| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > мелкая трещина в перемычке 3ПБ 25-8

мелкая трещина в перемычке 3ПБ 25-8

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2012, 22:47 #1
мелкая трещина в перемычке 3ПБ 25-8
egor12345
 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 10

Имеется оконный проём в 1.5 метра, под плиты перекрытия ПК60-15-8 были уложены усиленные перемычки 3ПБ 25-8п. Но в 2 местах имеются поперечные трещины, различимые с очень короткого расстояния. Требуется ли усиление данной перемычки?
Для 2 второго этажа были закуплены аналогичные перемычки и после разгрузки заметили аналогичные трещины, это нормально или на перемычке не должно быть ни одной трещинки.
Просмотров: 12094
 
Непрочитано 25.06.2012, 23:55
#2
Lex

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Киев
Сообщений: 22
Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™


Трещины в жб конструкции, это всегда не хорошо)
Но и для трещин есть нормы) Есть 5 категорий характера трещин..
Обратитесь к СНиП 2.03.01-84
Или я читал еще здесь http://www.gostrf.com/Basesdoc/52/52971/index.htm
Если трещины раскрываются под воздействием монтажа следующего этажа, то я бы задумался над усилением.. Если же нет, поставщику перемычек передавайте "Привет"))
Lex вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 00:04
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от egor12345 Посмотреть сообщение
Имеется оконный проём в 1.5 метра, под плиты перекрытия ПК60-15-8 были уложены усиленные перемычки 3ПБ 25-8п. Но в 2 местах имеются поперечные трещины, различимые с очень короткого расстояния. Требуется ли усиление данной перемычки?
Для 2 второго этажа были закуплены аналогичные перемычки и после разгрузки заметили аналогичные трещины, это нормально или на перемычке не должно быть ни одной трещинки.
Мелкая - это обывательский подход.
Сколько мерить в мкм?
 
 
Непрочитано 26.06.2012, 00:35
#4
xbh


 
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от egor12345 Посмотреть сообщение
под плиты перекрытия ПК60-15-8 были уложены усиленные перемычки 3ПБ 25-8п
Видимо имеется ввиду что собираитесь плиты опирать на перемычку (а по нижележащему этажу уже оперли)...?
На перемычки с расчетной нагрузкой 7,85кН/м (800кгс/м) опирание перекрытий не предусмотрено (а на уже треснувшую и подавно)... ваш вариант - перемычка 5ПБ25-37п (или 27п) в зависимости от нагрузки.. если на них предполагается опирать плиты перекрытия

Последний раз редактировалось xbh, 26.06.2012 в 00:40.
xbh вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 08:22
#5
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


фото в студию
niisk вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 10:12
#6
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Здание эксплуатируемое или нет? Может у Вас еще конструкции не нагружены?
Трещину замерьте. да и фото нужно. Общий вид перемычки и фото трещины.
nikx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 18:58
#7
egor12345


 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 10


толщина трещин около 0,1-0,2 мм, вообщем сопоставимы с толщиной делений рулетки. При этом аналогичные трещины на перемычках не нагруженных (лежат на грунте около дома).
покупка данной перемычки под плиты перекрытия была моей ошибкой. Имеется проём в 1,8 м и окно в 1,5 м, под плитами перекрытия лежит арматура А3-12, далее кладка из кирпича (под проёмом в 4 ряда), под окном в 1 ряд. Построен уже 2 этаж как 2 недели. Трещины различимы при просмотре перемычек в упор, стоя на полу их и не заметишь! Но ввиду неправильного выбора перемычки под плиты я хочу их усилить. Как лучше всего это сделать скажите пож-та???
Может уголок 100-100-8 вдолбить под плиту как иначе исправить данный мой косяк ради счастливого проживания в доме!!!

Последний раз редактировалось egor12345, 26.06.2012 в 22:48.
egor12345 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 23:02
#8
Lex

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Киев
Сообщений: 22
Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™


0.1-0.2 мм, это норма.. на данный момент угрозы разрушения нет.
Если есть возможность - закупите новые)
Ну а если по Русски) то понаблюдайте как они себя поведут под нагрузкой.. или уже сейчас, что б наверняка, их можно усилить даже металлическими уголками.. я думаю, что после этого дальше разрушения не будет)
А вдалбливать уголки под плиту не стоит) наложить ее по ребру самой перемычки, где есть трещины.


P.S. В дальнейшем, рекомендую пользоваться правами потребителя о возврате товара в течении 14 дней после закупки) если на материалах есть видимые дефекты))
Lex вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 23:31
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от egor12345 Посмотреть сообщение
были уложены усиленные перемычки 3ПБ 25-8п
Это не усиленные перемычки. Вы ошиблись. Усиленная перемычка 5ПБ 25-37п (БУ-24).
Если у вас проем 1,5м, то зачем применили такую длинную, достаточно было применить 3ПБ 18-37п(БУ-18). Это тоже одна из причин трещины наряду с тем что уложили слабую. Посмотрите глубину опирания. Она у вас 48 см. Это перебор.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 19:44
#10
egor12345


 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 10


в ошибочном выборе 2 перемычек я уже понял и виню во всём себя, но что делать? В крайнем случае готов морально заложить окно кирпичои и проём в 1.8 метра уменьшить до дверного, но какой наилучший вариант усиления перемычек поссоветуете Вы профессионалы????
egor12345 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 22:17
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от egor12345 Посмотреть сообщение
В крайнем случае готов морально заложить окно кирпичои и проём в 1.8 метра уменьшить до дверного,
Ну зачем так сразу. Есть возможность усиления. Проверено испытано. Возьмите.
Вложения
Тип файла: pdf Проем.pdf (66.5 Кб, 637 просмотров)
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 00:14
#12
Lex

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Киев
Сообщений: 22
Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™


Регистр, а вам не кажется, что подобное усиление перемычки, довольно сильное для подобного случая?)
судя из размеров трещины, ситуация сейчас находится в норме, и усиление то, в принципе, вообще не требуется) это уже на всякий случай)
Мне все же кажется, что заложения одного металлического у уголка вполне достаточно..

Последний раз редактировалось Lex, 28.06.2012 в 00:34.
Lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 19:08
#13
egor12345


 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Lex Посмотреть сообщение
Регистр, а вам не кажется, что подобное усиление перемычки, довольно сильное для подобного случая?)
судя из размеров трещины, ситуация сейчас находится в норме, и усиление то, в принципе, вообще не требуется) это уже на всякий случай)
Мне все же кажется, что заложения одного металлического у уголка вполне достаточно..
Каким образом уложить уголок под перемычку, забить в кладку в несущей стене? Если уложить уголок под перемычку, каким образом он будет поддерживать перемычку (я имею ввиду что уголок придётся укладывать под напряжением вплотную), в противном случае какой от него толк?
Как вариант уложить под плиту - в моём непрофессиональном понимании это кажется предпочтительнее или я ошибаюсь (т.е. например перфоратором пробить раствор под плитой или кирпичом в 1 см и туда пропихнуть уголок под плиту или в данном случае я только нанесу вред общей конструкции)
Заранее всем благодарен за советы, трещины такие же с размером с делением шкалы рулетки, но для успокоения хочется что нибудь сделать с данными 2 перемычками!!!
egor12345 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2012, 19:44
#14
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Почему-то не могу прикрепить файл с изображением.
См. "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий", лист 146.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 28.06.2012 в 19:50.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2012, 00:48
#15
Lex

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 24.04.2012
Киев
Сообщений: 22
Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™


egor12345, да, уложить уголок под то ребро, где есть трещины.. А толк от него будет тогда, если деформация пойдет дальше, то перемычка не сможет дать изгиб под воздействием жесткости металлического уголка..
Ну а укладывать уголок под плиты, это вообще не зачем, да еще и гемороя куча..
Сам уголок взять такой длины, что б он выступал за края перемычки, на 120-150мм. и вмонтировать ее в кирпичную кладку, и закрепить болтами) А потом уже как хотите можете ее спрятать) вариантов куча.

Просто, тот вариант который порекомендовал "Регистр", используется, в основном в ремонтных работах, когда деформации не вписываются в норму эксплуатации.


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Почему-то не могу прикрепить файл с изображением.
См. "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий", лист 146.
egor12345, обратите внимание на эту книжку) там есть отличные и простые способы усиление перемычек.
Вам только нужно учитывать, что у вас перемычка не разрушается и не в аварийном состоянии)) т.е. серьезные и капитальные усиления ставить на нее просто нет смысла) Ну зачем лишний раз тратится, и возится с этим?)

Я уже говорил выше, за все это время (первый этаж уже стоит же), если перемычка не дала раскрываться трещинам дальше, то боятся особо нечего.. на втором этаже нагрузка будет по меньше.. следовательно если на первом нормально, то на втором и волноваться не о чем.
Но, для перестраховки, одно из простых усилений.. То ли будут уголки под перемычку.. то ли это будет арматура заложенная по нижнему поясу (учтите, что уменьшится размер окна), то ли любой другой простой способ усиления вам подойдет) я думаю не стоит придумывать там особо усиленных методов, с такими трещинами оно просто ни к чему.
Lex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 18:11
#16
egor12345


 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 10


Спасибо большое всем за ответы. Дом построен уже в 2 этажа, второй этаж планировали перекрыть плитами, после неверного выбора мною перемычек будет деревянный. Меня беспокоят 2 перемычки на 1 этаже, т.е 1 в проёме, другая под окном. Склоняюсь больше к варианту уголок под пермычку с заходом в кладку. Усиление полюбому надо т.к. данная перемычка совсем уж слабовата для плит перекрытия (главный технолог на заводе сказал на днях что 800 кг это мах нг и кратковременная, номинал около 480 кг, да и арматура туда идёт 8, одним словом пипец), хотя на заводе я запрашивал именно этакие. На данный момент положение думаю спасает арматура под плитой А3-12 мм и ряды кладки равномерно распределяя нг. Вообщем сам виноват, потребуются дополнительные кап. вложения.


И ещё не подскажете несущую способность уголков например 100-100-8 и далее в меньшую сторону при равномерной нагрузке, может вы встречались с данной информацией в процессе работы. Одним словом надо купить 2 уголка, думаю над типом уголка, т.е. толщиной.

Последний раз редактировалось egor12345, 29.06.2012 в 20:25.
egor12345 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > мелкая трещина в перемычке 3ПБ 25-8

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Трещина в плите Skydog Прочее. Архитектура и строительство 7 18.07.2011 11:13
Трещина по деформационному шву. Rina_Rino Конструкции зданий и сооружений 17 09.09.2010 13:48
трещина в фундаменте dimonvvv Основания и фундаменты 24 13.07.2010 15:57