30.11.2016, 18:01 | #1 | |
Какой тип погружения шпунта выбрать?
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 4579
|
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Вибропогружение надо проверять на передачу вибраций по ВСН 490-87. И расчеты эти весьма условны. Почему не хотите завинчивать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Завинтите трубу как саморез - вибраций никаких. Труба б/у - сечение, длина, шаг погружения по расчету. Навивка - арматура А-I или кругляк.
Например для ф325мм - навивка ф16-20мм, шаг 300-350мм. Лидерная скважина, если нужна, ф250-300мм. Нижний конец трубы разделать под буровую коронку газом. Для ф530 доходит и до 32мм. Делают двойную навивку - сначала ф20мм, а по ней ф12мм. На фото, на копре подвешена труба ф377мм с кругляком ф22мм,.Погружение в пески без лидера. Привод буровой эл.вращатель СО-2.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- А получится ли сделать из них нормально работающую стенку, не получится как вода в решете? |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Ларсен, даже б/у, конечно дороже трубы будет, но намного быстрее и технологичнее. Вибропогружатели сейчас можно найти какие угодно, по частоте. Просто аккуратнее надо и за прилегающей застройкой следить Были нехорошие случаи с вибропогркужением.
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Вместо "ларсена" можно более лёгкий и, соответственно, дешёвый шпунт подобрать на основании расчёта
Чтобы соседние здания стояли и не падали - стенку распорками раскрепить Производство работ по погружению: можно завинчиваемыми трубами (как выше написано), можно шпунт погружать вдавливанием (в мск в условиях плотной застройки частенько применяется), можно буронабивные сваи. Вариантов придумано много
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 4 | 22.11.2011 16:43 |
Влияние погружения шпунта на рядом проходящие сети- нужна по | civildesignru | Инженерные сети | 12 | 08.02.2008 17:55 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |