09.06.2015, 22:22 | #1 | |
Как правильно выбрать расчетное сопротивление древесины изгибу?
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 5121
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Явно не к 1...
то, которе дано в таблице и которе зависит от размеров сечения, а так же с учетом коэффициентов длительности эксплуатаци и т.п. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Друзья, привет! Считаю дерево очень редко, нужен совет.
Пытаюсь посчитать стропилку на частный дом. Стропило принимаю из сосны 1-го сорта, сечением задаюсь 50х200. Пытаюсь понять какое расчётное сопротивление принимать для элемента, например, на изгиб. Читаю СП 64 от 2017 года, пункт 6.1 R_p = R_A * m_дл * П_mi (формула 1) R_A = 21 МПА принимаю по таблице 3, пункт 1. m_дл = 0,53 по таблице 4 для режима загружения Б (напряжения в элементах кровли от собственного веса составляют процентов 65, но принял в запас). По пункту 6.9 принимаю коэффициенты: m_в = 0,9 для нормальных условий эксплуатации (2) m_Т = 0,8 как для температуры 50 градусов Цельсия (под металлочерепицей считаю это вполне возможным) m_с.с. = 0,9 по таблице 13 для срока эксплуатации 75 лет П_mi = 0,9 * 0,8 * 0,9 = 0.648 Итого: R_p = 21 * 0.53 * 0.648 = 7.21 МПА = 72,1 кг/см2 По старой памяти мне казалось, что сопротивление изгибу у сосны должно быть в районе 130 кг/см2, поэтому засомневался. Всё ли я правильно понимаю? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
И где ты её найдёшь?
Для Ростова-на-Дону маловато будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Если она прозрачная и чердак герметичный, то может и больше будет. А для обычной металлочерепицы температура вентилируемого чердака летом, будет почти совпадать с температурой наружного воздуха в тени, причем для стропил снеговую нагрузку с этим коэффициентом учитывать не стоит по понятным причинам.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Да, в общем-то, я просто погуглил "доска обрезная 50х200 купить Ростов" и преобладали предложения с указанием 1го сорта. Думаю, можно посчитать на 2й сорт, а в проекте написать 1й с поправкой на недобросовестность продавца леса))
В пункте 6.9(б) верхняя планка температуры 50 градусов; от 35 до 50 - интерполяцией; про экстраполяцию ничего не сказано. Плюс речь идёт о некой "установившейся температуре воздуха", что это за зверь - не знаю, но наверняка отличается от максимальных температур под крышей. Цитата:
По понятным, но не сразу очевидным Я об этом чего-то не догадался, спасибо. Последний раз редактировалось Kandello, 05.04.2018 в 10:43. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
В каких единицах получаем расчетное сопротивление грунта основания при расчете по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"? | Виталий Сивков | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2014 17:01 |
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. | Boris_1 | Металлические конструкции | 5 | 21.12.2013 02:27 |
Расчетное сопротивление грунта после струйной цементации | engineer_a | Основания и фундаменты | 5 | 03.10.2013 17:53 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |