Поэтому и "закончили" ферму крайней стойкой, а не оставили "торчать" в.п. Нечаянно в глаз можно же попасть
Цитата:
Цитата:
Стойка будет влиять через приварные (пояс/стойка) узлы фермы на работу фермы, если монтажники наложат фрагменты прерывистого шва (ферма/колонна) не совсем напротив линий поясов. Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов. Поэтому собранная на земле ферма со стойкой будет стоять надежнее, чем без стойки, в случае некачественного монтажа.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2011 в 17:41. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
|
не нужна там стойка. Верхний и нижний пояса прикрепляются шарнирно, швы должны держать продольное усилие. в целом ферму можно представить в виде балки, жёстко примыкающей к колонне. по этому при такой схеме мю у колонны при расчёте на устойчивость будет меньше, чем у молодеченской фермы ( к примеру). Единственное что в такой ферме смущает - то переменность знаков продольных усилий в нижнем пояса ( в снипе не рассмотрен случай расчёта пояса на устойчивость) И кстате: в начале темы кто-то писал что швы со временем потекут и шарнир будет: - смешно. Швы либо держат, либо рвуться, иначе не бывает.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Не будет уже пары сил,создающих момент в этом сопряжении. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот посередине узел уже интересен Вот именно. Это уже ППЦ, т.е. нагрузка будет такой что уже будет разрушение.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Да, это может быть объяснением того, почему люди так выполнили. Цитата:
Мысль А: Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Offtop: Хорошо, хорошо, я кролик, только не ногами Вопрос: "А уголок жесткий элемент?"
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Уголок имеет конкретную жесткость, типа EJ. Поэтому вопрос в таком виде непонятен.
В контексте "может ли стержневая система из уголков на фасонках рассматриваться как шарнирная в узлах?" еще можно ответить: "Можно". Но это "можно" не совсем связана с жесткостью элемента из уголка, а истекает из легкости образования пластического шарнира в узлах таких систем (ферм). Возможно, через графическую иллюстрацию будет понятней то, о чем говорил ранее:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
У этих элементов как и уголка жесткость EJ.
Блин и уголок тоже имеет такую же жесткость ... Блин как быть-то. На рисунке: Трубы без фасонок ... жесткий узел ... я в шоке
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы все время или в шоке, или пАдстолом. Пора бы уже выйти из-пАд стола-то и как-то отрегулировать хаос в голове. Фермы из замкнутых профилей рассчитываются с учетом жесткости узлов. При этом получаем усилия вида М. Это усилие, да простит меня всевышний, вставляется в полуэмпирическую формулу прочностной проверки узла. И т.д....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Это не совсем корректный ответ. Может как-то вот так ...
СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* 15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными: при сечениях элементов из уголков или тавров; при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах. При превышении указанных отношений h/l следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов. ... 15.2.5 При расчете узлов ферм со стержнями трубчатого и двутаврового сечения и прикреплением элементов решетки непосредственно к поясу (без фасонок) следует проверять несущую способность: стенки пояса при местном изгибе (продавливании) в местах примыкания элементов решетки (для круглых и прямоугольных труб); боковой стенки пояса в месте примыкания сжатого элемента решетки (для прямоугольных труб); полок пояса на отгиб (для двутаврового сечения); стенки пояса (для двутаврового сечения); элементов решетки в сечении, примыкающем к поясу; сварных швов, прикрепляющих элементы решетки к поясу. Скажите Вы рассчитываете ферму вручную?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 24.11.2011 в 18:49. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Вот попался узел , где верхний пояс и нижний пояс фермы прикреплен шарнирно к стойке. Но, в целом крепление фермы к колонне(т.е ригеля к стойке) будет жестким. В соответствии с левой верхней схемой у Ильнура в посте 32. Т.как верхний шарнир неподвижный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
А Вы при расчете в программе Лира, SCAD и т.д. задаете ферму как ригель?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
При наличии болтов к ферме было бы меньше вопросов. Предположу, что стойка полая. Поэтому получается, что соединение её с в.п. как представлено на узле шарнирное. Я бы вообще её (эту стойку) как элемент колонны рассматривал, т.е. параметры W, J,...
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это был не ответ, а ликбез
Расчет фермы производится в несколько стадий. Первым делом (после расчета нагрузок) определяем усилия. Это сто лет уже делается машинно. И проблем с учетом жесткости узлов нет. Далее производятся проверочные расчеты непосредственно узлов. Вот в этом деле 99% человеков могут рассчитывать только на ручной расчет по известным полуэмпирическим методикам. Но есть некоторые, моделируют такие вещи оболочками и даже объемниками в МКЭ. Но крайне редко.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Цитата:
Ферма с креплением и верхним и нижним поясом к колонне -при отсутствии подвижного шарнира в верхнем креплении, считается жестко прикрепленным ригелем к колонне(хотя задаются все элементы фермы) Это рама. Вот и все по поводу ригеля в раме. Ригель условный.Именно это понятие позволяет грамотно рассмотреть всю раму. И конечно рисовать надо все элементы фермы. Последний раз редактировалось Engineer SV, 24.11.2011 в 20:20. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
является ли данный узел шарнирным? | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.09.2010 17:10 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
опирание фермы на колонну (МК) | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 30.09.2008 18:47 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |