| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.08.2018, 17:53 | #1 | |
Тема исчерпана
Регистрация: 03.04.2018
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 2869
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Если перекрытие частично опирается на каркас, частично на стены, то лучше не надо, чисто теоретически, можно, при учете ползучести кладки, но в реальности это учесть сложно, можно получить трещины в перекрытии и прочие нехорошие эффекты. см. СНиП "Каменные и армокаменные конструкции", также на форуме были похожие темы.
Если перекрытие опирается только на самонесущие стены, и если по прочности все проходит (включая фундаментные балки), почему бы и нет. Расчетная схема не изменится, если не изменится сопряжение стен с каркасом. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2018
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2018
Сообщений: 8
|
Цитата:
Фундамент свайный, по ростверкам монолитная жб балка, по балкам стена. Жб сердечники 200х390 мм с шагом 3 м, замоноличены в балку. На перекрытие нагрузка, от собственного веса, от человека, и 6 приточных небольших вентилятора, собственно говоря нагрузки практически нет. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88
|
На самонесущие стены опирать перекрытие нельзя, если это действительно "самонесущие стены", они выдерживают только собственный вес и не рассчитаны на восприятие других нагрузок. Перекрытие опирают только на несущие конструкции, если в этом месте есть самонесущие стены, их не доводят до перекрытия, оставляя зазор (чтобы не передавать нагрузки), ставят прокладку. Возьми характеристики стен - и посмотри на какие нагрузки рассчитаны, оцени масштаб проблемы.
Последний раз редактировалось Astrea, 07.08.2018 в 01:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
а как же здания с неполным каркасом?) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) | Ozzy | Железобетонные конструкции | 28 | 22.05.2020 14:20 |
Допускается ли в балке (монолитное ребристое перекрытие) нижние рабочие стержни обрывать у опоры? | Kusnecc | Железобетонные конструкции | 5 | 21.06.2018 11:55 |
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 21.10.2014 10:10 |
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? | XOPEK11 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.09.2014 10:32 |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании | Marymil | Железобетонные конструкции | 6 | 04.04.2008 20:57 |