Непрочитано 18.07.2018, 10:46
Возможно ли сделать фундаментную плиту в данных условиях?
Frozenstein
 
Регистрация: 18.07.2018
Сообщений: 7

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Интересует ваше мнение по следующему вопросу:

Имеется особняк. Одна часть с подвалом и бассейном в нём, глубиной ~3м и одним этажом сверху, вторая половина одно (Д/Д-К/Д) и двухэтажная (А/Д-Д/Д), без подвала. Каркас и перекрытия монолитные, стены кирпичные, крыша деревяннная. Снеговой район 4й.

Геологический разрез имеет вот такой вид. Положение скважин почти совпадает с архитектурным разрезом.

Заказчик категорически против свай. Возможно ли в данных условиях применение плитного фундамент, если будет выполняться водопонижение а также замена грунта на глубину 1-1,5м в бесподвальной части и на 0,5м под подвалом?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-07-18_10-29-10.png
Просмотров: 237
Размер:	47.7 Кб
ID:	204587  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-07-18_10-29-38.png
Просмотров: 183
Размер:	28.7 Кб
ID:	204588  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-07-18_10-29-44.png
Просмотров: 106
Размер:	31.9 Кб
ID:	204589  

Вложения
Тип файла: pdf План.pdf (263.5 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (154.2 Кб, 61 просмотров)

Просмотров: 4802
 
Непрочитано 20.07.2018, 15:36
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
бассейн выполнить методом стена в грунте.
Offtop: Это мощно! В водонасыщенных песках...
Сделать высокий ростверк и убрать всякие глупости с подвалом и бассейном.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2018, 17:45
#22
Frozenstein


 
Регистрация: 18.07.2018
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Это мощно! В водонасыщенных песках...
Сделать высокий ростверк и убрать всякие глупости с подвалом и бассейном.

Поясняю: заказчик тугой денежный мешок, который хочет видеть в своём личном особняке площадью 1,5к кв.м бассейн на первом этаже. Значит его как-то нужно воткнуть в землю. Чтобы он никуда ни уплыл, не провалился и не перекосился, нужно надёжное основание. Грунты вокруг натуральное болото, которое нужно осушить. Разрабатывать проект водопонижения буду не я. Если как-то понизить воду и заменить слабые грунты на нормальные на глубину ~1м, плитный фундамент можно применить? Или всё равно как ни осушай, ни защищай подстилающие слои, они придут в негодность или унесутся водой и тут только на сваи сажать?
Frozenstein вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 18:59
#23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Frozenstein Посмотреть сообщение
Поясняю: заказчик тугой денежный мешок, который хочет видеть в своём личном особняке площадью 1,5к кв.м бассейн на первом этаже. Значит его как-то нужно воткнуть в землю.
ну таки пригрузы сделайте, то бишь якоря, масса якорей по расчету(если они потребуются конечно) от всплытия при пустом бассейне. Дно бассейна(плита) есть фундамент для бассейна.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 21:04
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Не понимаю в чём проблема. Веками водопонижали котлованы и всё было ок. А тут 4 млн. откуда то нарисовались.
Причём ещё так считают. Вот вода на поверхности, значит пипец.
Я за 4 млн. руб. готов руками в вёдрах воду вычерпывать. Если что зовите.

