КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я не за непременные М12, а за ненепременные М20 - это лишь дело вкуса, так сказать, мировоззрение конструктора, а не железное правило. Такую четкую мысль нужно держать в голове, даже назначая М20 .
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
Как вы себе представляете какую-нибудь шарнирно-опертую колонну 40к1 прилепленную с помощью 2хM12? Да их во время монтажа "случайно" загнут!
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199
|
Выполняю я расчет анкеров под опоры лестницы и лупить туда анкерный болт М20 не вижу никакого смысла. А под 40-ковый двутавр ставить болт даже М20 я бы не рискнул. Я думаю, что тема себя уже исчерпала и давно было бы уже пора прекратить эту никому ненужную полемику.
Ответ на вопрос "Нужно ли в случае, если расчетное усилие вышло отрицательным, принимать анкерный болт конструктивно?" я получил еще в первом сообщении. За что - СПАСИБО |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А зачем Вы кстати колонну из 40К двумя болтами М12 заанкерили то? Это же необоснованно - на монтаже же, сами говорите, загнут
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-конструтор Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
|
Здравствуйте, посчитала анкерные болты по "Пособию по проектированию анкерных болтов" и удивилась. плучились 72 болты. может кто может меня проверить?
исходные данные: N=8.27 т Q=2.73 т M=34.62 т*м Бетон В20. длина от оси болта до противоположной грани - 49.5 см, от оси колонны до оси болта - 21,5 см, ширина базы 56,5 см. Начальник говорит что быть такого не может. да и меня саму такие цифры пугают. помогите
__________________
Инженер |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741
|
Смущает очень большой изгибающий момент. Картинка не совсем понятная. Стойка (если это стойка) переменного сечения. Судя по всему, в расчетной схеме должно было быть ее шарнирное опирание на фундамент, при котором изгибающего момента не будет. Видимо, ошибка в расчетной схеме.
__________________
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 26.10.2010 в 16:55. Причина: орфография |
|||
|
||||
инженер-конструтор Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
|
Действительно надо повернуть) не обратила даже внимания)
Что касается конструкций: покрытие кровли - сотовый поликарбонат 25мм, прогоны 16 швеллер, тавровая балка 9,5 м (полка: ширина 25 см, толщина 1,4 см; стенка: высота 50 см (макс), 15 см (мин), толщина - 1,4 см), подпорка - квадратная труба 100х4, колонна двутавр 30К3. снеговая нагрузка 180 кг/м2. Что касается базы, то размеры эти прикидочные, до того как я посчитала и удивилась) так как видеть наперед не научилась прикидывать и исходила из ранее сделанных проектов при начальной расстановке (а там только центрально нагруженные колонны были)) и рисунок мне почему-то не удалось перевернуть) переверните сами, пожалуйста)
__________________
Инженер Последний раз редактировалось Тетя Оля, 26.10.2010 в 18:46. Причина: опять не перевернула рисунок |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741
|
Не сообразил сразу, что картинка повернутая
При таком большом изгибающем моменте рекомендую использовать базу, как на картинке - разнесете болты и уменьшите их сечения. ЗЫ Обратите внимание, что усилия в обрезе фундамента должны быть определены с учетом пульсации.
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Тетя Оля при ваших размерах у меня тоже получилось 2 болта М72 из стали ВСт3кп2. Так что расчет я думаю вы провели правильно. Или мы оба одинаково неправильно.
А вот конструирование однозначно у вас хромает. Ну например смотрите: болт 72мм, отверстие минимум 80мм. Пол отверстия 40мм. От края отверстия к краю плиты 65-40=25мм. Ну куда это годится? Причем толщина плиты у меня вышла 67мм. Послушайте Deimos а и сделайте все таки базу с траверсами. |
|||
|
||||
инженер-конструтор Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
|
Цитата:
я консоль уменьшила) и теперь все нормально) и траверсы тоже сделала)
__________________
Инженер |
|||
|
||||
инженер-конструтор Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
|
почему в пособии по расчету анкерных болтов одно сопротивление стали растяжению, а в СНиПе "Стальные конструкции" для фундаментных болтов для такой же стали другие значения при тех же диаметрах???)))) какое значение принимать в расчетах?
__________________
Инженер |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 741
|
Читайте здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...B%F2%FB&page=2
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
||||
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Цитата:
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Я неоднократно нарывался на твердокаменную позицию экспертов:" Если уж применяешь документ, то применяй его целиком вот так как он есть. Не смей самостоятельно что то менять! А то что в СНиП поменяли , например, расчетные сопротивления анкерных болтов, то это сигнал не тебе (звонок для учителя!!! а не для учеников), а разработчикам пособия к СНиП. Мало ли что еще пришлось бы поменять в этом пособии, если учитывать повышенные расчетные сопротивления анкерных болтов".
Мои запросы в организации, разрабатывавшие это пособие, ничего не дали. Там вообще то с трудом понимают о чем идет речь. Истинные разработчики пособия, как говорится - "иных уж нет, а те далече!". И никто не собирается бесплатно вносить в пособие какие либо изменения. Так что предварительно выясните позицию именно ваших экспертов по этому вопросу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет анкерных болтов на Q | Wo_bleen | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 15.04.2014 16:14 |
расчет анкерных болтов | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.02.2012 19:26 |
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника | Maxu | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2010 20:18 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |