Нужна ли АУПТ в помещении контроллерной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2012, 13:12 #1
Нужна ли АУПТ в помещении контроллерной?
Учуватова Ирина
 
Регистрация: 17.04.2012
Сообщений: 6

Проектом предусматривается автоматизация пожаротушения и технологических процессов на объекте Газпрома.
Ситуация такая: есть помещение (назовем его помещением кроссовых панелей, площадь 20 кв.м), в котором планируется поставить микропроцессорные шкафы автоматики (МПША) осуществляющие сбор информации с полевого КИП и управление технологическими процессами влияющими на безопасность людей. В соседнем помещении (операторная) устанавливается АРМ (ЭВМ), на который выводится информация и с которого оператор может управлять технологическим оборудованием (алгоритмы управления забиты в контроллере МПША, сам АРМ ничем не управляет).
Вопрос: требуется ли оснащать помещения операторной и кроссовых панелей системой автоматического пожаротушения?
В таблице А.3 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты..." сказано, что помещения для размещения ЭВМ, работающих в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей, оборудутся АУПТ независимо от площади (п.35.1).

Является ли микропроцессорный шкаф автоматики в данном случае ЭВМ? Или в данном случае распространяется п.35.2(о 24 м2, процессоры, архивы) и 35.3 (персональные ЭВМ на рабочих столах пользователей).
Просмотров: 6052
 
Непрочитано 23.04.2012, 14:39
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Учуватова Ирина Посмотреть сообщение
Вопрос: требуется ли оснащать помещения операторной и кроссовых панелей системой автоматического пожаротушения?
Ответ на этот вопрос лежит в Техническом Задании.

Цитата:
Сообщение от Учуватова Ирина Посмотреть сообщение
Является ли микропроцессорный шкаф автоматики в данном случае ЭВМ?
И да и нет. Смотря с какой позиции трактовать. Калькулятор в столе у бухгалтера тоже ЭВМ. Поэтому берете ТЗ и смотрите что там прописано.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 15:02
#3
Учуватова Ирина


 
Регистрация: 17.04.2012
Сообщений: 6


В ТЗ написано: "Руководствоваться СП 5.13130.2009. При необходимости предусмотреть газовое пожаротушение."
Учуватова Ирина вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2012, 17:16
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Учуватова Ирина Посмотреть сообщение
В ТЗ написано: "Руководствоваться СП 5.13130.2009. При необходимости предусмотреть газовое пожаротушение."
Ну если в таком аспекте... То операторная - 35.3 Контроллерная зависит от того что у вас за система. Если телемеханика то 35.2, если АСУ то 35.1
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2012, 00:10
#5
Ivat


 
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 3


по СП5 в помещении кроссовых панелей советую АСПТ, в операторной АСПС..
кроме СП5 в газпроме действует отраслевой приказ №7 от 2000 г
Ivat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужна ли АУПТ в помещении контроллерной?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда нужна геология? Виктор 1987 Основания и фундаменты 8 22.03.2011 10:30
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30