Offtop: Я так сильно подозреваю, что если сделать мелиорацию в болоте в пониженное место рельефа, то и водопонижение может и не потребоваться. Ну на 1 м можно побороться, наверное. Не видя топографии...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.07.2018 в 21:09.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 22:53
#25
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от Frozenstein Посмотреть сообщение
Поясняю: заказчик тугой денежный мешок
Помимо мешка, они сейчас и с при...дью - извращенцы какие то - кризис.
Сваи конечно лучше и спокойнее. Зайдут, не проблема - если гидравлических молотов нет - штанговый или сваи усиленные под трубчатый.
Не паникуйте - нарисуйте лучше пока вертикальную посадку сооружений в воздухе без геологий, так понять проще и будет все понятно. Может и не так страшно. Вы же кинули только геологию. А когда есть посадка - тут разные решения можно найти. Безвыходных ситуаций нет.
У меня тоже один друг - тугой мешок в 7 году попался)))). В пойме заповедной речки обосновался.... Геология такая же. УГВ с метра от поверхности. Но нормальный чел - сваи, так сваи - г..но вопрос, деньги мусор))). Бассейн-купель маленькая, за то пруд в китайском стиле))) - практически рядом, свихнешься пока нарисуешь радиусы. Бассейн это зимой с навесом, а пруд летом. Баню приподняли по рельефу.
Вот этот пруд и помог воду из под бани-бассейна снять и до голов свай добраться. Их забили до разработки котлована под пруд. Мы его сначала копали, люди в трусах габионы монтировали. Он пониже на ~1.5м по рельефу в сторону реки. глубиной до 2.5м. Откачку вели четырьмя скважинами и насосами открытого водоотлива. За то потом из него качали, и, воду из под бани-бассейна, сняли.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я за 4 млн. руб. готов руками в вёдрах воду вычерпывать. Если что зовите.
Давай вместе тренироваться: зови в гости - попробуем на Финском заливе или Ладоге; где скажешь, чур я ведра считать буду, а заодно шашлык жарить и пиво охлаждать за 10% от твоего творческого гонорара))). Задолбала работа и быт, хочется в отрыв с приколами, а не в Анапу с детьми)))), поджечь бы чего.....
Вложения
Тип файла: pdf Баня+бассейн.pdf (244.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: pdf Пруд.pdf (780.9 Кб, 20 просмотров)
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 23:39
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я за 4 млн. руб. готов руками в вёдрах воду вычерпывать. Если что зовите.

[/offtop]
я тоже подписываюсь и друзей приведу нафик водопонижение? бассейн в воде, водопонижение только на время строительства, далее считаем с учетом обводнения грунтов, бассейн на всплытие и все
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 15:20
#27
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не понимаю в чём проблема. Веками водопонижали котлованы и всё было ок. А тут 4 млн. откуда то нарисовались.
Причём ещё так считают. Вот вода на поверхности, значит пипец.
Я за 4 млн. руб. готов руками в вёдрах воду вычерпывать. Если что зовите.

Offtop: Я так сильно подозреваю, что если сделать мелиорацию в болоте в пониженное место рельефа, то и водопонижение может и не потребоваться. Ну на 1 м можно побороться, наверное. Не видя топографии...
В болоте? Ты в своём уме Тимур?


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это мощно! В водонасыщенных песках...
А то! Можно ещё шпунт замутить...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Frozenstein Посмотреть сообщение
они придут в негодность или унесутся водой
Это самое неприятное в этом деле, причём происходит всё примерно на 3-4 год эксплуатации, иногда сразу с наступлением лета.
А ещё хитрожопые зимой нулевой цикл пытаются сделать, и побыстрее сдать всё под ключ, до конца весны.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 15:46
#28
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение

Это самое неприятное в этом деле, причём происходит всё примерно на 3-4 год эксплуатации, иногда сразу с наступлением лета.
.
геотекстиль в помощь, чтобы не вымывало привозной грунт во время половодья. Впрочем здесь не совсем понятно зачем это делать, надо тупо посчитать на существующих обводненных грунтах( поясняю плотность грунта с учетом взвешивающего действия воды)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможно ли сделать фундаментную плиту в данных условиях?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. Loss Основания и фундаменты 11 23.05.2018 08:57
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх tesla Revit 4 22.11.2015 23:51
Возможно ли плоское покрытие сделать без стяжки (подрядчики видят проблему в устройстве стяжки зимой)? erikbond Конструкции зданий и сооружений 16 12.11.2015 10:39
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10