Здравствуйте.
Имеем промышленное здание с подвалом. УГВ выше пола подвала на 0,8м. Выполняем гидроизоляцию из рулонных материалов. Как выполнить узел сопряжения пола с фундаментами оборудования подошва которых ниже пола подвала более чем на 1,5м?

Вариант 1. Обклеивать и подошву фундамента тоже.
Вариант 2. Гидроизоляцию завести на поверхности фундамента выступающие из пола и выполнить пригрузочную стенку.

Может быть и Вы дополните...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел гидроизиляции.png
Просмотров: 244
Размер:	26.4 Кб
ID:	149559  

Просмотров: 4552
 
Непрочитано 11.05.2015, 11:18
1 | #2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Дренаж делать
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2015, 11:22
1 | #3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
Может быть и Вы дополните...
серия 1.010 вып.2 узел 12

И вы ничего не сказали про вибрацию....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 12:19
#4
Aborigin


 
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 43


igr, Спасибо.


kruz, Спасибо. Узелок очень хороший. Нужно только доработать. Фундамент выступает от поверхности пола на 200мм и не обеспечится условие на 500мм выше расчетного УГВ.
Может быть прижать по типу узла 30 той же серии.

Вибрации не рассматриваем (масса фундамента = 4 х массам насосного агрегата).
Aborigin вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2015, 12:30
1 | #5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
Может быть прижать по типу узла 30 той же серии.
А смысл? Пол и эта бетонная дура при клебаниях УГВ все равно по разному будут шевелиться. Да и монтаж-демонтаж оборудования - опять даст деформации. Нужен скользящий узел..
Если боитесь, то можно добавить расширяющихся шпонок из бентонита или гидрофильой резины. Ну еще от широты душевной забабахать дублирующую инъекционную шпонку.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 12:42
#6
Aborigin


 
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 43


kruz, Спасибо.
Т.е. как-то так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шпонка.png
Просмотров: 169
Размер:	344.7 Кб
ID:	149567  
Aborigin вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 00:09
1 | #7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Заморский завод Бесапласт (Besaplast) выпустил для своих гидрошпонок классный журнал для проектировщиков. Там их гидрошпонки выдерживают аж 15 м вод. ст., а П-образный шов их гидрошпонок наверняка позволит деформации около 20 мм.
Нисколько не рекламирую буржуев, просто ничего такого местного на отечественном рынке вроде бы и нет... Но анализировал рынок плохо и 1,5 года назад. Мог упустить нашу фирму или что-то изменилось.

Можно заложить 2 или 3 (3 шт. - обычное для Европы решение, по словам их консультанта) контура защиты (2-3 гидрошпонки в теле шва). Это решит вопрос гидроизоляции только шва.
Останется вопрос гидроизоляции самого фундамента и плиты. Тут можно будет сделать только 1 контур защиты + дренаж.
При некачественной гидроизоляции фундамента будет капиллярное поднятие влаги по бетону, но каплями она через бетон без напора не потечёт. Просто бетон будет мокрый. Возможно при динамике бетон быстрее разрушится (вода в порах не будет успевать мигрировать при ударах и будет разрушать стенки пор потихоньку).

Также есть плохая старая советская технология исключающая воду или не исключающая воду. Это проливание щебня битумом.
В данном случае это может позволить дёшево снизить (отсечь битумом) высоту капиллярного поднятия в грунте. Но, особенно при ударах, в хрупком битуме будут появляться трещины раньше. Но даже с учётом этих трещин, поднятие будет меньше чем в чистом грунте. При этом битум еле зальётся в щебень и не зальётся в гравий, песок.

Пример гидрошпонки фирмы Besaplast (в 5-10 раз дороже обычных русских гидрошпонок).
Nitriflex® VDA 450

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.05.2015 в 00:21.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 06:45
1 | #8
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Есть отечественные производители гидрошпонок аналогичного типа. Прикладываю каталог для примера.
Вложения
Тип файла: pdf catalog_waterstop.pdf (4.12 Мб, 116 просмотров)
Retee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34