итогу будет Bo=0.9*Bp=0.9*Bbh*Abh=0.9*0.7*1100*352=243.94 кН (или 24.4 тс)
Или есть другой нормативный документ для решения вопроса ?!
stralok вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2018, 17:44
#5
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от stralok Посмотреть сообщение
0,9 для фланцев это я так понимаю идет от "Рекомендаций по расчету, проектированию и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций 1989" (см. п.п.3.3). Т.е. по итогу будет Bo=0.9*Bp=0.9*Bbh*Abh=0.9*0.7*1100*352=243.94 кН (или 24.4 тс)
Или есть другой нормативный документ для решения вопроса ?!
Не знаю, может быть, есть, но я пользуюсь этим. Это не нормативный документ, а всего лишь рекомендации, но авторитет авторов для меня очень высок. К тому же вопросов по усилию затяжки болтов у заказчиков никогда не возникало.

Последний раз редактировалось Левша, 05.11.2018 в 18:05.
Левша вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рекомендации по применению высокопрочных болтов, покрытых составом на основе парафина serezha_valeri Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.01.2017 14:16
Какой коэффициент запаса расхода высокопрочных болтов? Vreditel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 09.10.2015 16:14
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов knife Конструкции зданий и сооружений 2 14.10.2009 16:58
Фермы для Серии 1.424.3-7 Анатолик Конструкции зданий и сооружений 4 12.10.2009 22:20