Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??
Отвес
 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109

Здание стоит 5 лет, стал вопрос запроектировать такое же (ни шагу от конструктива, все повторить) и есть такой узел.
Ферма и гнутого профиля..опирается своей стойкой на столик. Стойка фермы приваривается к колонне (к полке двутавра) с двух сторон (6шт. сврных швов).
Каким его считать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2850
Размер:	33.9 Кб
ID:	69715  

Просмотров: 30055
 
Непрочитано 26.11.2011, 11:44
#61
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
он имеет ввиду сопряжение ФЕРМА/КОЛОННА в целом
Вот именно - это нужно для того чтоб определить момент в колонне от фермы и НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
Цитата:
Offtop: Насчет замены на ригель - здесь методики расчетов ВООБЩЕ не обсуждаются.
Offtop: Узлы сопряжения ферм с колонной выполняются, как правилo, на болтах и имеют определенную податливость; в процессе эксплуатации может произойти ослабление соединений и степень защемления фермы на опоре уменьшится. Опорные моменты и распор рамы определяют с учетом всех нагрузок, которых может и не быть. Поэтому разгружающее влияние опорных моментов и распора рамы обычно не учитывают.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие конкретно ошибки? Говорите открыто, а не загадками.
На Вашем рисунке " Трубы без фасонок" ... межете изобразить "жесткие" узлы (насколько я понимаю речь идет о ферме).
Цитата:
может он и не придуривается
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 26.11.2011 в 14:22.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2011, 14:08
#62
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


В процессе обсуждения топика мне непонятно осталось одно. Все ведь вроде бы ясно. Усилия в верхнем и нижнем поясе создают пару сил. Возникает опорный момент. Имеющий кстати отношение как к колонне, так и к ферме в целом. Далее. Замена фермы на ригель действительно не должна здесь обсуждаться, потому как это азы. Негоже конструктору отдельно рассматривать крепление отдельных элементов фермы(в данном случае поясов), забывая о том , что речь идет о поперечной раме.
Не хотелось бы , чтобы "сомнения" и "недоумения" Хаоса сбивали с толку молодую поросль. Они ведь с интересом наблюдают

Последний раз редактировалось Engineer SV, 26.11.2011 в 14:31.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2013, 17:37
#63
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 155


День добрый.
Коллеги прошу совета по сабжу топика. В прикрепленном файле узел. Он жесткий или шарнирный и на что это влияет? Влияет ли как то на усилия в стержнях фермы.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
козырек).dwg (305.0 Кб, 935 просмотров)
2rist вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2013, 02:39
#64
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Он жесткий или шарнирный и на что это влияет? Влияет ли как то на усилия в стержнях фермы.
узел соединения ферма-колонна - жесткий. Конечно влияет. Создайте раму в расчетной схеме. В одной из схем, сопряжение верхнего пояса с колонной задайте шарнирно-подвижным в гор.направлении(шарнирное сопряжение ферма-колонна), а в другой схеме шарнирно-неподвижный(ваш случай, т.е. жесткое сопряжение ферма-колонна). Ну и проанлизируйте перемещения и усилия во всех элементах.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:04
#65
dapd


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 11


Пересмотрел кучу серий, но везде соединение ферм с колоннами шарнирное. Подскажите пожалуйста какую нибудь серии, где ферма с колонной имеет жесткий опорный узел (ферма с параллельными поясами).
dapd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10