| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??

Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2011, 14:06
Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??
Отвес
 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109

Здание стоит 5 лет, стал вопрос запроектировать такое же (ни шагу от конструктива, все повторить) и есть такой узел.
Ферма и гнутого профиля..опирается своей стойкой на столик. Стойка фермы приваривается к колонне (к полке двутавра) с двух сторон (6шт. сврных швов).
Каким его считать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2850
Размер:	33.9 Кб
ID:	69715  

Просмотров: 30053
 
Непрочитано 22.11.2011, 17:33
1 | #21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Так можно сказать практически о любой ферме..
Поэтому и "закончили" ферму крайней стойкой, а не оставили "торчать" в.п. Нечаянно в глаз можно же попасть
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Убираем стойку и ставим подобие "опорных столиков" или просто фасонку, что меняется?.
Меняется жесткое, хорошо обваренное на земле сопряжение в.п. и н.п. со стойкой на приварку торцов поясов на соплях к "наподобиям" - по уму там делаются два расчетных болтовых соединений, плюс одна опора на Q.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
В честь чего жесткий, шарнир. А стойка будет нулевым элементом в расчете.
Сопряжение фермы с колонной ЖЕСТОЧАЙШЕЕ, пока в верхнем узле не срезан сварной шов или болт.
Стойка будет влиять через приварные (пояс/стойка) узлы фермы на работу фермы, если монтажники наложат фрагменты прерывистого шва (ферма/колонна) не совсем напротив линий поясов. Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов.
Поэтому собранная на земле ферма со стойкой будет стоять надежнее, чем без стойки, в случае некачественного монтажа.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2011 в 17:41.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 17:57
#22
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


В принципе вот такой узел запроектирован.
Но СОМНЕНИЯ!! Скорее всего будут делать на месте. Так что наверное стоит добавить стойку.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (25.0 Кб, 575 просмотров)
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 18:32
#23
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


не нужна там стойка. Верхний и нижний пояса прикрепляются шарнирно, швы должны держать продольное усилие. в целом ферму можно представить в виде балки, жёстко примыкающей к колонне. по этому при такой схеме мю у колонны при расчёте на устойчивость будет меньше, чем у молодеченской фермы ( к примеру). Единственное что в такой ферме смущает - то переменность знаков продольных усилий в нижнем пояса ( в снипе не рассмотрен случай расчёта пояса на устойчивость) И кстате: в начале темы кто-то писал что швы со временем потекут и шарнир будет: - смешно. Швы либо держат, либо рвуться, иначе не бывает.
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 19:03
#24
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
И кстате: в начале темы кто-то писал что швы со временем потекут и шарнир будет: - смешно. Швы либо держат, либо рвуться, иначе не бывает.
Речь шла о том, что если швы "потекут", не справившись с усилием, то после этого шов ,прикрепляющий верхний пояс рванет и тогда ферма, опертая нижним поясом на столик, может считаться шарнирно опертой на колонну(вот об этом "шарнире" и шла речь).
Не будет уже пары сил,создающих момент в этом сопряжении.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 19:05
#25
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


если так - то да, согласен)
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 05:39
#26
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому и "закончили" ферму крайней стойкой, а не оставили "торчать" в.п. Нечаянно в глаз можно же попасть
Не понял ??? "Закончили" ферму потому что торчали "концы". Ну и что? В чем проблема-то? Такой конструктив фермы. И что в этом плохого?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меняется жесткое, хорошо обваренное на земле сопряжение в.п. и н.п. со стойкой на приварку торцов поясов на соплях к "наподобиям" - по уму там делаются два расчетных болтовых соединений, плюс одна опора на Q.
Получается это монтажный элемент, а не элемент конструкции фермы?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сопряжение фермы с колонной ЖЕСТОЧАЙШЕЕ ... Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов.
Offtop: Я пАд столом ...
Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
В принципе вот такой узел запроектирован.
Вот посередине узел уже интересен
Цитата:
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
не нужна там стойка ...
Вот именно.
Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
если швы "потекут"
Это уже ППЦ, т.е. нагрузка будет такой что уже будет разрушение.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 15:43
#27
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


я думаю стойку сделали для того чтоб при транспортировке пояса не болтались, а узлы крепления к колоне это порно) наверно какая нибудь девочка проектировала изобретательная)
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 18:16
#28
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Сообщение от Engineer SV
если швы "потекут"

Это уже ППЦ, т.е. нагрузка будет такой что уже будет разрушение.
Именно об этом и речь в посте 24
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 18:58
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Не понял ??? "Закончили" ферму потому что торчали "концы". Ну и что? В чем проблема-то? Такой конструктив фермы. И что в этом плохого?.
Напомню, что обсуждается РЕАЛЬНАЯ конструкция. Плохая или хорошая, неважно. Ищем разъяснения тому, чего видим. Зачем так орать-то?
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Получается это монтажный элемент, а не элемент конструкции фермы?...
Да, это может быть объяснением того, почему люди так выполнили.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Сопряжение фермы с колонной ЖЕСТОЧАЙШЕЕ ... Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов Я пАд столом
Нехорошо ВЫДЕРГИВАТЬ фразы и клеить из них пАдстоловые мысли. Смотрим оригинал:
Мысль А:
Цитата:
Сопряжение фермы с колонной ЖЕСТОЧАЙШЕЕ, пока в верхнем узле не срезан сварной шов или болт.
Мысль Б:
Цитата:
Стойка будет влиять через приварные (пояс/стойка) узлы фермы на работу фермы, если монтажники наложат фрагменты прерывистого шва (ферма/колонна) не совсем напротив линий поясов. Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов.
Вы склеили две фразы из СОВЕРШЕННО разных мест и фигню получили. Зачем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 19:30
#30
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы склеили две фразы из СОВЕРШЕННО разных мест и фигню получили. Зачем?
Offtop: Хорошо, хорошо, я кролик, только не ногами Вопрос: "А уголок жесткий элемент?"
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2011, 23:28
#31
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


жесточайший
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 12:28
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
... Вопрос: "А уголок жесткий элемент?"
Уголок имеет конкретную жесткость, типа EJ. Поэтому вопрос в таком виде непонятен.
В контексте "может ли стержневая система из уголков на фасонках рассматриваться как шарнирная в узлах?" еще можно ответить: "Можно". Но это "можно" не совсем связана с жесткостью элемента из уголка, а истекает из легкости образования пластического шарнира в узлах таких систем (ферм).
Возможно, через графическую иллюстрацию будет понятней то, о чем говорил ранее:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ликбез.jpg
Просмотров: 451
Размер:	35.6 Кб
ID:	70163  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 16:30
#33
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ферма-то из труб, т.е. жестких элементов.
У этих элементов как и уголка жесткость EJ.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уголок имеет конкретную жесткость, типа EJ.
Блин и уголок тоже имеет такую же жесткость ... Блин как быть-то.

На рисунке: Трубы без фасонок ... жесткий узел ... я в шоке
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 18:32
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Трубы без фасонок ... жесткий узел ... я в шоке
Вы все время или в шоке, или пАдстолом. Пора бы уже выйти из-пАд стола-то и как-то отрегулировать хаос в голове. Фермы из замкнутых профилей рассчитываются с учетом жесткости узлов. При этом получаем усилия вида М. Это усилие, да простит меня всевышний, вставляется в полуэмпирическую формулу прочностной проверки узла. И т.д....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 18:43
#35
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фермы из замкнутых профилей рассчитываются с учетом жесткости узлов.
Это не совсем корректный ответ. Может как-то вот так ...

СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*
15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными:
при сечениях элементов из уголков или тавров;
при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45 °С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах.
При превышении указанных отношений h/l следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов.
...
15.2.5 При расчете узлов ферм со стержнями трубчатого и двутаврового сечения и прикреплением элементов решетки непосредственно к поясу (без фасонок) следует проверять несущую способность:
стенки пояса при местном изгибе (продавливании) в местах примыкания элементов решетки (для круглых и прямоугольных труб);
боковой стенки пояса в месте примыкания сжатого элемента решетки (для прямоугольных труб);
полок пояса на отгиб (для двутаврового сечения);
стенки пояса (для двутаврового сечения);
элементов решетки в сечении, примыкающем к поясу;
сварных швов, прикрепляющих элементы решетки к поясу.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это усилие, да простит меня всевышний, вставляется в полуэмпирическую формулу прочностной проверки узла. И т.д....
Скажите Вы рассчитываете ферму вручную?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 24.11.2011 в 18:49.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 18:47
#36
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Вот попался узел , где верхний пояс и нижний пояс фермы прикреплен шарнирно к стойке. Но, в целом крепление фермы к колонне(т.е ригеля к стойке) будет жестким. В соответствии с левой верхней схемой у Ильнура в посте 32. Т.как верхний шарнир неподвижный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел .jpg
Просмотров: 449
Размер:	11.9 Кб
ID:	70198  
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 18:56
#37
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Но, в целом крепление фермы к колонне(т.е ригеля к стойке) будет жестким.
А Вы при расчете в программе Лира, SCAD и т.д. задаете ферму как ригель?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 19:17
#38
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Убираем стойку и ставим подобие "опорных столиков" или просто фасонку, что меняется?
Тоже смотрю на стойку как на вариацию опорного столика.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меняется жесткое, хорошо обваренное на земле сопряжение в.п. и н.п. со стойкой на приварку торцов поясов на соплях к "наподобиям" - по уму там делаются два расчетных болтовых соединений, плюс одна опора на Q.
При наличии болтов к ферме было бы меньше вопросов. Предположу, что стойка полая. Поэтому получается, что соединение её с в.п. как представлено на узле шарнирное. Я бы вообще её (эту стойку) как элемент колонны рассматривал, т.е. параметры W, J,...
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 19:24
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Это не совсем корректный ответ...
Это был не ответ, а ликбез
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Скажите Вы рассчитываете ферму вручную?
Расчет фермы производится в несколько стадий. Первым делом (после расчета нагрузок) определяем усилия. Это сто лет уже делается машинно. И проблем с учетом жесткости узлов нет. Далее производятся проверочные расчеты непосредственно узлов. Вот в этом деле 99% человеков могут рассчитывать только на ручной расчет по известным полуэмпирическим методикам.
Но есть некоторые, моделируют такие вещи оболочками и даже объемниками в МКЭ. Но крайне редко.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2011, 19:32
#40
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А Вы при расчете в программе Лира, SCAD и т.д. задаете ферму как ригель?
В пространственном расчете элементы фермы 5-м типом элементов.Но вы попробуйте в SCADе поиграть с различными вариантами схем из поста 32.Введите шарниры,подвижные,неподвижные ит.д. И могое станет понятным.
Ферма с креплением и верхним и нижним поясом к колонне -при отсутствии подвижного шарнира в верхнем креплении, считается жестко прикрепленным ригелем к колонне(хотя задаются все элементы фермы) Это рама. Вот и все по поводу ригеля в раме.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Поэтому в расчетной схеме фермы не заменяет ферму ригелем, а рисуют все элементы фермы.
Ригель условный.Именно это понятие позволяет грамотно рассмотреть всю раму. И конечно рисовать надо все элементы фермы.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 24.11.2011 в 20:20.
Engineer SV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
опирание фермы на колонну (МК) Gammy Конструкции зданий и сооружений 147 30.09.2008 18:47
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27