Как привести здания к по степени огнестойкости к категории Д
Илья Ганц
 
Регистрация: 29.01.2014
Сообщений: 7

Добрый день, проектируется сооружение (коровник) площадью 72 000 кв.м., одноэтажное, используемый материал при строительстве - бетонный фундамент, стальные рамы, PUR (из пенополиуретана) сэндвич-панелей из прозрачного пластика, EPS (пенополистирол) сэндвич-панелей, клееный брус, балки
По внутреннему пожаротушению в соответствии с СП 10.13130.2009 таблица 2 - у нас проблемы так как для зданий IV степени огнестойкости объемом более 50000 м3 - необходимо разрабатывать специальные технические условия по обоснованию расходов воды. Есть предложение разделить коровник противопожарными стенами на отсеки чтобы строительные объемы не превышали 50000 м3, но руководитель против, так как это полностью меняет технологию. А разрабатывать спецТУ довольно дорого и по времени затратное мероприятие.
Прошу подсказать какие есть варианты (что придумать) в части МПБ, чтобы оставить объем конструкции в 72 000 кв.м. и не менять строительный материал. И как привести данные здания к степени огнестойкости IV конструктивной пожарной опасности С2 или С3 – категории Д. Спасибо!
Просмотров: 2170
 
Непрочитано 12.05.2014, 14:23
#2
JohnSmith


 
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 241


И так получается, что 4й степени огнестойкости же. К 3й надо, имели в виду? Если колонны и балки стальные, то можно огнезащитной краской покрыть, тогда 3я степень будет.
JohnSmith вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как привести здания к по степени огнестойкости к категории Д

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Степень огнестойкости здания с наружным металлокаркасом Evgeniy_73 Архитектура 15 05.03.2013 09:32
Курсач. Бизнес-центр. У кого есть желание помочь, чтото подсказать, загляните) FaberCastell Архитектура 7 18.09.2012 00:54
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15