| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуска из плиты пола для увязки со стенами.

Выпуска из плиты пола для увязки со стенами.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2019, 12:52 #1
Выпуска из плиты пола для увязки со стенами.
kurva
 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81

Доброго времени!
Подскажите, как нормируется величина выпуска арматуры из плиты пола, для дальнейшей увязки со стенами?
сколько должно "торчать" из бетона арматуры ? и какой формы должны быть эти выпуска, тупо прямолинейные отрезки или же с отгибом на конце( типа анкера).

в проекте написано: при устройстве стыка арматуры внахлестку- величина нахлестки 45d.

относятся ли эти 45d узлу фундамент-стена?
и почему на всех стыках плита-стены выпуска арматуры одной длины? почему нет необходимости соблюдать разбежку.


из ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия: 5.41 расчетная длина перепуска (нахлестки) рабочих стержней периодического профиля для растянутой арматуры примерно равна 40ф, для сжатой арматуры - 30ф, для растянутой арматуры со стыковой 100% стержней в одном сечении - 65ф/
СПАСИБО!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123456.png
Просмотров: 102
Размер:	733.4 Кб
ID:	211419  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpeg
Просмотров: 95
Размер:	205.0 Кб
ID:	211426  


Последний раз редактировалось kurva, 27.02.2019 в 13:14.
Просмотров: 1270
 
Непрочитано 27.02.2019, 19:35 Сопряжение стен с фундаментом
#2
azazakek


 
Регистрация: 21.09.2017
Сообщений: 10


Длина выпуска соответствует длине нахлестового соединения арматуры. Необходимо делать вразбежку.
azazakek вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 06:58
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Разбежку растянутых стержней делать не обязательно, надо только увеличить длину нахлестки. Для сжатой арматуры, каковой вполне может оказаться вертикальная арматура стены - совсем не обязательно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 11:38
#4
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Разбежку растянутых стержней делать не обязательно, надо только увеличить длину нахлестки. Для сжатой арматуры, каковой вполне может оказаться вертикальная арматура стены - совсем не обязательно.
где прописана длина нахлестки для выпусков под стены? почему я не могу взять проектные 45d?
эта будет стена подземного резервуара, не будет ли стена работать на изгиб, в то время, когда резервуар будет пустой? .
kurva вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 12:14
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
где прописана длина нахлестки для выпусков под стены? почему я не могу взять проектные 45d?
Вот именно под стены нигде не прописана. Назначать нахлестку надо исходя из характера работы арматуры - в СП методика описана. Стена от бокового давления безусловно будет работать на изгиб, поэтому весьма вероятно появление растянутой арматуры. Для нее надо или разбежку или увеличенную длину нахдестки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 12:33
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


А что это за бункер вы строите?
Если многоэтажку то арматура по прогрессивке вся растянута.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 13:12
#7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Если многоэтажку то арматура по прогрессивке вся растянута.
Вот как раз в конструкциях изображенных на фото она будет сжата ибо стены фундамента (за исключением работающих на боковое давление грунта) и лифтово-лестничный узел.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 13:13
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


А 10 метров стены вы зачем исключаете? Или плиты на стене висеть не будут?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 13:22
#9
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
А 10 метров стены вы зачем исключаете? Или плиты на стене висеть не будут?
Вы делаете (или делали бы) расчёт на прогрессирующее обрушение исключая 10 метров стены ЛЛ узла = ядра жесткости?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 13:23
#10
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Вы делаете (или делали бы) расчёт на прогрессирующее обрушение исключая 10 метров стены ЛЛ узла = ядра жесткости?
Вы видели СТУ этого обьекта?
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуска из плиты пола для увязки со стенами.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Возможно ли продавливание стеной ж/б плиты с теплым полом? Artem33 Железобетонные конструкции 3 24.03.2018 20:01
Выпуска из плиты в колонны Hrenog Конструкции зданий и сооружений 5 18.04.2012 09:21
Крепление балконной плиты в хрущевке серии 1-460. Высота ее расположения относительно пола. tolkouchus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.12.2011 17:28