18.07.2012, 09:51 | #1 | |
Оцените перспективы дома на монолитной плите
Россия
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 7298
|
|
||||
На будущее:
1. Не ведитесь на мелкозаглубленные фундаменты (сугубо имхо - факторов правильного проектирования и выполнения таких фундаментов много и в большинстве случаев они не выполняются) 2. Фундаментная плита 200мм - жесть!!! Не менее 300мм и только согласно расчету!!! 3. Никогда!!! Никогда не экономьте на проекте! Если строите без проекта, да еще и по советам знакомого строителя - лучше просто отдайте деньги мне, чтобы потом голова не болела "что с этим делать?". По факту: 1. Здание легкое 2. Вопрос пучинистости видимо не решен 3. Система утепления цоколя неясна 4. Проекта нет Вывод: косметический ремонт и продавать... |
||||
|
||||
Вы еще разок послушайте вашего стоителя вумного, он вам точно посоветует как избавится от проблемы.
Для меня то что у вас все трещит понятно как таблица умножения. Последний раз редактировалось Maikll, 18.07.2012 в 10:34. |
||||
|
||||
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 92
|
zakazcom поподробнее можете рассказать по конструкциям, может чертежик простенький(как цоколь устроен, на сколько плита заглублена). А так в первую очередь надо по периметру утеплять грунт (отмостку) для исключения негативного влияния пучения
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Россия
Сообщений: 2
|
Грунт: плодородный слой 30 см, суглинок - 40 - 50 см, далее глина голубая, уровень грунтовых вод по весне и осенью - 20-30 см от поверхности. вырыт котлован 12 на 10,6, на глубину 40 см, песок, утрамбован в дорните, далее в дорните щебень, 20 см, далее гидроизоляция и плита, на плиту поставлены стены, арматура стен всверлена в плиту и далее опалубка залита бетоном, утепления фундамента не проводилась, планирую сделать, для плиты использовался бетон в25f300w6п3, для стен в20f150w6п3.
толщина стен в бетоне 150 мм. внутри наплиту положен полистирол 40 см, сетка кладочная , и раствор толщиной 7 см. с разрывом доской между комнатами. план выслал в личку |
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Плохие грунтовые условия у вас. Пучинистый грунт и вода высоко. Утепление расположено совершенно не там, где должно быть.
Мелкозаглубленные фундаменты подразумевают: 1) замену грунта основания 2) утепление отмостки 3) устройство дренажа У вас выполнен только первый пункт, да и то видимо не полностью. Следовательно необходимо утеплить отмостку экструдированным пенополистеролом, выполнить дренаж и отмостку. Размеры утеплителя - по расчёту в зависимости от климатического района. Затем выполнить усиление цоколя стальным поясом. Впредь строить по проекту фирмы с надежной репутацией. |
|||
|
||||
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326
|
Думаю, в любом случае, Вам стоит обратиться к серьезным специалистам по месту жительства за рабочим проектом усиления и утепления фундамента.
Можете здесь на форуме поискать (раздел "Поиск исполнителей") http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Я почему сомневаюсь. Потому что вот из этих: Цитата:
Может, у Вас 40 миллиметров пенополистирола утепление? Я бы на Вашем месте позвал того своего строителя-советчика, дал бы ему лопату, и сказал: "нормальные строители монолитный фундамент утепляют ПОД фундаментной плитой! И толщина утеплителя определяется расчетом, но уж никак не меньше 150мм. Давай подкапывай фундамент, и заводи туда пеноплекс " А так, наиболее здравый совет - в #4. Вы практически загубили свой дом, устроив неправильный фундамент. Чтобы ЭТО исправить, нужно денег вбахать - дешевле другой такой же дом посроить. Даже затрудняюсь что-то сходу предложить...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Добрый вечер. Скажит пожалуйста, как объяснить отсутствие деформационного шва в монолитной плите перекрытия длиной 51 м? | Анна Алексеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2011 09:21 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |