Добрый день!
СП 1.13130.2009
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.

Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе написано в какую сторону должны открываться двери категорийных помещений с постоянным и временным пребыванием людей?
Просмотров: 13415
 
Непрочитано 14.12.2011, 09:47
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


В этом нормативе и написано.
Открывание дверей в помещениях категории А и Б - наружу, независимо от количества находящихся там людей.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2011, 15:59
1 | #3
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


смотря где двери расположены
_если в наружной стене, то наружу
_если ваша дверь выходит в тамбур-шлюз то открывание внутрь (для кат.А и Б), чтобы находящееся оборудование, люди в др помещениях не пострадали
дверь должна быть взрывозащищенной в безыскровом исполнении ,т.к. должна выдерживать давление взрыва в помещении свыше 5 кПа (кат.А) для того чтобы взрывная волна направилась наружу к легкосбрасываемым конструкциям...(т.к. помещения кат.А и Б следует проектировать у наружных стен с расчетной поверхностью легкосбрасываемых конструкции, будь то окна , сенвич-панели или участок покрытия) http://www.specoborona.ru/catalog/in...ELEMENT_ID=645 вот так выглядят двери , во вложенном файле пдф дверь поз.17 ,в стене внутренней выполняется четверть, чтобы эту дверь не снесло при взрыве в др помещение , конструктивно анкеры для таких дверей устраиваются в момент опалубки
проконсультируйтесь с вашими технологами они вам должны расчитать давление и уже задание выдать на двери и прописать опять же открывание двери во врывопожароопасные помещения кат А и Б
Вложения
Тип файла: pdf дверь.pdf (129.3 Кб, 656 просмотров)

Последний раз редактировалось snykki2007, 22.12.2011 в 16:07.
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 00:09
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


"проконсультируйтесь с вашими технологами они вам должны расчитать давление и уже задание выдать на двери и прописать опять же открывание двери во врывопожароопасные помещения кат А и Б". А какой технолог это должен знать и давать? Информация касается "пожарных" вопросов. Открывание это к архам и пожарным, расчет при определении площади ЛСК можно сделать исходя из объема помещения, а вот давление уже учитывается при самом проектировании ЛСК конструкторами. Технолог только укажет/расчитает категорию помещения.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2011, 15:28
#5
snykki2007


 
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54


не совсем верно, не только пожарных! дверь безусловно противопожарная но и выдерживать взрывную волну, тут уже вопрос стоит о возможном взрыве, поэтому технологи определяя категорию помещений, должны дать нагрузку (давление). уже исходя из этих данных конструктора рассчитывают свои конструкции на это давление, а при заказе бронированных (не путать с бронестойкостью)взрывостойких дверей , изготовитель должен дать сертификат на то что они выдерживают расчетное давление. ведь оно может быть таким что все помещения снесет, а там допустим люди и дорогостоящее оборудование(про оборудование чаще всего переживают заказчики), а может быть и минимальным тогда действительно вы будете руководствоваться только пожарными нормами

по пожарным нормам вы бы как раз открывание сделали наружу по пути эвакуации, но при нагрузке(давлении при взрыве) этого делать не всегда можно,чаще всего этого нельзя делать, повторюсь но дверь внутр. (как и стены внутр) должны выдержать это нагрузку и не дать все порушить за пределами.
технологи грамотные ,все что касается технологии всегда расскажут и объяснят. если скажут что не требуется то делайте по пожарным нормам
snykki2007 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2011, 00:59
#6
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Возможно у вас технологи и считают эти нагрузки давления, но я себе таких в жизни не представляю и в моих случаях проектирования с кат.А и Б все расчеты лежали на плечах конструкторов(расчетчиков). Технологи бывают разные с разной спецификой производственных и прочих процессов и их задача создание именно структуры технологии: логистика/поточность, размещение оборудования, выдерживание требований ВНТП и СанПиН. Причем тут они до расчета давления во время взрыва? Все что влияет и действует на конструкции... снеговые нагрузки, ветровые, собственные и прочее в том числе и давление от взрыва учитываются/считаются конструкторами и с них же спрашивается. А грамотные технологи ответственны за грамотную технологию.
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Открывание дверей в помещениях категории А и Б

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В какую сторону идет открывание дверей. Анелка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 21.12.2015 21:14
Применение ГВЛ во влажных и холодных помещениях deviser Конструкции зданий и сооружений 18 26.01.2015 08:11
Открывание дверей в лифтовых холлах VRag Архитектура 5 28.09.2011 15:57
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19