| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет анкерных болтов

Расчет анкерных болтов

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2010, 17:36
Расчет анкерных болтов
dimoxa
 
Инженер-конструктор
 
Украина, Киев
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 199

Вопрос такого характера: определяю расчетную нагрузку на один растянутый болт - она выходит с отрицательным значением (то есть - болт сжатый). Расчет выполняю по пособию к СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". Там таких вариантов не встретил. Означает ли это, что болт следует принимать конструктивно. Если конструктивно принять болт М12, то по расчету на сдвиг он проходит. Подскажите пожалуйста как быть.

Последний раз редактировалось dimoxa, 14.04.2010 в 17:45.
Просмотров: 46737
 
Непрочитано 16.04.2010, 14:43
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Ильнур,
Ну так уж сильно то не надо преувеличивать.
(35-15)*100=2000 руб.
А беседку вообще можно просто цепью к фонарному столбу привязать, чтобы ветром далеко не сдуло, или хулиганы не утащили
У беседки 4 ноги, в ноге - 4 болта....Плюс опорные плиты чуть пошире - расход листа...
Я не за непременные М12, а за ненепременные М20 - это лишь дело вкуса, так сказать, мировоззрение конструктора, а не железное правило. Такую четкую мысль нужно держать в голове, даже назначая М20 .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 16:57
#22
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,535
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, конструкция - не доменная печь, а беседка 3х3х3 м. Завод их производит серийно. Достаточно например болта М12 по 15 руб за комплект.
Но тут из-за угла нам по голове пыльным мешком (или учебником) - М20 надо! По 35 руб за комплект. Кроме того, увеличилась опорная плита.
Необоснованный убыток составит 35 000 руб, т.к. беседок заказано 100 шт.
Ну давайте еще про скворечники порассуждаем! Их же тоже крепить нужно. Не надо все мешать в кучу. Автор темы выполняет расчет по СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". Чувствуете разницу?
Как вы себе представляете какую-нибудь шарнирно-опертую колонну 40к1 прилепленную с помощью 2хM12? Да их во время монтажа "случайно" загнут!
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 17:47
#23
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Выполняю я расчет анкеров под опоры лестницы и лупить туда анкерный болт М20 не вижу никакого смысла. А под 40-ковый двутавр ставить болт даже М20 я бы не рискнул. Я думаю, что тема себя уже исчерпала и давно было бы уже пора прекратить эту никому ненужную полемику.

Ответ на вопрос "Нужно ли в случае, если расчетное усилие вышло отрицательным, принимать анкерный болт конструктивно?" я получил еще в первом сообщении. За что - СПАСИБО
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 20:04
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Ну давайте еще про скворечники порассуждаем! Их же тоже крепить нужно. Не надо все мешать в кучу. Автор темы выполняет расчет по СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". Чувствуете разницу?
Как вы себе представляете какую-нибудь шарнирно-опертую колонну 40к1 прилепленную с помощью 2хM12? Да их во время монтажа "случайно" загнут!
А что такое СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий"? Первый раз слышу
А зачем Вы кстати колонну из 40К двумя болтами М12 заанкерили то? Это же необоснованно - на монтаже же, сами говорите, загнут
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 14:32
#25
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Здравствуйте, посчитала анкерные болты по "Пособию по проектированию анкерных болтов" и удивилась. плучились 72 болты. может кто может меня проверить?
исходные данные: N=8.27 т Q=2.73 т M=34.62 т*м Бетон В20. длина от оси болта до противоположной грани - 49.5 см, от оси колонны до оси болта - 21,5 см, ширина базы 56,5 см.
Начальник говорит что быть такого не может. да и меня саму такие цифры пугают. помогите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болты.jpg
Просмотров: 795
Размер:	10.3 Кб
ID:	47162  
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 14:47
#26
[email protected]


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
исходные данные: N=8.27 т Q=2.73 т M=34.62 т*м
???
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 15:31
#27
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


на вот такой момент от выше лежащих конструкций. схематичную конструкцию вложила
Вложения
Тип файла: pdf рама.pdf (2.4 Кб, 804 просмотров)
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:32
#28
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


диаметр болтов при таких усилиях вполне реален, надо разобраться от каких нагрузок возник такой момент???
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:50
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вполне реальные цифры. Вы выложите поточнее рисунок, какой двутавр, расстояния к болтам все чтоб ясно было проверим.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:53
#30
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741


Смущает очень большой изгибающий момент. Картинка не совсем понятная. Стойка (если это стойка) переменного сечения. Судя по всему, в расчетной схеме должно было быть ее шарнирное опирание на фундамент, при котором изгибающего момента не будет. Видимо, ошибка в расчетной схеме.
__________________
Per aspera ad astra.

