Непрочитано 15.01.2007, 14:54 #1
Защемление плиты балкона
littleuser
 
Москва
Регистрация: 13.10.2006
Сообщений: 10

Не подскажите, где можно поглядеть узел защемления сборной плиты балкона в кирпичную стену? Не могу найти :( Стена 380мм, я так понимаю анкерить надо к плитам перекрытия? они сборные то же..но как именно?
Заранее спасибо.
Просмотров: 15735
 
Непрочитано 15.01.2007, 15:29
#2
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


анкерить можна
1 к плите перекрытия при опирании
короткой стороной с помощью уголков -заводишь уголок под плиту
пластину варишь к уголку и к закладной балконной плиты

тот же вариант пройдет если внизу сборные перемычки

2 также можна анкерится к выпускам из перемычек

узлов счас нет если надо через день два скину
taras вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2007, 15:59
1 | #3
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Как? Вы еще не скачали книгу линовича и не изучили ее? :shock:
Она находится здесь (там 6 частей).
http://dwg.ru/dnl/?id=&sort=&ch=13&page=4
Cм раздел "Балконы и эркеры". Там очень подробно все описано.
Когда ее полностью изучите, то можно будет подписываться BIGuser
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2007, 17:39
#4
littleuser


 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 10


:) спасибо..полистаю

ps. скиньте узелок по возможности, буду благодарен :) как говорить "в теории одна, на практике -лучше" :)
littleuser вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 20:06
#5
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Коллеги, помогите оцените узел...он меня смущает.
Считаю - на устойчивость - проходит, кладку на смятие - проходит...но вот смотрю на него, просто на пропорции и такое ощущение, что вывернет этот балкон...или это глюки просто ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-06-04_00-01-08.png
Просмотров: 1432
Размер:	17.4 Кб
ID:	189103  
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 22:12
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Коллеги, помогите оцените узел...он меня смущает.
Считаю - на устойчивость - проходит, кладку на смятие - проходит...но вот смотрю на него, просто на пропорции и такое ощущение, что вывернет этот балкон...или это глюки просто ))
А что за расчёт на устойчивость? Защемлённый участок размерами 250х150 - почти квадратный, конечно вызывает сомнения. Может добавить ещё ж.б. пояс под плитой и к нему закрепиться, чтобы вовлечь в заделку больший массив стены?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 22:24
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Может сделать закладные в плиту ?
Хотя опасно, заржавеют...

Над плитой ведь почти не будет кирпичной стены. Вы это тоже учли ? Там же дверь и окно...
Интересно как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 03.06.2017 в 22:31.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2017, 22:40
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Да, какое усилие в анкерной полосе? Не поднимет плиту перекрытия, как домкратом?

Что за балконная плита? Сборная?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2017, 04:44 Вот наш вариант, проект от 2011 года.
#9
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Всё стоит. Иногда, рядом проходя, на глазок оцениваю детище. Ни прогибов, ни деформаций, всё так же красиво (тьфу-тьфу-тьфу)!
Какие были времена...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: У6.PNG
Просмотров: 1343
Размер:	52.2 Кб
ID:	189112  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2017, 07:07
#10
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


SetQ, Расчет на устойчивость - из Линовича, фактически проверка на опрокидывание относительно внешней грани несущей кладки стены. Балконная плита - сборная, индивидуального изготовления.
Tyhig, я по верху балконных плит устанавливаю закладные, к которым привариваю Z-образные элементы. Да, надо что бы не заржавели, буду цинковать! Без включения плит перекрытия этажа, балкон рискует улететь...
Sergey_v, не очень понятно, на какую глубину у вас балкон защемлен в кирпичную стену?
Вложения
Тип файла: rar Расчеты.rar (812.7 Кб, 294 просмотров)
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2017, 07:12
#11
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Sergey_v, не очень понятно, на какую глубину у вас балкон защемлен в кирпичную стену?
Стена здесь не кирпичная, а неполнотелые бетонные блоки 188*190*380мм. Сама плита, сборная (h=200мм), с перфорациями, защемлена примерно на 0,4м. Вылет плиты - 1,5м от наружной поверхности стены.
Кстати, как вам решение...?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2017, 12:22
| 1 #12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Konstruktiv54, в расчете принят эксцентриситет для удерживающей нагрузки от плит перекрытия 380-120*0,5=320 мм.
По-моему, его следует считать не от центра опирания плит, а от центра пластины, удерживающей край плиты, т.е. примерно 380-120-0,5*100=200 мм.
В этом случае запаса практически не остается.
При расчете кладки на смятие в точке поворота плиты какую принимаете эпюру давления? Расчет на опрокидывание выполняется относительно крайней точки стены, может, правильней считать относительно центра тяжести эпюры давления?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2017, 12:35
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


кирпич стен полнотелый, чтобы принимать его плотность 1,8т/м3?
вот Ваша расчетная схема при расчете на опрокидывание и смятие (п.9.45 СП15)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пара сил.PNG
Просмотров: 821
Размер:	43.9 Кб
ID:	189123  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2017, 12:36
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Если без ж.б. монолита в стене и в тех же размерах, то может так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-06-04_00-01-08.png
Просмотров: 802
Размер:	23.7 Кб
ID:	189124

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Кстати, как вам решение...?
Норм.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 18:53
#15
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Читаю и удивляюсь, как мы раньше проектировали дома с балконами, без запросов на форумах? Да и форумов и интернета не было, зато типовые серии были, где узлы и детали десятилетиями оттачивались и проверялись. Ставили анкера в кладку и варили к закладной в балконной плите.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 19:24
#16
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Мне только остается позавидовать вашему профессионализму. Я буду стремиться дорасти до вашего уровня.
Только сдается мне, вы не найдете ни одного типового узла для стены 380мм, а если тыкните меня носом, то облегчите мой сон на ближайшее время ))

mainevent100, в СП15(и в старом СНиПе та же картина) есть формула 54 - необходимая глубина заделки. В ней появляется какой-то непонятный Qc , ты как думаешь, это просто описка, и должно быть Q? или я что-то упускаю...

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 05.06.2017 в 19:38.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:22
#17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Немного усовершенствовал:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-06-04_00-01-08.png
Просмотров: 751
Размер:	30.1 Кб
ID:	189216

Монолитный пояс надо вывести за пределы балконной плиты на 250-400 мм.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:32
#18
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Монолитный пояс надо вывести за пределы балконной плиты на 250-400 мм.
а мы выходили из ситуации применением сборных стеновых балок, которые несли на себе сразу две очень полезные функции:
- как перемычка над окнами;
- как "подставка" для наружной (облицовочной) версты кладки;
- ну и удобство. Проще, чем с монолитом возиться, тем более такой мизерный объём бетона греть, если зимой строят
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 20:35
#19
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


SetQ, закладные в плите - мне нравятся. А есть ли смысл в уголке под балконной плитой? это же не балка, что бы под ней пытаться распределить нагрузку, это же плита...правда СНиП говорит, что в данном случае можно принять равномерную эпюру смятия, вместо треугольной.
Но по смятию у меня запас большой
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2017, 21:05
#20
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Sergey_v, тоже как-то меняли монолитные пояса в высоких кирпичных стенах (ограждающих биатлонное стрельбище) на сборные по просьбе строителей, строили зимой.

Konstruktiv54, уголок - это уже от себя, чтобы не было никаких сомнений в чёткости передачи нагрузки и надёжности защемления.
SetQ вне форума  