Непрочитано 13.05.2013, 11:09 #1
Длина стержней поперечной арматуры в плите перекрытия
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666

Монолитная безбалочная плита перекрытия. На опорах требуется установка дополнительной горизонтальной и поперечной арматуры. Поперечная арматура выполняется в виде плоских сварных каркасов. Вопрос в длине вертикальных стержней. В Тихонове поперечки для плиты не нашел. В СП вроде как тоже все условно нарисовано.
Мне кажется что нет никаких сложностей выполнить эти стержни с минимальным защитным слоем от поверхности плиты. Т.е. если плита 220, то длина вертикальных стержней будет 180-190мм. Противоположное мнение - арматура должна устанавливаться между слоями горизонтальной арматуры (которая "сгущается" у опор до шага в 80-90мм, что собственно и будет якобы мешать установить мои каркасы с длинной вертикальной арматурой). Следовательно её длина будет ~130 мм.
Просмотров: 4764
 
Непрочитано 13.05.2013, 20:22
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А если П-ки попробовать типа "лягушек" или плоские каркасы гнутые П-образно.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 20:26
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Какая разница в длине поперечного стержня.
Важно расстояние между точками его заделки (анкеровки).
Критическая трещина должна пересекать поперечные стержни, иначе на фиг они нужны.
Критическая трещина, при достижении верхней арматуры отклоняется вдоль этой арматуры, поэтому анкерные устройства поперечной ар-ры (приваренный стержень, загиб поперечной ар-ры за продольную и т.п. нужно располагать в гор. плоскости прод. ар-ры), иначе не включать в расчет те стержни порер. ар-ры, которые не попадают в сектор угла 30 - 45 град. линиии прповеденной, от грани колонны вверх в плиту.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 09:11
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


SergeyKonstr, нифига не понял. Попробую перечитать позже. Скобки может не совсем правильно?
Критическая трещина идет в диапазоне 30-45град? В расчете 2 стержня, т.е. надо что бы минимум 2 стержня попадали в эту зону? "Попадали" - самый кончик арматуры пойдёт?

Что П-шки, что скобки - принцип тот же. Либо изгаляемся и укладываем с мин защ. слоями, либо просто кидаем между сетками основной арматуры.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 09:24
#5
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, нифига не понял
Поглядите картинки из пособия с наклонными трещинами и еще раз перечитайте, все встанет на свои места)
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
"Попадали" - самый кончик арматуры пойдёт?
Не пойдет, если нет приварки или иным способом не обеспечена анкеровка
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 09:47
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Как это делаю я:

1)Нужно прочертить верхнюю и нижнюю сетки, на сечениях по опорному узлу в двух взаимноперпендикулярных направлениях.
2) Подобрать такую высоту каркаса, которая будет входить и в одном направлении и в другом (как правило расстояние в свету отличается). Если ошибиться на 10мм, то верхняя сетка будет подниматься, в следствие чего уменьшится защитный слой.
3) Расставляем каркасы согласно СП.
4) строим условную призму продавливания под углом 45гр.
5) смотрим сколько стержней расположены так, чтобы и верхний конец и нижний были заанкерованы (в моем случае два ряда можно учитывать в расчете на продвливание, а третий уже нет, т.к. призма пересекает его уже выше точки анкеровки).

П.С. при подборе высоты каркаса мы еще не учитываем рифление стержней периодического профиля. Например стержень AIII d20 имеет внешний диаметр около 22мм и так далеее.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Поперечное армирование.dwg (100.8 Кб, 2145 просмотров)
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 10:24
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
нифига не понял
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
"Попадали" - самый кончик арматуры пойдёт?
Хе-хе.
Вложения
Тип файла: rar 665.rar (1.14 Мб, 281 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Длина стержней поперечной арматуры в плите перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры Ryntik Железобетонные конструкции 8 05.01.2013 23:10