Как посчитать коэффициент Мю (снеговая нагрузка) и зону повышенных снегоотложений b
igruzaev89
 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 17

Привет всем. В общем суть такая считаю коэффициент Мю по СП20.13330.2016, схемам Б8 (снеговой мешок в перепадах здания) и есть там такой пункт:
д) Коэффициенты МЮ, принимаемые для расчетов (показанные на схемах для трех вариантов), не должны превышать:
2h/S0

4 - если нижнее покрытие является покрытием здания, а СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* и СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*48 м;


6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* или СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*>72 м.

Промежуточные значения определяются интерполяцией для наибольшего значения из СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* или СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.


Следовательно Мю не может быть больше, чем 2h/S0!
А для расчета Зоны повышенных снегоотложений используется две формулы, в зависимости от того, что больше Мю или 2h/S0 (пункт Г).
И вот тут вопрос, если по пункту д) Мю получается не может быть больше, чем 2h/S0, то зачем в пункте Г вторая формула, когда Мю больше 2h/S0?
Просмотров: 3275
 
Непрочитано 20.12.2018, 07:26
1 | #2
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Все эти сравнения делаются относительно мю, полученного по первой формуле Б.5. Даже если его значение будет очень большое.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 07:36
#3
igruzaev89


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Все эти сравнения делаются относительно мю, полученного по первой формуле Б.5. Даже если его значение будет очень большое.
Я правильно понимаю, что считаем мы Мю по формуле Б5, потом принимаем его с учетом ограничений в пункте Д), но при расчете Зоны повышенных снегоотложений, для сравнений берем Мю, полученное по формуле Б5? А если Мю больше, то в формулу Б6 какое значение Мю ставим: из формулы Б5 или из пункта Д)?
igruzaev89 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2018, 07:47
1 | #4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igruzaev89 Посмотреть сообщение
в формулу Б6 какое значение Мю ставим: из формулы Б5 или из пункта Д)?
Из формулы Б.5.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать коэффициент Мю (снеговая нагрузка) и зону повышенных снегоотложений b

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговая нагрузка на железобетонный купол xatshipsut Железобетонные конструкции 1 23.02.2016 21:23
Снеговая нагрузка при уклоне кровли 45 градусов zyama1985 Конструкции зданий и сооружений 6 07.06.2015 17:31
Снеговая нагрузка. Здание с перепадом высоты. -=Andrew=- Конструкции зданий и сооружений 11 17.03.2014 10:41
Снеговая нагрузка в Robot 4 снеговой район alexey_baranov Robot 3 06.05.2013 08:46
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии Gli Конструкции зданий и сооружений 84 07.11.2008 13:59