| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах

Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2012, 12:17
Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах
Алексей_308
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221

Уважаемы коллеги!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что МОНОЛИТНЫЕ пустотные плиты перекрытий (с применением шаров cobiax, пластиковых коробов nautilus или u-boot, пенополистирольных пустотообразователей) моделируются в КЭ программах так же, как и сборные многопустотные плиты, но с заданием сниженной жесткости (модуля упругости) в обоих направлениях и сниженного СВ (плотности материала), т.е. оболочечным элементом такой же высоты, но со сниженными показателями (жесткость и СВ).
И, самый интересный вопрос, как такая модель армируется в постпроцесоррах КЭ программ? адекватно ли армировать, например в Лир-Арм, такие элементы как плиты/оболочки?

Для наглядности, приведу пример:
Высота плиты - 400 мм
Пустотообразователи - короба 500х500х220мм
Расстояние м-у ними - 200 мм (т.е. шаг пустот - 700 мм)
Нижняя плита - 100 мм
Верхняя плита - 80 мм
Начальный Е - 3 000 000 т/м2

Монолитная плита 400 мм (шириной 700 мм)
Iмон = 373 333 см4

Пустотная плита 400 мм (двутавр шириной 700мм)
Iпуст = 327 154 см4

Iмон/Iпуст=373 333 / 327 154 = 1.14

Тогда Епуст = Е/1.14 = 3 000 000 / 1.14 = 2 631 578 т/м2
Просмотров: 21950
 
Непрочитано 11.02.2014, 12:59
#21
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Вопрос к посту #12. А как предотвращают всплытие пенопласта?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 13:10
#22
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


MMV, специально никак не предотвращали. Укладывали верхнюю арматуру, связывали ее с нижней, через поддерживающие каркасы, и "помаленьку" заливали сверху бетоном.
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 13:14
#23
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


palexxvlad, Мы в лаборатории у себя такую штуку сейчас залили, будем испытывать. Когда вибрировали пенопласт всплывал, ребята по двое сверху вставали, притапливали. У меня теперь сомнения относительно фактической толщины верхней и нижней полок...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 13:26
#24
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


MMV, так те спецы, что на фотках тоже притапливали пенопласт постоянно. у меня аналогичные сомнения. я еще перед началом проектирования говорил заказчику - не майтесь дурью! но что сделано, то сделано. дом уж несколько лет нормально эксплуатируется. остается только верить наслово строителям, что фактические толщины полок совпадают с проектными.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 14:24
#25
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


С пенопластом запроектировали и построили уже более 200 тыс м2 перекрытий. несколько фото во вложении. заливать за раз монолитчик приспособился очень быстро.
Алексей_308 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 14:26
#26
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


вот ФОТО
Изображения
Тип файла: jpg P3290451123.JPG (528.5 Кб, 754 просмотров)
Тип файла: jpg P3260413123.JPG (504.4 Кб, 779 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1097123.JPG (371.7 Кб, 731 просмотров)
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:53
#27
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Алексей_308, А какой плотности пенопласт применяете?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:59
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С экономическими показателями такого перекрытия в сравнении с классическим где можно ознакомится? Применяют ли пенопласт вместе с преднапряжённым армированием?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 15:05
#29
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


eilukha, Мы планируем обсчитать, надо еще учесть увеличение трудоемкости. Прикидывали чисто по стоимости материалов, без учета снижения веса и нагруженности колонн и фундаментов - для 16-тиэтажки сборно-монолитной около 1,5...1,7 млн получилась экономия. Для плотности 50...70.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 15:23
#30
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Вопрос к посту #12. А как предотвращают всплытие пенопласта?
Заливается послойно.
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 15:26
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
1,5...1,7 млн
- сколько это процентов?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 15:42
#32
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
eilukha, Мы планируем обсчитать, надо еще учесть увеличение трудоемкости. Прикидывали чисто по стоимости материалов, без учета снижения веса и нагруженности колонн и фундаментов - для 16-тиэтажки сборно-монолитной около 1,5...1,7 млн получилась экономия. Для плотности 50...70.
На сколько я понял(сравниваю со своими цифрами) это экономия на 1 этаж.
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 16:17
#33
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- сколько это процентов?
около 2%
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 16:27
#34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
около 2%
- негусто.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 16:32
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- негусто.
Я бы сказал это довольно оптимистично. Вообще, в зависимости от пролета может выйти и дороже сплошнотелой плиты. Чем меньше пролет/тоньше такая плита, тем дороже.
 
 
Непрочитано 11.02.2014, 17:33
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
около 2%
2% от чего?
 
 
Непрочитано 12.02.2014, 09:36
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


17 этажка до недавнего времени стоила около 100 лямов +-.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 10:10
#38
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
17 этажка до недавнего времени стоила около 100 лямов +-.
Это стоимость строительства коробки?

Offtop: 100000/(17*400)=14,7т.р./м2
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 10:31
#39
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
Я бы сказал это довольно оптимистично. Вообще, в зависимости от пролета может выйти и дороже сплошнотелой плиты. Чем меньше пролет/тоньше такая плита, тем дороже.
Да, там пролеты небольшие. При стоимости пенопласта около 3100/м3 и стоимости бетона с доставкой около 4000/м3, экономия только по стоимости материалов небольшая. Но тут надо учитывать снижение веса перекрытий где-то на 30...40% (ориентировочно) и снижение нагруженности колонн и фундаментов, здесь и должна быть экономия.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 10:57
#40
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1225930]Это стоимость строительства коробки?
Себестоимость готового дома без подключения сетей. Как-то так было. Точнее сказать не могу. Слышал от экономического отдела в свое время.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Моделирование балочных монолитных перекрытий. Оценка крутящего момента. mann Расчетные программы 7 24.12.2008 11:50
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий Stap Железобетонные конструкции 35 02.07.2008 19:22