| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.08.2014, 19:23 | #1 | |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 8683
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
А при чем тут СП несущие и ограждающие конструкции? СП 63.13330.2012 при стыке допускается расстояние между стержнями как и раньше, ничего не изменилось, если я правильно понял, то вы отгибали не выпуска внутрь (что собственно не очень то решение), а отгибали внутрь устанавливаемый каркас, то забить на этот зазор, главное выпуска чтоб привязаны были по геометрии.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через 57 сек. ----- Оставили это как крайнию меру, наряду с бетонными башмачками для ГИПа ----- добавлено через ~3 мин. ----- Может оказаться так, что это большая ошибка, как я понял этот расчет, где в условии 4d для статики идет... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Цитата:
Раз совсем сомневаетесь в несущей способности колонн, пересчитайте с увеличенным защитным слоем, тем какой по факту. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Я не очень понял, вы проектировщик или исполнитель? Что и кому объяснить уточните. Я понял так, у вас выпуски не попадают по геометрии, т.е. они больше отогнуты внутрь сечения чем надо? А почему каркас то нарисован что внизу отгибы ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Я линейщик, да выпуски заужены получаются, объяснить строительному контролю, что без валакардина можно смотреть на эти колонны, а каркас нарисован нашими проектировщиками скорее всего в спешке, КЖ переделывали второпях, изначально были "матрацы" их меняли на сетку и т.д., в проекте полная путаница |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Ну то что они смещены внутрь, больше проектного, это тяжело обосновать на линии, так как оценить влияние смещения выпусков и решение по возможному устранению дефекта или допущению дает проектная контора. Тут не проблема что стержни не впритык стоят с каркасом, а именно то что смещены выпуска внутрь сечения.
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
а пирчем тут строительный контроль он должен смотреть что все на стройке выполняется по проекту
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30
|
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Эксперт настоял на этом (со сваркой)
У меня вообще тоже A-III В первый раз такое слышу где сказано что это запрешено! А где разрешено сможеш найти в Пособие по проектированию жбк без предворительного наприжения стр. 147 и ГОСТ 14098-91 лучше тебя просветит Есть еще муфты Последний раз редактировалось Rizo, 06.08.2014 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 68
|
Пособие по проектированию железобетонных конструкций (к СНиП 2.03.01-84).
Пункт 5.50 - При стыке внахлестку стыкуемые стержни должны располагаться по возможности вплотную один к другому; расстояние в свету между стыкуемыми стержнями не должно превышать 4d. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры | Скрепер | Железобетонные конструкции | 5 | 07.06.2017 16:49 |
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит | Tyhig | Железобетонные конструкции | 5 | 17.01.2014 16:36 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 03.05.2007 13:10 |
Вопрос по анкеровке арматуры А500С | Витос | Железобетонные конструкции | 11 | 20.05.2006 15:02 |