Последний раз редактировалось Deimos, 26.10.2010 в 16:55. Причина: орфография
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:59
#31
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Deimos вероятнее всего это просто рисунок перевернут Разверните его на 90 градусов против часовой стрелки. Так будет правильнее.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 18:36
#32
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Действительно надо повернуть) не обратила даже внимания)
Что касается конструкций: покрытие кровли - сотовый поликарбонат 25мм, прогоны 16 швеллер, тавровая балка 9,5 м (полка: ширина 25 см, толщина 1,4 см; стенка: высота 50 см (макс), 15 см (мин), толщина - 1,4 см), подпорка - квадратная труба 100х4, колонна двутавр 30К3. снеговая нагрузка 180 кг/м2.
Что касается базы, то размеры эти прикидочные, до того как я посчитала и удивилась) так как видеть наперед не научилась прикидывать и исходила из ранее сделанных проектов при начальной расстановке (а там только центрально нагруженные колонны были))
и рисунок мне почему-то не удалось перевернуть) переверните сами, пожалуйста)
Вложения
Тип файла: pdf база.pdf (5.1 Кб, 349 просмотров)
Тип файла: pdf рама.pdf (9.0 Кб, 313 просмотров)
__________________
Инженер

Последний раз редактировалось Тетя Оля, 26.10.2010 в 18:46. Причина: опять не перевернула рисунок
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 09:03
#33
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741


Не сообразил сразу, что картинка повернутая
При таком большом изгибающем моменте рекомендую использовать базу, как на картинке - разнесете болты и уменьшите их сечения.

ЗЫ Обратите внимание, что усилия в обрезе фундамента должны быть определены с учетом пульсации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Baza.jpg
Просмотров: 581
Размер:	35.6 Кб
ID:	47197  
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 11:39
#34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Тетя Оля при ваших размерах у меня тоже получилось 2 болта М72 из стали ВСт3кп2. Так что расчет я думаю вы провели правильно. Или мы оба одинаково неправильно.
А вот конструирование однозначно у вас хромает. Ну например смотрите: болт 72мм, отверстие минимум 80мм. Пол отверстия 40мм. От края отверстия к краю плиты 65-40=25мм. Ну куда это годится? Причем толщина плиты у меня вышла 67мм.
Послушайте Deimos а и сделайте все таки базу с траверсами.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 17:39
#35
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вот конструирование однозначно у вас хромает. Ну например смотрите: болт 72мм, отверстие минимум 80мм. Пол отверстия 40мм. От края отверстия к краю плиты 65-40=25мм. Ну куда это годится? Причем толщина плиты у меня вышла 67мм.
ну когда я думала о размерах базы я не предполагала что 72 болты будут)


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Послушайте Deimos а и сделайте все таки базу с траверсами.
я консоль уменьшила) и теперь все нормально) и траверсы тоже сделала)
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 10:02
#36
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


почему в пособии по расчету анкерных болтов одно сопротивление стали растяжению, а в СНиПе "Стальные конструкции" для фундаментных болтов для такой же стали другие значения при тех же диаметрах???)))) какое значение принимать в расчетах?
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 10:04
#37
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


да, в СНиПе "Стальные конструкции" сопротивление болтов растяжению примерно на 30% больше, чем по пособию к СНиП 2.09.03-85. кто знает, расскажите почему.
Denis777 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 11:18
#38
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741


Читайте здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...B%F2%FB&page=2
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 11:27
#39
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
какое значение принимать в расчетах?
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Цитата:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
7. Расчетные сопротивления металла болтов растяжению Rba следует принимать по СНиП II-23-81.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 19:31
#40
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
какое значение принимать в расчетах?
Я неоднократно нарывался на твердокаменную позицию экспертов:" Если уж применяешь документ, то применяй его целиком вот так как он есть. Не смей самостоятельно что то менять! А то что в СНиП поменяли , например, расчетные сопротивления анкерных болтов, то это сигнал не тебе (звонок для учителя!!! а не для учеников), а разработчикам пособия к СНиП. Мало ли что еще пришлось бы поменять в этом пособии, если учитывать повышенные расчетные сопротивления анкерных болтов".
Мои запросы в организации, разрабатывавшие это пособие, ничего не дали. Там вообще то с трудом понимают о чем идет речь. Истинные разработчики пособия, как говорится - "иных уж нет, а те далече!". И никто не собирается бесплатно вносить в пособие какие либо изменения.
Так что предварительно выясните позицию именно ваших экспертов по этому вопросу.
Leonid555 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет анкерных болтов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет анкерных болтов на Q Wo_bleen Конструкции зданий и сооружений 57 15.04.2014 16:14
расчет анкерных болтов BDG Конструкции зданий и сооружений 13 02.02.2012 19:26
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника Maxu Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2010 20:18
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44