Непрочитано 06.08.2018, 17:53 #1
Тема исчерпана
tkachuk.kn
 
Регистрация: 03.04.2018
Сообщений: 8

Тема исчерпана

Последний раз редактировалось tkachuk.kn, 25.10.2019 в 21:04. Причина: Тема исчерпана
Просмотров: 2869
 
Непрочитано 06.08.2018, 19:28
1 | #2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Если перекрытие частично опирается на каркас, частично на стены, то лучше не надо, чисто теоретически, можно, при учете ползучести кладки, но в реальности это учесть сложно, можно получить трещины в перекрытии и прочие нехорошие эффекты. см. СНиП "Каменные и армокаменные конструкции", также на форуме были похожие темы.
Если перекрытие опирается только на самонесущие стены, и если по прочности все проходит (включая фундаментные балки), почему бы и нет.

Расчетная схема не изменится, если не изменится сопряжение стен с каркасом.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 20:33
#3
tkachuk.kn


 
Регистрация: 03.04.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если перекрытие частично опирается на каркас, частично на стены, то лучше не надо, чисто теоретически, можно, при учете ползучести кладки, но в реальности это учесть сложно, можно получить трещины в перекрытии и прочие нехорошие эффекты. см. СНиП "Каменные и армокаменные конструкции", также на форуме были похожие темы.
Если перекрытие опирается только на самонесущие стены, и если по прочности все проходит (включая фундаментные балки), почему бы и нет.

Расчетная схема не изменится, если не изменится сопряжение стен с каркасом.
Монолитное перекрытие опирается только на самонесущие стены, узлы сопряжения стен с каркасов выполнены в виде гибких связей по высоте колонны приварены к закладным колонн и заделанные в горизонтальные армопояса стены. Монолитные перекрытия на сборный каркас не опираются.
tkachuk.kn вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2018, 21:10
1 | #4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Навскидку не скажешь...
А какой фундамент держит эти самонесущие стены? и какая нагрузка будет на перекрытия?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2018, 21:35
#5
tkachuk.kn


 
Регистрация: 03.04.2018
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Навскидку не скажешь...
А какой фундамент держит эти самонесущие стены? и какая нагрузка будет на перекрытия?

Фундамент свайный, по ростверкам монолитная жб балка, по балкам стена. Жб сердечники 200х390 мм с шагом 3 м, замоноличены в балку. На перекрытие нагрузка, от собственного веса, от человека, и 6 приточных небольших вентилятора, собственно говоря нагрузки практически нет.
tkachuk.kn вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2018, 23:19
1 | #6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Ну, значит можно, если все несёт по прочности, включая балки, и стены также по устойчивости. Я бы ещё проверил тяги, раскрепляющип стену на фиктивную силу, но может загоняюсь.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2018, 01:20
1 | #7
Astrea

Конструктор
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88


На самонесущие стены опирать перекрытие нельзя, если это действительно "самонесущие стены", они выдерживают только собственный вес и не рассчитаны на восприятие других нагрузок. Перекрытие опирают только на несущие конструкции, если в этом месте есть самонесущие стены, их не доводят до перекрытия, оставляя зазор (чтобы не передавать нагрузки), ставят прокладку. Возьми характеристики стен - и посмотри на какие нагрузки рассчитаны, оцени масштаб проблемы.

Последний раз редактировалось Astrea, 07.08.2018 в 01:26.
Astrea вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2018, 02:17
1 | #8
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Astrea Посмотреть сообщение
На самонесущие стены опирать перекрытие нельзя, если это действительно "самонесущие стены"...
именно так
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Если перекрытие частично опирается на каркас, частично на стены, то лучше не надо, чисто теоретически ...
а как же здания с неполным каркасом?)
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Тема исчерпана

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Допускается ли в балке (монолитное ребристое перекрытие) нижние рабочие стержни обрывать у опоры? Kusnecc Железобетонные конструкции 5 21.06.2018 11:55